0
Почему срабатывает УЗО, когда я подключаю приборы к розеткам со стороны нагрузки?
Я установил новую наружную цепь. Линия выходит из дома и подключается к сетевой розетке GFCI. Я подсоединил провод к стороне НАГРУЗКИ и провел его к двум стандартным розеткам ниже по потоку. Мой тестер показывает, что схема подключена должным образом ко всем розеткам; кнопка тестера соответствующим образом отключает GFCI при использовании.
Проблема вот в чем: устройства, подключенные непосредственно к розетке GFCI, работают нормально. Однако, когда я подключаю те же устройства (я тестировал лампу, вентилятор и заземленный сетевой шнур) к нижележащим розеткам, они отключают GFCI.
Я в тупике. Поможете?
Dan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Самый простой способ добиться этого - подключить и подавать только нижестоящую горячую или нижестоящую нейтральную энергию через выход GFCI, но не обе сразу. Последующее соединение или замена заземленных проводников, также известных как нейтраль и защитное заземление, также может привести к этому. Здания, построенные до принятия Национального электрического кодекса 1965 года, когда был добавлен отдельный провод заземления, особенно подвержены неожиданному соединению.
Розетка GFCI прерывает цепь, когда ток в незаземленном (горячем) проводнике и в заземленном (нейтральном) проводниках не является точно сбалансированным, равным и противоположным (за исключением небольшой допустимой утечки). Любая из ранее описанных ошибок подключения приведет к несбалансированному току через GFCI, что приведет к его отключению.
0
Проверьте, нет ли короткого замыкания между нейтралью и заземлением где-либо на стороне нагрузки УЗО и ниже по цепи. Кроме того, убедитесь, что нейтраль не используется совместно с другими цепями и что нейтраль нагрузки не подключена напрямую к стороне линии УЗО (другими словами, белые провода не должны быть соединены вместе, нейтрали линии и нагрузки должны быть разделены УЗО).
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
Вот ответ. Поскольку напряжение на нейтрали близко к напряжению на земле, при замыкании нейтрали на землю в ненагруженной цепи практически не будет протекать ток. Как только вы нагрузите цепь, часть обратного тока будет проходить через землю, а не через нейтраль, и это немедленно приведёт к срабатыванию защиты.
-
J
Jacob S
Я удалил свой ответ — нужно было лучше прочитать ответ @BMitch. Согласен — я бы поставил на то, что нейтраль LOAD подключена к нейтрали LINE или что есть короткое замыкание между нейтралью и землёй.
0
Проверьте, не перепутаны ли фаза и нейтраль на последующих розетках. Также проверьте, нет ли утечек на землю через повреждённый/проколотый кабель.
Подсоедините короткую заглушающую розетку вместо нижележащих кабелей и проверьте соответствие GFCI вашим кабелям.
Есть несколько связанных с этим советов, касающихся разделения нейтралей нагрузки и линии (а также фазных проводов)
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025
BMitch
Стандартный тестер розеток не может обнаружить короткое замыкание между нейтралью и заземлением. При проверке подключения и разницы в напряжении нейтраль и заземление будут выглядеть одинаково.
Jacob S
«Мой тестер показывает, что цепь подключена правильно во всех розетках», — включая УЗО? Проверяли ли вы кнопку отключения, а также кнопку отключения тестера на самом УЗО в дополнение к новым розеткам?
Tester101
Вероятно, у вас произошло замыкание на землю в проводке после GFCI, и GFCI работает должным образом. Хотя это случается редко, GFC на самом деле отключаются из-за замыканий на землю.