0
Почему у меня постоянно срабатывает автоматический выключатель?
Каждый раз, когда я включаю один конкретный автоматический выключатель, устройство защитного отключения (УЗО) отключается. Я отключил все устройства, подключённые к этой группе, и даже вынул все лампочки, но проблема не исчезла.
Я думаю, что сейчас возможны два варианта: либо что-то не так с автоматическим выключателем, либо с проводкой (есть ещё три группы, которые подключены к УЗО, но с ними всё в порядке, так что, думаю, с УЗО всё в порядке).
Есть ли другие варианты и как мне узнать, в чём заключается моя проблема?
(Я почти ничего не смыслю в электропроводке, поэтому надеюсь, что правильно употребил термины.)
Miel
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
В США включение выключателя иногда приводит к отключению GFCI без видимой причины. Перезагрузите GFCI при включенном выключателе, и если он отключится при подаче на него тока, это может быть неисправностью ИЛИ у вас может быть замыкание на землю. Эти устройства не рассчитаны на срок службы более 5-10 лет. Если вы рассматриваете возможность замены, сначала попросите электрика проверить проводку. Я видел, что многие устройства GFCI подключены неправильно. Они могут работать, но не защищают дополнительные цепи в линии, как предполагалось.
Поскольку это устройство также является комбинированным предохранителем от перегрузки по току, оно может сработать, если вы просто включите автоматический выключатель при ЛЮБОМ скачке тока в цепи после включения выключателя. Это может быть какой-то прибор, о котором вы не подумали, например трансформатор дверного звонка, автоматический выключатель освещения, охранная сигнализация и т. д. Если устройство не сбрасывается или продолжает срабатывать при включенном токе, проверьте его вместе с цепью или замените.
0
Первый вариант: вызовите лицензированного электрика.
Второй вариант: найдите все розетки и светильники, которые подключены к автоматическому выключателю. Начните с ближайшего к щитку. Откройте их все и осмотрите. Если ничего не видно, включите автоматический выключатель при открытых розетках и светильниках — сработает ли он снова? Иногда при перемещении проводов в коробках короткое замыкание устраняется.
Если проблема не устранена, начните отключать участки цепи, то есть отсоединяйте их от линии. Начните с середины — проверьте автоматический выключатель. Если он больше не срабатывает, значит, проблема ниже по цепи. Поняли идею?
0
У меня была такая проблема, когда что-то было не так с проводкой. Попробуйте проследить путь провода от цепи и проверить каждую распределительную коробку, розетку и светильник на наличие короткого замыкания.
Обратите особое внимание на все, что вы могли переместить или изменить.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
Miel
@Tester101 Насколько я знаю, ничего не изменилось. Однажды утром я проснулся и обнаружил, что у меня отключилось электричество в нескольких группах. После того как дом был построен всего несколько лет назад, никто не занимался проводкой.
Tester101
Изменилось ли что-нибудь (вы установили новое электрическое устройство, поработали с проводкой, повесили картину на гвоздь и т. д.)? Я предполагаю, что в какой-то момент всё работало нормально, а потом что-то случилось и у вас начались проблемы. Возможно ли, что какой-то гений подключил заземлённый (нейтральный) проводник к заземляющему (эфирному) проводнику где-то в цепи?
mikes