0
Вопрос

Почему у меня низкое напряжение и обратная связь между цепями по всему дому?

Если я включаю в розетку фен или что-то ещё, напряжение пропадает во всём доме. Если я включаю утюг, в плите происходит скачок напряжения. Это кошмар. Я не могу включить холодильник, я даже не могу включить телевизор. Это произошло внезапно.


Кроме того, у меня обратная связь по нескольким цепям. Автоматические выключатели не сработали. На главном выключателе я вижу напряжение 170 В, хотя ничего не включено. Кроме того, я могу отключить все цепи, но напряжение в этой цепи всё равно будет пропадать.


Что могло произойти?


Комментарии:
K

Это может быть частично повреждённый провод под напряжением: что-то ограничивает ток на стороне под напряжением. Проблема может быть не в доме, а в трансформаторе «ниже по улице». Может быть, кто-то не позвонил, прежде чем начать копать. Были ли в этом районе какие-либо строительные работы или земляные работы?

B

Примечание: для ответа на вопрос потребуются такие сведения, как возраст дома, тип электропроводки и фотография вашего электрощита.

S

Похоже на обрыв нейтрали, что может быть очень опасно и/или привести к повреждению многих ваших электронных устройств. Возможно, лучше обратиться к лицензированному электрику. Вы сказали, что «напряжение составляет 170 В, хотя ничего не включено». Напряжение всегда должно быть почти постоянным; меняется только нагрузка (амперы) в зависимости от того, что потребляет энергию.

N

Вы находитесь в стране, где напряжение в электросети составляет 230 В (вы упомянули 170 В и низкое напряжение)?

B

Возможно, после панели с выключателями обрыв нейтрали, но по этому описанию сложно сказать наверняка. Нам нужно больше подробностей, в частности, что вы подразумеваете под обратной связью и где вы измеряете напряжение в разных ситуациях.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Только что столкнулся с той же проблемой в доме. Оказалось, что произошло короткое замыкание в цепи. Устранил проблему, всё в порядке. Когда мы приехали и начали всё проверять, можно было включить сушилку, и плита издавала странный звук. При проверке розеток на кухне я вставил тестер в розетку, и всё, что было подключено, взорвалось. Я посмотрел на панель, отключил все выключатели, шина почти расплавилась и почти касалась проводов. В этом доме не было главного выключателя, и он был готов сгореть. Заменил старую панель на новую, исправил несколько неправильно подключённых проводов в задней части ванны, устранил короткое замыкание, и всё заработало как надо.

0
B

Очень, очень опасно. Во-первых, под угрозой всё ваше электрооборудование. Отключите электричество, вызовите электрика. Или подождите ещё немного и вызовите пожарную бригаду.

Если у вас общая нейтраль или многопроводная ответвительная цепь, возможно, нейтраль оборвалась. Или в доме была неправильно проложена электропроводка (см.
http://www.homeinspector.org/resources/journals/Multiwire-Branch-Circuits.pdf ). Или то, что должно было было сработать как двойной выключатель, оставив вторую половину цепи под напряжением.