0
Вопрос

Почему радиаторы в моей системе отопления сильно нагреваются?

25.12.2025 18:14

У меня дома стандартная британская система отопления: есть один газовый нагреватель, который обеспечивает горячей водой как бойлер (и ванную комнату, и т. д.), так и центральное отопление. Есть небольшое электронное устройство, с помощью которого можно выбрать, что вы хотите включить: нагрев воды или центральное отопление (у него есть таймер и т. д.). Центральное отопление работает от термостата в гостиной, который показывает зелёный цвет, когда фактическая температура ниже заданного значения (то есть отопление работает), и красный цвет в противном случае.


Недавно мы впервые в этом году включили центральное отопление, но оно работает не так, как ожидалось. Когда горячая вода отключена, всё в порядке. Но когда система нагревает воду, все радиаторы становятся горячими, как кипяток, несмотря на то, что термостат постоянно показывает красный цвет. Что могло пойти не так? Можно ли это исправить самостоятельно?


РЕДАКТИРОВАТЬ:
Чтобы быть точнее, я провёл тест, и вот его результаты: (ЦО — центральное отопление, ГВС — горячее водоснабжение)





  • HW выключен, CH выключен - все холодно [НОРМАЛЬНО]

  • HW включен, CH выключен - все горячо [НЕПРАВИЛЬНО]

  • HW выключен, CH включен, temp > термостат - все холодно [OK]

  • HW выключен, CH включен, temp < термостат - все холодно [НЕПРАВИЛЬНО]

  • HW включено, CH включено, temp > термостат - все горячо [НЕПРАВИЛЬНО]

  • HW включено, CH включено, temp < термостат - все горячо [OK]




Получается, что переключатель горячей воды теперь управляет и ГВС, и ЦО, а переключатель центрального отопления вообще ничего не делает (и термостат тоже игнорируется). Можно ли это исправить самостоятельно?

G
Grzenio
Автор вопроса

Комментарии:
G
Grzenio
25.12.2025 18:14

@gregmac, да, я уверен. Трудно не заметить раскалённые докрасна радиаторы, особенно когда тепло. Я постараюсь сфотографировать устройство.

g
gregmac
25.12.2025 18:14

Вы точно знаете, что в прошлом году система работала исправно? Есть ли вероятность, что она делала то же самое, но вы этого не заметили? Проводились ли какие-либо работы с системой с тех пор? Возможно, вам поможет фотография или более подробная информация об этом «электронном устройстве», которое позволяет переключать каналы/оборудование. Я подозреваю, что с этим элементом управления что-то не так (он неправильно настроен, сломан, неправильно сконфигурирован или неправильно подключен).

B
BMitch
25.12.2025 18:14

Не уверен, что смогу вам помочь, но взгляните на этот вопрос, чтобы понять, какой у вас тип системы. Это может помочь другим специалистам определить, где именно возникла проблема.

G
Grzenio
25.12.2025 18:14

@TheEvilGreebo, извините, это, конечно же, опечатка — исправлено.

T
The Evil Greebo
25.12.2025 18:14

temp &amp;gt; термостат — мне кажется, вы используете здесь неправильный символ. Сейчас вы говорите, что если в комнате жарче, чем установлено на термостате, то всё в порядке. (То есть в комнате 80 градусов, термостат настроен на 70, а радиатор горячий.) Помните, что &amp;gt; означает «больше чем», а &amp;lt; — «меньше чем». :)

G
Grzenio
25.12.2025 18:14

Привет, @NiallC., да, вода тоже горячая. Это ожидаемо — я действительно хотел подогреть воду, но не хотел включать центральное отопление!

N
Niall C.
25.12.2025 18:14

Вода в кране в вашей ванной или на кухне такая же горячая, как в батареях?


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 18:14

Многое зависит от типа вашей системы. Если у вас система или комбинированный котел, возможно, неисправен перепускной клапан. Он находится в самом котле. Если у вас система Y-Plan с трехходовым клапаном, возможно, неисправен трехходовой клапан. Обычно они находятся в вентиляционном шкафу или на чердаке.

Комментарии:
  • G
    Grzenio
    25.12.2025 18:14

    Да, я вызвал инженера из British Gas, и он поменял перепускной клапан.

0
25.12.2025 18:14

На ум сразу приходят две проблемы.

1) Неисправный термостат, из-за которого система отопления постоянно гоняет воду по системе, несмотря на текущую температуру

2) Неисправность в самой системе котла, из-за которой он ДУМАЕТ, что термостат требует нагрева.

Чтобы быстро проверить термостат, снимите его с крепления (обычно он просто защелкивается) и посмотрите, отключается ли обогрев. Если все работает, замена термостата не составит труда, если вы будете внимательно следовать инструкциям и правильно маркировать все провода.

В противном случае вам придётся вызвать специалиста для проверки системы.

Комментарии:
  • G
    Grzenio
    25.12.2025 18:14

    Хорошо, я ошибся в своих наблюдениях. Я удалю этот вопрос и задам новый, чтобы избежать путаницы. Извините, что отнял у вас время.

  • G
    Grzenio
    25.12.2025 18:14

    Я тоже этого не понимаю. Единственное, что я могу сделать, — это провести несколько тестов и записать наблюдения :(

  • T
    The Evil Greebo
    25.12.2025 18:14

    Тогда как отключение HW и включение CH может привести к нагреву радиаторов?

  • G
    Grzenio
    25.12.2025 18:14

    Здесь только одна конфорка, которая обеспечивает и горячее водоснабжение, и центральное отопление.

  • T
    The Evil Greebo
    25.12.2025 18:14

    Хорошо, я запутался. Сколько источников горячей воды в вашем доме? Я имею в виду, сколько разных устройств нагревают воду. Есть ли одна конфорка/нагреватель для горячей воды и центрального отопления или их две?

  • G
    Grzenio
    25.12.2025 18:14

    Вы правы, исправил.

  • T
    The Evil Greebo
    25.12.2025 18:14

    Исключать, а не выкладывать. ;) Проверьте использование вашей &amp;gt; и &amp;lt; подписи (см. Другой комментарий), а потом посмотрим ;)