0
Вопрос

Почему тестер розеток показывает, что в новой розетке есть контакт с землёй?

Я заменил розетку, и тестер показал, что заземление отсутствует. Я проверил все провода, они надёжно закреплены, в том числе провод заземления. Что может быть не так?


Комментарии:
T

Вы проверили старый разъём? Зачем вы вообще его заменили?


Ваш ответ

5 ответов 3
0

Возможно, ваш трансформатор не заземлён на распределительном щите. Если на нейтрали есть напряжение, а панель и цепи выглядят нормально. Скорее всего, ваш распределительный щит не заземлён. Не нужно усложнять ситуацию, используя сложные слова и замысловатые определения 😏

Комментарии:
  • T

    Тестер розеток проверяет только соединение нейтрали с заземлением...

0

Если тест показывает, что заземление отсутствует, велика вероятность, что так оно и есть. То, что провод надёжно закреплён на розетке, не означает, что заземление отсутствует. Проверьте целостность цепи между заземлением этой розетки и другим заземляющим контактом.

И есть подозрение, что заземление может быть не подключено где-то ещё. Проверьте главный выключатель и все распределительные коробки между ним и розеткой.

0
D

Если розетка подключена к другой розетке, вам следует проверить заземление в этой розетке. У меня была такая же проблема, и оказалось, что заземляющий провод в предыдущей розетке каким-то образом отсоединился.

0

Проверка заземления — хороший способ исключить эту проблему. Подсоедините один конец тестера напряжения к фазному проводу (чёрному), а другой — к заземлению, к тому же проводу, который подключается к заземлению на розетке. Вы должны увидеть напряжение на фазном проводе (от 110 до 120 вольт в зависимости от региона).

С другой стороны, тестер целостности цепи между заземлением и нейтралью в бытовых условиях может показать, подключено ли заземление к чему-либо, но лучше всего проводить проверку под небольшой нагрузкой, которую создаёт тестер, так как иногда ослабленные соединения проявляются только под нагрузкой. Вот почему мне нравятся тестеры напряжения с соленоидом: помимо отличной тактильной обратной связи, они создают достаточную нагрузку, чтобы выявить многие проблемы.

Как сказал BMitch, скорее всего, вам просто попался бракованный контейнер.

0
B

Если предположить, что вы не перепутали фазу и ноль, что должно определяться стандартным тестером розеток, то проблема либо в розетке, либо в проводке, либо в плохом соединении между проводкой и розеткой, либо в самом тестере.


  • Если это новая розетка, вероятность того, что она неисправна, невелика. Проверьтецелостность цепи от заземляющего винта до заземляющего контакта внутри розетки (при отключенном питании).

  • Если соединение плохое, можно провести ту же проверку, что и выше, но от заземляющего провода, а не от заземляющего винта розетки.

  • Если проблема в проводке, то при включенном выключателе и при соблюдении предельной осторожности, чтобы не получить удар током, контактный тестер не покажет наличие тока между фазным и заземляющим проводами.

  • Если ни один из этих тестов не выявил проблему, возможно, прибор неисправен. Стоит проверить его в других розетках или заменить.