Почему тестер розеток показывает, что в новой розетке есть контакт с землёй?
Я заменил розетку, и тестер показал, что заземление отсутствует. Я проверил все провода, они надёжно закреплены, в том числе провод заземления. Что может быть не так?
Michele
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
Возможно, ваш трансформатор не заземлён на распределительном щите. Если на нейтрали есть напряжение, а панель и цепи выглядят нормально. Скорее всего, ваш распределительный щит не заземлён. Не нужно усложнять ситуацию, используя сложные слова и замысловатые определения 😏
Комментарии:
-
T
Тестер розеток проверяет только соединение нейтрали с заземлением...
0
Если тест показывает, что заземление отсутствует, велика вероятность, что так оно и есть. То, что провод надёжно закреплён на розетке, не означает, что заземление отсутствует. Проверьте целостность цепи между заземлением этой розетки и другим заземляющим контактом.
И есть подозрение, что заземление может быть не подключено где-то ещё. Проверьте главный выключатель и все распределительные коробки между ним и розеткой.
0
Если розетка подключена к другой розетке, вам следует проверить заземление в этой розетке. У меня была такая же проблема, и оказалось, что заземляющий провод в предыдущей розетке каким-то образом отсоединился.
0
Проверка заземления — хороший способ исключить эту проблему. Подсоедините один конец тестера напряжения к фазному проводу (чёрному), а другой — к заземлению, к тому же проводу, который подключается к заземлению на розетке. Вы должны увидеть напряжение на фазном проводе (от 110 до 120 вольт в зависимости от региона).
С другой стороны, тестер целостности цепи между заземлением и нейтралью в бытовых условиях может показать, подключено ли заземление к чему-либо, но лучше всего проводить проверку под небольшой нагрузкой, которую создаёт тестер, так как иногда ослабленные соединения проявляются только под нагрузкой. Вот почему мне нравятся тестеры напряжения с соленоидом: помимо отличной тактильной обратной связи, они создают достаточную нагрузку, чтобы выявить многие проблемы.
Как сказал BMitch, скорее всего, вам просто попался бракованный контейнер.
0
Если предположить, что вы не перепутали фазу и ноль, что должно определяться стандартным тестером розеток, то проблема либо в розетке, либо в проводке, либо в плохом соединении между проводкой и розеткой, либо в самом тестере.
Если это новая розетка, вероятность того, что она неисправна, невелика. Проверьтецелостность цепи от заземляющего винта до заземляющего контакта внутри розетки (при отключенном питании).
Если соединение плохое, можно провести ту же проверку, что и выше, но от заземляющего провода, а не от заземляющего винта розетки.
Если проблема в проводке, то при включенном выключателе и при соблюдении предельной осторожности, чтобы не получить удар током, контактный тестер не покажет наличие тока между фазным и заземляющим проводами.
Если ни один из этих тестов не выявил проблему, возможно, прибор неисправен. Стоит проверить его в других розетках или заменить.
Похожие вопросы
Как называется двухместная розетка, к которой подводится вос...
2 ответа
27.12.2025Что делать, если в розетке с двумя контурами, подключёнными ...
4 ответа
26.12.2025Как починить неисправную электрическую розетку на 240 В...
3 ответа
26.12.2025Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы было проще вынимать вилк...
5 ответов
27.12.2025
Tester101
Вы проверили старый разъём? Зачем вы вообще его заменили?