Почему у меня постоянно перегорает выключатель для душа?

24.12.2025 12:17

У меня душевая кабина Mira мощностью 10,8 кВт.


У меня выключатель на 45 А. Для душа у меня установлен предохранитель на 50 А. Для душа используется кабель сечением 10 мм2.


9 месяцев назад выключатель искрил и отказывался выключаться, а предохранитель срабатывал. Я открыл выключатель и увидел, что кабели почернели и обгорели. Я заменил выключатель. Прошло 9 месяцев, и это случилось снова.


Я знаю, что вам, вероятно, нужно перерезать кабель и оголить медь, но у меня не осталось лишней длины, поэтому мне придётся зачистить её металлической щёткой и заменить выключатель.


Но почему это продолжает происходить?

J
Jon
Автор вопроса

Комментарии:
P
Peter Green
24.12.2025 12:17

@BlueRaja-DannyPflughoeft в Великобритании (в отличие от некоторых стран третьего мира) нагревательная/управляющая часть электрического душа крепится к стене, а сама душевая лейка представляет собой обычную насадку для душа (обычно на гибком шланге).

B
BlueRaja - Danny Pflughoeft
24.12.2025 12:17

Ого, я и не знал, что существуют электрические душевые лейки. Не думаю, что мне будет комфортно с такой, особенно с такой высокой защитой от перегрузки по току...


Ваш ответ

7 ответов
0
Лучший ответ
24.12.2025 12:17

Мира, похоже, живет в Великобритании, поэтому я предполагаю, что у нее электрическая сеть на 230 В.

Если взять номинальные значения мощности и напряжения, получится: 10,8 кВт / 230 В = 46,96 А. Если учесть наихудший сценарий с напряжением в сети (230 В – 10 % = 207 В), то на самом деле потребление может превышать 52 А.

Итак, если ваша душевая кабина потребляет столько же энергии, сколько указано (например, если вода очень холодная или на улице холодно и вы увеличили температуру воды), то выключатель на 45 А на самом деле не справляется со своей задачей. Я бы рекомендовал заменить его на более мощный выключатель.

Комментарии:
  • P
    Peter Green
    24.12.2025 12:17

    «Если посмотреть на наихудший вариант напряжения в сети (230 В – 10 % = 207 В), то на самом деле сила тока может превышать 52 А». Нагреватели в основном резистивные, поэтому для корректного расчёта силы тока необходимо знать, при каком напряжении указана номинальная мощность (по моему опыту, в Великобритании это обычно 240 В), а затем рассчитать сопротивление. Наихудший вариант для резистивной нагрузки — это перенапряжение, а не пониженное напряжение.

  • g
    gregmac
    24.12.2025 12:17

    В большинстве стран Европы напряжение в сети составляет 230 В ± 10 %, то есть технически допустимо напряжение от 207 до 253 В. В некоторых странах ЕС ранее было напряжение 240 В (сейчас 230 В +10/-6 %), а в некоторых — 220 В (сейчас 230 В +6/10 %), что позволяет им продолжать вырабатывать электроэнергию при том же напряжении, что и раньше, но при этом соответствовать как своим историческим, так и новым стандартам ЕС. (en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity#Standardization)

  • J
    Jon
    24.12.2025 12:17

    Чёрт, я только что проверил в Википедии, и нам 230. Мог бы поклясться, что нам 240

  • J
    Jon
    24.12.2025 12:17

    В Великобритании напряжение 240 В. Как теперь выглядит математика? Возможно, она по-прежнему предполагает то же самое. Спасибо

0
A
24.12.2025 12:17

У меня такая же проблема. Уже больше трёх лет каждые 3–4 месяца мне приходится менять электрический выключатель. Иногда по два раза за неделю.

Я потратил больше, чем на электрический душ, на покупку выключателей и оплату работы электрика, не считая стоимости вызова мастера для Triton.

Вот мои наблюдения. Надеюсь, они помогут тем, кто оказался в такой же ситуации, как я.


  • Это происходит в основном, когда душем пользуются два или более человек
  • Низкое давление воды в основном наблюдается, когда душ подключен к водопроводу, а не к баку, и кто-то включает воду на кухне во время принятия душа
  • Что-то не так с электромагнитным клапаном. После его замены он проработал почти 7–8 месяцев

На этой неделе я собираюсь купить новый.

0
24.12.2025 12:17

(В этом посте предполагается, что вы находитесь в Великобритании. В других странах YMMV)

Обычно это происходит из-за плохого соединения проводов, что приводит к перегреву клемм и проводов.

