0
Вопрос

Почему срабатывает автоматический выключатель GFCI, когда я подключаю к цепи еще одну розетку?

У меня в гараже есть 3 розетки. Одна из них - GFCI, которая защищает все 3 розетки. Я хочу подключить новую розетку к третьей розетке (конец цикла) на другой стороне стены и защитить ее с помощью GFCI. Я подключил черное к черному и белое к белому. Но когда я сбрасываю GFCI, он не удерживается / сбрасывается. Когда я отсоединяю новую розетку, GFCI удерживается. Я убедился, что чёрный цвет нанесён на латунную сторону, а белый — на серебряную. Что я делаю не так?


Комментарии:
G

Спасибо за ваши комментарии! Да, я подключил заземляющий провод к розетке. И ни в одну из розеток ничего не подключено.

b

Подключили ли вы заземляющие провода (зелёные или оголённые медные)?

B

Было ли что-нибудь подключено к новой розетке? Я бы проверил проводку, которую вы отсоединили, на предмет короткого замыкания между фазой и заземлением. Это поможет вам определить, в чём проблема: в проводах или в новой розетке.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Ищите неисправность заземления
  1. Отсоедините провода, идущие к новой розетке, с обоих концов.
  2. Установите мультиметр (у вас ведь есть мультиметр, верно?) на минимальное значение сопротивления или на режим прозвонки, если он есть.
  3. Прикоснитесь одним щупом к зелёному/голому заземляющему проводу, а другим — к каждому из остальных проводов по очереди.
  4. Повторите этот процесс для каждой комбинации проводов (G -> B, G -> W, W -> B).

При отсоединенной проводке мультиметр не должен показывать никаких значений. Если показывает, значит, между этими проводами есть короткое замыкание. Повторите этот процесс с новой розеткой, прикоснувшись одним щупом к зеленой клемме заземления, а другим — к латунной и серебряной клеммам. Опять же, ни одна комбинация не должна показывать никаких значений.

Ваша цепь слишком длинная?

Возможно, цепь слишком длинная и сопротивление в самих проводниках вызывает дисбаланс. Попробуйте временно подключить новую розетку к предыдущей с помощью коротких отрезков кабеля (ВНИМАНИЕ: Работа с цепями под напряжением опасна.). Включите питание и попробуйте настроить УЗО. Убедитесь, что рядом с открытыми розетками никого нет, и не прикасайтесь к ним и не подходите к ним, пока включено питание.

Если УЗО срабатывает, значит, неисправна проводка, ведущая к новой розетке, или цепь просто слишком длинная.

Предупреждение: я не проводил никаких расчётов, исследований или тестов в рамках этой теории, так что она может оказаться совершенно ложной. Это всего лишь предположение, но вы можете легко его проверить.

Согласно документации на двухполюсный автоматический выключатель QO®/QOB и прерыватель цепи при замыкании на землю

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы свести к минимуму риск споткнуться...

  • Не подключайте автоматический выключатель к нагрузочному проводнику длиной более 250 футов (76 м) при одностороннем прокладке
Включено ли питание?

Розетки GFCI можно сбросить только при включенном питании. Поэтому, если вы попытаетесь сбросить их при выключенном питании, вам не повезет.

0

@TheEvilGreebo дал отличный ответ на этот вопрос, приложив схему, показывающую, как должна быть проложена проводка. Я бы начал с проверки правильности всех соединений в существующей и новой розетках.