0
Вопрос

Почему у меня горит зеленый индикатор на моем GFCI, но розетка не загорается?

Во время уборки моя племянница брызнула водой на розетку GFCI, из-за чего она отключилась. Я попытался перезагрузить её, но безуспешно. Я купил другую, подключил её (загорелся зелёный индикатор, показывая, что розетка исправна), но питание не поступает. Вилка также подключена к дополнительной розетке, с которой всё в порядке.


Что является причиной этого и как это исправить?


Комментарии:
u

Спасибо за ответ. Именно это и произошло со мной, и я смог найти сработавший автоматический выключатель! В двух словах: после завершения установки проверьте, не перестали ли работать другие розетки, которые работали до включения. Это означает, что один из автоматических выключателей в линии сработал и электричество не поступает дальше по линии.

A

У меня есть несколько розеток GFCI, где свет означает, что все в порядке, а в некоторых - что есть проблема.


Ваш ответ

5 ответов 3
0

У меня есть простое решение. После неудачной первой попытки установки я снял устройство и понял, что нужно поменять местами провода. Сравнив старое и новое устройства защитного отключения Leviton, я заметил, что провода нагрузки и питания расположены в обратном порядке. Я установил новое устройство, полагая, что расположение проводов не изменилось. После переустановки нового устройства с переставленными проводами оно заработало! Забавно, что маленький зелёный индикатор горел независимо от того, работало устройство или нет. Теперь он горит зелёным и работает. Он отключался только в тестовом режиме. Установлен Leviton 20 Amp, модель GFTR2-KT.

0

розетки gfci не любят подключаться последовательно, то есть передавать питание от одной сети к другой и так далее. они всегда будут фантомно отключаться, создавая настоящую занозу в заднице. я вижу, вы добавили gfci в ванную, когда тот, что в гараже, уже защищал розетки в ванной.

0
G

Только что столкнулся с аналогичной проблемой в моем доме. Менял обычную розетку в ванной на GFCI и отключил питание во всех ванных комнатах. По-видимому, выключатель не сработал, но сработала розетка GFCI в гараже. Когда я установил GFCI в ванной и сбросил GFCI в гараже, тот, что в гараже, работал нормально, но в ванной я увидел зеленый индикатор на розетке leviton, но в проводах не было питания! Я подумал, что это очень странно, и предположил, что какая-то другая розетка либо перегорела и не подаёт питание на следующую в цепи, либо провод плохо закреплён. Но почему это произошло именно там, если я просто заменил розетку?
В общем, если коротко, то, поскольку розетка в гараже была единственной работающей и всё ещё регулировалась выключателем (все они были в одной цепи), я демонтировал её (полностью снял) и снова подключил, чтобы проверить, сработает ли она. И что вы думаете? Всё снова работает!
Таким образом, вкратце можно сказать, что устройства защитного отключения могут работать, но только при наличии питания. Если это не клеммная розетка (последняя в цепи, с одним чёрным и одним белым проводом), то она должна получать питание и передавать его следующему устройству в цепи. Эти устройства защитного отключения получают питание, их можно перезагрузить, но они не передают питание дальше. Их можно полностью перезагрузить, только полностью отсоединив и подключив обратно!

Надеюсь, это поможет! Удачи!

Комментарии:
  • C

    Я запутался в деталях вашей истории и не понимаю, к какому решению вы пришли. Не могли бы вы пояснить?

0

Чтобы проверить наличие напряжения на проводах, используйте тестер напряжения, например Wiggy, или неоновый тестер. (не только в розетке УЗО) Если в проводах есть ток, убедитесь, что питание подключено к линейной стороне УЗО, а не к стороне нагрузки. Убедитесь, что нейтральный (белый) и фазный (чёрный) провода подключены к правильным клеммам и не перепутаны местами.

Помните: GFI предназначены для защиты от замыканий на землю (когда ток шунтируется на землю). Они не являются автоматическими выключателями и не защищают от перегрузки по току, как это сделал бы предохранитель.

Если на проводах нет напряжения, значит, проблема выходит за рамки этого вопроса, и вам, возможно, стоит обратиться к электрику.

0

В случае с розетками с защитой от короткого замыкания индикаторы ненадежны, и их можно использовать только для определения состояния «сработал/не сработал». Лучше всего использовать тестер цепей (его можно купить в хозяйственном магазине), который подключается к розетке и показывает состояние проводки. Обратите внимание, что этот способ тоже не дает стопроцентной гарантии, но с него стоит начать при возникновении проблем с проводкой.