Проблема в том, что перегрев не только приводит к потускнению поверхности, но и может изменить физические свойства провода. Недостаточно просто очистить провод от потускнения — его НУЖНО обрезать. Соединения должны быть выполнены на новом проводе, который не подвергался перегреву, и они должны быть плотными. Если этого не сделать, проблема почти наверняка возникнет снова.

Если в проводке недостаточно свободного пространства, необходимо заменить проводку. Подойдет что-то вроде этой распределительной коробки на 60 А с двойными винтовыми зажимами, если вам нужно соединить кабели, но если кабель можно легко заменить полностью, то это будет предпочтительнее. Помните, что распределительные коробки должны быть доступны для осмотра.

Я бы посоветовал по возможности заменить выключатель на 50 А, чтобы было больше запаса.

Лично я считаю, что вся конструкция аксессуаров для кухонных плит и душевых кабин в Великобритании — одна из наименее продуманных частей нашей системы электропроводки. Для установки аксессуаров на их задние панели необходимо переместить проводку, что при наличии толстых негибких жил часто приводит к некоторой нагрузке (особенно если стена прочная, а кабели проложены напрямую и не могут двигаться).

В Великобритании нет закона, запрещающего выполнять эту работу самостоятельно, но если вы не уверены в своих силах, я бы посоветовал обратиться к электрику.

P.S. замечание по поводу мощности, напряжения и силы тока, потому что многие люди путаются в этих понятиях.

Многие слышали уравнение I = P/V и пытаются применить его в ситуациях, когда оно неприменимо. В частности, номинальная мощность для резистивной нагрузки (например, для душа) будет действительна только при одном напряжении. Для электрических душей в Великобритании номинальная мощность обычно указывается для напряжения 240 В (несмотря на то, что номинальное напряжение в нашей сети составляет 230 В).

Таким образом, чтобы рассчитать силу тока при заданном напряжении, сначала нужно рассчитать сопротивление, исходя из заявленной мощности и напряжения, при котором заявлена мощность (используя формулу R=V2/P). Затем можно рассчитать силу тока, исходя из сопротивления (которое, как мы можем предположить, остаётся постоянным в разумном диапазоне напряжений) и напряжения, для которого нужно узнать силу тока.

0
24.12.2025 12:17

У меня была такая же проблема с Mira мощностью 10,8 кВт. Сначала я использовал двухполюсный выключатель на 45 А, защищённый устройством защитного отключения (УЗО) на 63 А и автоматическим выключателем (АВ) на 50 А. Выключатель сгорел.

Затем я купил двухполюсный выключатель на 50 А. Через девять месяцев выключатель снова перегорел,
а УЗО на 63 А вышло из строя. Я использовал двухжильный кабель сечением 10 мм² с заземлением. Кроме того, кабель был довольно длинным, около 30 метров, поэтому падение напряжения могло стать проблемой.

Среднеквадратичное значение напряжения в Великобритании колеблется от 220 до 250 В, поэтому проверьте этот показатель и посчитайте, сколько ампер вы потребляете. (мощность, делённая на напряжение)

0
C
24.12.2025 12:17

Если кабели перегорели, значит, дело не в неисправном выключателе, а в его неправильной установке. Кабели перегорели из-за перегрева в месте соединения с выключателем. Кабель должен быть чистым и надёжно закреплённым, чтобы обеспечить минимальное сопротивление.

Формула для расчёта теплоотдачи: I^2 * R. В вашем случае I = 45 А. При сопротивлении всего 0,1 Ом на винтовой клемме вы будете выделять более 200 Вт тепла, и бедная старая клемма не сможет его рассеять. В итоге кабель сгорит.

Чтобы исправить ситуацию, нужно зачистить проводники и плотно их закрепить.

Комментарии:
  • j
    jpa
    24.12.2025 12:17

    Это так. Кабели на 45 А должны быть подключены очень качественно. Я бы очень удивился, если бы узнал, что самостоятельная установка разрешена законом. (И на то есть веские причины с точки зрения пожарной безопасности).

