0
Почему температура воды в смесителе с одной ручкой колеблется?
Симптомы: при использовании душа холодная вода вскоре (через 2 минуты) становится тёплой или горячей. То есть без включения горячего крана, при включенном только холодном кране, вода из душевой лейки становится тёплой или горячей.
В душе установлен однорычажный клапан American Standard. Я заменил картридж, но ситуация не изменилась. В старом картридже всё равно не хватало одного уплотнительного кольца на керамическом диске.
Эта проблема возникает только в одной ванне (с одной ручкой), в других ваннах такого нет. И ни в одном из смесителей на кухне или в раковине такой проблемы нет. Эта ванна расположена ближе всего к водонагревателю.
Мне сказали, что у меня проблема с «переходом», которая обычно возникает из-за смесителей с одной ручкой. В здании есть два таких смесителя. Один на раковине наверху, а другой прямо под ним, то есть в душе, где и возникла эта проблема.
Изолируйте раковину: я перекрыл подачу холодной и горячей воды к смесителю раковины, но проблема осталась. Во время этого теста я заметил, что подача горячей воды к раковине была полностью включена. Я выключил её.
Я проверил водонагреватель и заметил, что температура установлена на «очень горячую». Я потрогал трубу подачи холодной воды, и она была тёплой. Я снизил температуру до «горячей». Труба подачи холодной воды больше не тёплая на ощупь.
Ещё один момент: похоже, что во всех душевых кабинах наблюдаются колебания температуры. Температура воды регулируется, но через несколько минут она внезапно становится очень холодной, и приходится увеличивать подачу горячей воды, а затем она становится слишком горячей, и приходится уменьшать подачу горячей воды.
Также было высказано предположение, что в стиральной машине есть смесительный клапан, который может вызывать подобные перекрестные загрязнения.
Есть какие - нибудь идеи ?
Medi
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
По моему опыту, некоторые картриджи для душа с одной ручкой приводят к перетоку горячей воды (байпасу) из-за отложения минералов на балансире давления или устройстве защиты от ожогов внутри картриджа. (часто в конструкции балансира давления используется поршень из нержавеющей стали, и когда он загрязняется минералами, содержащимися в воде, это влияет на контроль температуры. )
Я видел только один случай, когда причиной байпаса была стиральная машина, и то в основном из-за рециркуляционной линии и близости к водонагревателю.
Удачи.
0
0
Я могу назвать две причины, по которым это могло произойти.
1) Возможно, заклинило балансировочный клапан.
2) Возможно, где-то в вашей системе есть байпас. (Сначала проверьте это.) Это происходит, когда между горячей и холодной водой есть прямой путь, например, если у вас есть шланг, подсоединённый к стиральной машине, с запорным клапаном на нём. Если вы оставляете кран включённым, а шланг — выключенным, это создаёт байпас. Неисправные картриджи в смесителе с одной ручкой также могут вызывать байпас в зависимости от их конструкции.
0
Я видел больше таких устройств (однорычажных душевых кранов), установленных с перепутанными подающими водопроводом и канализацией, чем правильно установленных, так что это и будет моим ответом. Я не знаю, почему так происходит, но по какой-то причине это невероятно распространено.
Вам жарко при низкой температуре. Вам холодно при высокой температуре?
Я сомневаюсь, что есть какая-то польза в том, чтобы частично закрывать кран на раковине. Назначение запорного крана — перекрывать подачу воды к сантехническому прибору, и ничего больше.
Комментарии:
Похожие вопросы
В чём разница между чёрными, синими и красными муфтами для т...
2 ответа
27.12.2025Почему мой кухонный кран периодически отключается?...
6 ответов
23.12.2025Капельный кран в ванной комнате...
2 ответа
24.12.2025Внезапно стало очень туго закрываться отверстие в душе...
2 ответа
24.12.2025Почему на третьем этаже такой слабый напор горячей воды?...
1 ответ
24.12.2025
Ecnerwal
Вы можете проверить различные холодные трубы в местах их выхода из стены. Если вы подозреваете, что проблема в стиральной машине, включите душ и потрогайте холодную трубу, идущую к стиральной машине, и посмотрите, не станет ли она тёплой. Или просто обойдите все комнаты и потрогайте все холодные трубы в местах их выхода из стены, а затем (включив только душ на «холодную») вернитесь и посмотрите, не станет ли одна из них тёплой.
getterdun
На этом этапе я бы позвонил в службу технической поддержки American Standard (800-488-8049).
Medi
К сожалению, трубы проложены в стенах. Мне придётся вскрывать стены. Я это учту.
Ecnerwal
Есть ли у вас доступ к водопроводу, чтобы вы могли прощупать трубу с холодной водой и определить, где она переходит в трубу с горячей водой? То есть включите холодную воду в ближайшем сантехническом приборе (ближайшем по расположению к трубе), который остается холодным, если это необходимо, чтобы отличить холодную воду от горячей, затем включите холодный душ и попытайтесь отследить подачу горячей воды по трубе с холодной водой. Если подача не становится горячей, значит, проблема в самом клапане. Если подача холодной воды становится горячей, значит, вода откуда-то поступает. Если все трубы проложены в стенах, сделать это будет сложно, а если они находятся в подвале или подсобном помещении, то проще.
Medi
Мне становится жарко от жары и тепло от холода. Опять же, в первые пару минут мне становится холодно от холода, а потом, когда я включаю только холодную воду, она становится тёплой.