Почему у меня перегорела цепь после замены выключателя?

Вчера я заменил старый выключатель на существующей линии встраиваемых светильников. На одном выключателе пять светильников. На том же автомате, но с другим выключателем, есть ещё 7 встраиваемых светильников (все они находятся в подвале, который сейчас ремонтируется, и до них легко добраться; кроме того, в обеих линиях не хватает одной лампочки, поэтому они не работают на полную мощность). На том же автомате есть розетка для осушителя воздуха. Такая схема была установлена больше года назад, когда начался ремонт.


Если дело в перегрузке автоматического выключателя, то раньше с этим не было проблем. Вчера я заменил старый выключатель, который сильно шумел при включении, на новый, более тихий (не новый, а взятый из другого места в доме). Главное отличие в том, что у нового выключателя есть заземление, а у старого его нет.


Когда я сегодня вечером вернулся домой и щёлкнул выключателем, я услышал шум, и автоматический выключатель сработал (не просто сработал, а издал дополнительный электрический шум, похожий на скачок напряжения). Осушитель воздуха тоже был включён, когда я щёлкнул выключателем. Я выключил и снова включил автоматический выключатель, и он снова сработал. Вчера я несколько часов не выключал его (хотя, кажется, осушитель воздуха включился после того, как зажглись лампочки). Когда я включаю линию с семью лампочками, ничего не срабатывает. Это происходит только с новым выключателем. Может ли проблема быть связана с землёй (или, скорее, указывать на проблему, о существовании которой я не знал)?


Комментарии:
T

Как вы подключили новый выключатель? Правильно ли он установлен? Есть ли в цепи заземляющий провод или клемма заземления на выключателе осталась неподключённой?

b

Какие лампочки (в частности, какой мощности каждая)? Какие провода были в коробке со старым выключателем и какие провода вы подключили к новому? Наконец, проводка неметаллическая или бронированная (в металлической оболочке)?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Я больше всего согласен с ответом выше.
Ваши гирлянды на 5 и 7 лампочек работали, как и увлажнитель воздуха. Маловероятно, что что-то изменилось после установки нового выключателя.
С вашим новым выключателем что-то не так. Проверьте, не замыкается ли чёрный провод или провод, идущий от выключателя, на металлическую коробку или заземляющий провод.
Выньте его из коробки при выключенном питании и осмотрите, чтобы попытаться найти оголённый провод или что-то ещё.
Затем попробуйте включить выключатель, не устанавливая его в коробку, но отсоединив провод заземления. Это не должно привести к срабатыванию автоматического выключателя. Если на металлической части выключателя есть фаза, то при повторном подключении провода заземления к металлической части выключателя произойдет срабатывание автоматического выключателя. Это зеленый разъем. Если на выключателе нет провода заземления, то он может быть на коробке, в которую устанавливается выключатель. Попробуйте включить выключатель в коробке.
Я на 99 % уверен, что вы что-то сделали не так при замене выключателя.

Комментарии:
  • N

    Хм, какой ответ? Пока я пишу это, на странице есть ещё два варианта.

0
w

Существует всего несколько возможных причин:


  • Новый выключатель был подключен неправильно. Я думаю, что это наиболее вероятная причина: следует проверить все, что было недавно заменено и не работает. Возможно, между клеммой выключателя и заземлением есть лишний провод или где-то в проводке освещения есть ошибка. Если проблема в этом, то при включении выключателя сработает автоматический выключатель, даже если осушитель и другие устройства выключены. То есть для срабатывания автоматического выключателя достаточно включить только этот выключатель.
  • Автоматический выключатель вышел из строя, то есть частично неисправен. Такое иногда случается, особенно с сильно нагруженными цепями. Автоматические выключатели нагреваются, а при многократном срабатывании они могут испытывать что-то вроде теплового износа.
  • Нагрузка увеличилась: больше лампочек или больше ватт, или увлажнитель потребляет больше энергии. Многие электрические системы не обеспечивают стабильное напряжение. Если напряжение недавно увеличилось, скажем, с 114 до 122 вольт, этого может быть достаточно, чтобы увеличить мощность до уровня, при котором автоматический выключатель должен сработать.

На его месте я бы


  1. Отключите питание
  2. Вытяните «новый» выключатель и осмотрите его на предмет физических повреждений.
  3. С помощью цифрового мультиметра проверьте целостность цепи между черным проводом и заземлением: цепь должна быть разорвана, то есть сопротивление должно быть бесконечным.
  4. Отсоедините белые провода (в распределительной коробке должна быть проволочная гайка) и проверьте целостность цепи между белым проводом, идущим к светильникам, и заземлением: цепь должна быть разорвана. Сопротивление между белым проводом, идущим к распределительному щиту, и заземлением должно быть близко к 0,0.
  5. Проверьте сопротивление цепи освещения с помощью мультиметра между черным и белым проводами. Для лампы накаливания мощностью 120 Вт при напряжении 120 В сопротивление должно составлять 8–10 Ом (сопротивление холодного вольфрама составляет примерно одну пятнадцатую от сопротивления при высокой температуре).

Если после этого проблема не будет обнаружена, я бы снова подсоединил белые провода (отменил бы шаг 4), включил бы автоматический выключатель и установил бы амперметр переменного тока с зажимами (на самом деле для этой проверки лучше использовать аналоговый измерительный прибор) для измерения силы тока на чёрном проводе, а затем включил бы выключатель. Сила тока может сильно возрасти или не измениться вовсе. Сильно возрасти — это плохо и означает, что в проводке или приборах есть неисправность. Вовсе нет. Это значит, что нужно прозвонить провод, возможно, от панели автоматического выключателя.

0

Вы можете прозвонить провода, чтобы проверить, нет ли в них короткого замыкания. Отсоедините провода, идущие к лампочкам, от выключателя. С помощью вольтметра, настроенного на измерение сопротивления (в омах) или на проверку диодов (звуковой сигнал при обнаружении целостности цепи), подключите один провод вольтметра к заземлению и проверьте каждый из двух других проводов. Если вольтметр показывает низкое сопротивление или издает звуковой сигнал, отсоедините провод от первой встраиваемой лампочки и повторите попытку. Если с первым индикатором всё в порядке, отключите остальные индикаторы и проверьте, работает ли первый. Повторяйте эти действия, пока не найдёте проблему.

Вы также можете проверить переключатель тем же способом. Выньте переключатель, подсоедините один конец вольтметра к контакту заземления и проверьте все остальные контакты. Затем переведите переключатель в другое положение и повторите проверку. Заземление не должно соприкасаться ни с одним из других контактов. Это не гарантирует, что переключатель исправен, но это уже начало.