0
24.12.2025 12:17

Мне кажется странным, что у вас выключатель на 45 А и предохранитель на 50 А (это автоматический выключатель в потребительском блоке?). Что защищает выключатель от перегрузки по току? Если у вас есть компонент, рассчитанный на 45 А, я думаю, он должен быть защищен предохранителем/автоматическим выключателем на 45 А. Если ваш выключатель на 45 А защищен только предохранителем на 50 А, то вы можете слишком долго подвергать выключатель опасной перегрузке по току, прежде чем предохранитель/автоматический выключатель обнаружат проблему. Исходя из этого, я думаю, что вам, возможно, потребуется либо предохранитель меньшего номинала, либо автоматический выключатель более высокого номинала (на самом деле выключатель более высокого номинала, так как ваша душевая кабина может потреблять более 45 А).

Ещё один момент, который стоит учитывать, — это номинальная нагрузка кабеля сечением 10 мм2. Хотя кабель сечением 10 мм2 можно использовать для тока (например) 50 А, его номинальная нагрузка будет такой только в том случае, если не учитывать элементы, снижающие номинальную нагрузку. Например, если он проложен внутри изоляции или рядом с другими кабелями, его номинальная нагрузка будет ниже. Кабель сечением 10 мм2, проложенный отдельно внутри кабелепровода в изолированной стене, рассчитан только на 46 А.

Лично я бы всерьёз задумался о том, чтобы установить менее мощную душевую кабину. Я сделал это в своём нынешнем доме, когда обнаружил, что кабель и выключатели не рассчитаны на такую мощность. (Душевая кабина была довольно старой и ненадёжной, так что её замена не стала большой проблемой.)

Ещё один фактор, который может повлиять на вас, — это номинал главного предохранителя в вашем доме. В некоторых старых домах используется сеть с напряжением 60 А.

Комментарии:
  • J
    Jon
    24.12.2025 12:17

    Я думаю, что в будущем нам понадобится выключатель с более высоким номиналом. В интернете я могу найти только выключатель на 50 А, а на 60 А, например, не могу.

0
24.12.2025 12:17

Поскольку произошла искра, я предполагаю, что используемый вами выключатель недостаточно мощный. Двухполюсный выключатель с тросовым приводом на 45 А мне незнаком (я никогда не видел ничего подобного в Северной Америке), но в характеристиках на сайте Mira указано, что нужно использовать выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

Такое разделение важно, потому что при каждом переключении питания возникает дуговой разряд, который может негативно повлиять на любой тип переключателя/реле:


  • «Подгоните» клеммные колодки, чтобы они почернели так же, как обгоревшие провода снаружи. Со временем сопротивление увеличивается, а вместе с ним и сила тока, проходящего через колодки, что приводит к ещё более сильной искре.
  • Сваривайте клеммы вместе

Судя по предоставленной информации, в данном случае произошло и то, и другое. Ожоги на проводах, вероятно, вызваны искривлением внутри переключателя: возможно, между контактными площадками переключателя и внешними клеммами недостаточно механическое разделение?


Если бы мне когда-нибудь пришлось устанавливать здесь что-то подобное, я бы сказал, что 45 А — это слишком много для любого пользовательского переключателя, который будет использоваться регулярно. Я бы установил контактор (по сути, большое реле) отдельно от переключателя, рассчитанный как минимум на 60 А (поскольку, как отметил Ниал Си, в зависимости от точного напряжения сила тока может достигать 52 А). Затем я бы подключил отдельную цепь к тумблеру (или к любому другому устройству, которое вы используете) для простого управления питанием катушки контактора. В этой цепи будет протекать минимальный ток (<1 А), необходимый для работы катушки контактора.

Вот краткая схема, составленная на основе руководства по установке Mira:

введите описание изображения здесь

Однако обратите внимание, что я не знаю, соответствует ли это нормам ЕС в области сантехники и электротехники! Мне кажется, что так намного безопаснее, поскольку человеку не нужно напрямую взаимодействовать с сильноточным выключателем, и, скорее всего, при необходимости будет проще заменить контактор (хотя я думаю, что это вряд ли понадобится, поскольку контакторы очень часто используются в промышленных системах для управления сильноточными нагрузками в течение многих лет без каких-либо проблем).

Комментарии:
  • J
    Jon
    24.12.2025 12:17

    Спасибо. Это переключатель, который используется в данный момент. Возможно, лучше было бы использовать шнур — bit.ly/fZQ7bR

  • J
    Joe
    24.12.2025 12:17

    Я никогда не понимал, почему людям нравится размещать мощные электрические цепи рядом с людьми... но, как показал нам «Звёздный путь», это будет происходить и через столетия, хотя кто-то мог бы использовать низковольтный выключатель, который активировал бы реле на безопасном расстоянии.