Почему срабатывает автоматический выключатель и щёлкает сетевой фильтр?
24.12.2025 17:11У меня действительно есть две проблемы, которые, возможно, связаны между собой. У нас есть кабинет в цокольном этаже, который мы оборудовали сами. Согласно правилам, мы должны были установить автоматический выключатель дифференциального тока. Судя по тому, что я читал, такие выключатели могут быть довольно капризными, и у нас именно так и было. Выключатель срабатывал раз в день, но обычно реже. Мы заменили оригинальный автоматический выключатель дифференциального тока, и около месяца всё было в порядке. Однако теперь он снова начал часто срабатывать.
У меня есть сетевой фильтр, подключённый к одной розетке, к которой также подключены компьютер и монитор. Это сетевой фильтр с главной розеткой, который может управлять другими устройствами, чтобы они включались и выключались вместе с главным устройством. Я заметил, что всякий раз, когда мы включаем измельчитель пищевых отходов наверху, а также в разное время в течение дня, сетевой фильтр издаёт щелчки, как будто питание главного устройства (компьютера) включается и выключается. Компьютер при этом не включён.
Есть какие-нибудь идеи, что может происходить в этом случае, когда срабатывает автоматический выключатель и/или щелкает сетевой фильтр? Я знаю, что у нас смешанная проводка на 15 А (14-й калибр, белый цвет) и 20 А (12-й калибр, желтый цвет). Сам автоматический выключатель на 15 А. Может ли что-то из этого быть проблемой или дело в чем-то другом? Неисправная розетка (розетки) в цепи?
Jeremy Hicks
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
В зависимости от марки и модели установленного вами выключателя AFCI или GFCI, сам выключатель может помочь диагностировать проблему. Например, комбинированные дуговые выключатели Square D QO (CAFI) имеют так называемую диагностику экономии времени. Для получения дополнительной информации см. Раздаточный материал по диагностике экономии времени. Ниже приведено краткое описание шагов диагностики, позволяющих сэкономить время:
- Выключите автоматический выключатель.
- Зажмите кнопку тестирования.
- Включите автоматический выключатель, удерживая кнопку тестирования.
- Время, за которое срабатывает автоматический выключатель, указывает на тип неисправности:
- Если автоматический выключатель срабатывает сразу, значит, обнаружено замыкание на землю.
- Если автоматический выключатель срабатывает с задержкой в две секунды, значит, обнаружено дуговое замыкание.
- Если автоматический выключатель срабатывает с задержкой в пять секунд, значит, произошла тепловая перегрузка или короткое замыкание. Если в диагностируемой цепи нет проблем, срабатывание с задержкой в пять секунд также может быть обычной проверкой автоматического выключателя.
Даже при наличии встроенной в автоматический выключатель функции диагностики устранение ложных срабатываний УЗО может оказаться непростой задачей. Однако они также могут выявлять скрытые проблемы. (Недавно они помогли мне определить, что при включении измельчителя пищевых отходов возникала дуга и искрение, хотя при использовании выключателя без УЗО казалось, что он работает нормально.) Отчасти проблема диагностики ложных срабатываний автоматических выключателей заключается в том, что при отсутствии нагрузки по току, например при использовании тестера розеток, ослабленные соединения могут выглядеть нормально, но при подключении оборудования (например, компьютера, измельчителя пищевых отходов, электроинструмента) могут возникнуть проблемы.
Потенциальные проблемыПотенциальные проблемы включают в себя:
- Неисправное устройство, подключенное к сети (например, сетевой фильтр, компьютер и т. д.).
- Неисправный автоматический выключатель.
- Гвоздь/винт, проткнувший проводку, проложенную за стеной.
- Ослабленные соединения, например в электрощитке, розетках или оборудовании.
- Зажатые/перекрученные провода.
- Провода с оголенной медью или поврежденной изоляцией.
0
Ваш AFCI работает должным образом.
Щелчки, которые вы слышите в удлинителе, — это щелчки реле. Реле — это механический переключатель, активируемый магнитным полем. При размыкании и замыкании переключателя возникает дуга. Крошечная, но всё же дуга. Если размыкать и замыкать переключатель несколько раз подряд, дуга будет сильнее.
Вам нужно выяснить, почему удлинитель щёлкает. Возможно, он чувствителен к пониженному напряжению, и когда работает ваш измельчитель, он может немного снижать напряжение во всём доме.
