Почему срабатывает УЗО, если в другие розетки ничего не подключено?

Имеется одна розетка с GFCI и несколько других розеток без. Розетка GFCI работает нормально, в то время как все, что подключено к другим розеткам, приводит к отключению GFCI.


Как мне обнаружить и устранить проблему?


Комментарии:
F

У меня такая же проблема, и да, абсолютно всё, что подключено к другим розеткам, включая двухрожковую лампу без лампочки, вызывает срабатывание автоматического выключателя.

K

Что угодно подключено к сети? Даже простая лампа накаливания с двумя контактами? Находятся ли эти розетки и УЗО в одной цепи?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

У вас может быть 2 или более горячих контура с общим 1 нейтральным (белым) проводом. Проверьте, находятся ли розетки, отключающие GFCI, на отдельном выключателе.

0

GFCI отключается, когда ток, поступающий через горячую и выходящую нейтраль, неодинаков. Тот факт, что ваш GFCI отключается всякий раз, когда что-то подключается к розетке на стороне НАГРУЗКИ, но не при подключении к самому GFCI, наводит меня на мысль, что где-то на стороне НАГРУЗКИ есть замыкание нейтрали на землю (провод нейтрали касается земли).


Вот как я бы диагностировал вашу проблему:


  1. Нажмите кнопку «Сброс» на устройстве защитного отключения, чтобы отключить линию и нагрузку.
  2. Отключите электричество в этой цепи.
  3. Выньте розетку примерно на середине цепи со стороны нагрузки.
  4. Проверьте целостность цепи (например, с помощью функции измерения сопротивления на мультиметре) между заземлением и нейтральным винтами. В обычных условиях заземление и нейтраль соединены на главном щите, но поскольку УЗО (будем надеяться) отключило нейтраль, в правильно подключённой цепи не должно быть короткого замыкания. Если я прав, вы обнаружите короткое замыкание, подтверждающее наличие замыкания между нейтралью и заземлением.
  5. Проверьте, не ослаблены ли провода в коробке. Если да, подтяните соединения.
  6. Отсоедините нейтральные и заземляющие провода в коробке. Снова проверьте наличие короткого замыкания между нейтральными и заземляющими винтами. Если цепь разомкнута, значит, розетка неисправна.
  7. Проверьте целостность цепи между входными нейтральными/заземляющими проводами. Повторите проверку для выходных нейтральных/заземляющих проводов, если они есть. Если цепь разомкнута, это указывает на то, в какой половине цепи возникла проблема, поэтому вы можете повторить этот процесс, начиная с шага 3, чтобы определить место неисправности.
  8. Если окажется, что проблема в стене между двумя розетками, я просто проложу новый провод между этими розетками.

Вышеописанное — задача не на один час; скорее всего, она займёт у вас большую часть дня. Если вы не знаете, как устроены соединения между розетками, это займёт ещё больше времени.

Если вам что-то непонятно, наймите лицензированного электрика.

Комментарии:
  • B

    @RedGrittyBrick: Нет, если подключить его при включенном питании, сработает УЗО (а их нельзя использовать при выключенном питании).

  • R

    Можно ли использовать тестер розеток для ускорения проверки?

0
d

Похоже, что розетки подключены к УЗО последовательно. То, что УЗО срабатывает, — это хорошо, потому что, скорее всего, проблема с проводкой находится ниже по цепи от УЗО.

Я с осторожностью отношусь к работе с электричеством, если не уверен в своих силах на 100 %. Поэтому мой лучший ответ на вопрос «как провести диагностику» — вызвать опытного электрика.

Комментарии:
  • d

    @BlueRaja-DannyPflughoeft, что было неправильно? То, что не стоит связываться с электричеством, если вы не уверены в ситуации? Или то, что если при использовании розетки/светильника срабатывает отдельный УЗО, то, скорее всего, они подключены последовательно?

  • r

    @BlueRaja-Последовательное подключение DannyPflughoeft означает, что GFCI подключается к проводке, идущей обратно к коробке выключателя, затем к GFCI подключается одна или несколько розеток. Это обеспечивает защиту дополнительных розеток от GFCI при меньших затратах. Инструкции по установке для большинства или всех розеток GFCI включают инструкции по правильному последовательному подключению дополнительных розеток.

  • B

    Что значит «последовательное подключение» применительно к домашней электропроводке? Как вы думаете, почему она подключена последовательно? Что он может сделать, чтобы сообщить об этом? Что он может сделать, чтобы исправить это? Извините, но я вынужден поставить -1, так как считаю, что этот ответ крайне неполный и (предполагаю, что под «последовательным подключением» вы подразумеваете «последовательное соединение») к тому же неверный.