Я предлагаю заменить ваш удлинитель на новый, без излишеств, и посмотреть, решит ли это вашу проблему.
0
В прошлом у меня были некоторые проблемы с AFICs, и вам следует проверить одну быструю вещь (которая в конечном итоге стала моей проблемой):
Защемлена ли изоляция на проводе, входящем в розеточную коробку, что приводит к неплотному / отслаивающемуся соединению? Это по-прежнему будет подавать питание на розетку (при обычном выключателе) и не приведет к отключению обычного выключателя, но сведет AFCI с ума.
Другой метод, который вы можете попробовать для отладки, - это заменить прерыватель GFCI и посмотреть, сработает ли и он. Если срабатывает GFCI, это проблема с заземлением. Если он срабатывает только на AFCI, значит, где-то в цепи образовалась дуга. Проверьте распределительные коробки, розетки и соединения со штекерами в коробках.
Удачной и безопасной отладки!
Комментарии:
-
J
Jeremy Hicks
24.12.2025 17:11Как ни странно, мой автоматический выключатель больше не срабатывал с того дня, как я опубликовал здесь свой вопрос! Очень странно. Я изучил инструкцию к этому выключателю, и в ней есть индикатор (который загорается при срабатывании), который пытается указать на реальную проблему — связана ли она с нагрузкой или с дуговым замыканием. Однако я не смог проверить, так как выключатель больше не срабатывал. Спасибо за советы.
0
Я не знал, что такое AFCI, поэтому быстро поискал в Google. Я нашёл эту страницу:
http://www.thecircuitdetective.com/afci_circuit_breakers.htm
Здесь вы найдёте много информации и подробную инструкцию по устранению этой проблемы. В частности, мне кажется, что проблема может быть связана с общим заземлением, когда заземление одной цепи по ошибке подключается к заземлению другой цепи. Тем не менее процедура устранения неполадок довольно сложная. Посмотрите страницу выше, а затем решите, хотите ли вы разобраться с проблемой самостоятельно или вызвать электрика.
Надеюсь, это поможет.
Комментарии:
-
J
Jeremy Hicks
24.12.2025 17:11Я видел этот сайт с описанием неисправностей в электрических цепях, и он мне немного помог. Я также немного покопался в информации о нашем устройстве защитного отключения. Оно марки Siemens и, судя по всему, оснащено индикатором, который помогает определить причину срабатывания выключателя. Если индикатор не горит, это означает перегрузку или короткое замыкание. Если индикатор горит, это означает дуговой разряд или замыкание на землю. В следующий раз, когда оно сработает, я напишу здесь о результатах.
-
R
RSMoser
24.12.2025 17:11Я думаю, вы имеете в виду общую проблему с «нейтралью». Заземление должно быть общим для всех цепей в доме.
Похожие вопросы
Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
Jeremy Hicks
24.12.2025 17:11Нет, это обычный сетевой фильтр, за исключением главной розетки. Щелчок в сетевом фильтре не совпадает по времени с отключением автоматического выключателя.
Tester101
24.12.2025 17:11Вы пробовали использовать другой сетевой фильтр? Это ИБП или просто сетевой фильтр? Если это источник бесперебойного питания, возможно, что-то потребляет слишком много энергии, из-за чего ИБП переключается на аккумулятор. При переключении (не знаю точно, как это работает) может возникать дуга, которая приводит к срабатыванию автоматического выключателя.
Jeremy Hicks
24.12.2025 17:11Я не знаю точно, сколько их в цепи. Я старался, чтобы их было не больше 10 на цепь. Когда происходит отключение, к сети не подключено ничего необычного. Обычно это происходит, когда я работаю за компьютером. Это случалось с несколькими разными компьютерами. Это случалось всего пару раз, когда я просто смотрел телевизор.
Tester101
24.12.2025 17:11Сколько приборов (розеток, светильников) подключено к этой цепи? Подключены ли к сети/работают ли какие-то необычные приборы, когда срабатывает защита (пылесос, циркулярная пила, одна конкретная лампа)?
Jeremy Hicks
24.12.2025 17:11В кабинете есть общая стена с нашей семейной комнатой, где стоят телевизор, цифровой видеорегистратор и компьютер. В этой цепи нет устройств защиты от импульсных перенапряжений.
Tester101
24.12.2025 17:11Есть ли в этой цепи розетки с УЗО?
Tester101
24.12.2025 17:11Офис — единственное помещение в этой цепи, или цепь охватывает и другие комнаты?