0
Вопрос

Почему у меня в ванной перестал работать кран с холодной водой (но остальные работают)?

24.12.2025 08:41

За последнюю неделю напор холодной воды из крана в моей ванной комнате снизился с нормального до слабого, затем вода начала капать, а теперь из крана вообще ничего не течёт.


Три других крана в ванной работают исправно, в том числе кран с холодной водой на ванне.


Есть ли ряд простых действий, которые нужно выполнить, прежде чем вызывать сантехника?

C
Chris S
Автор вопроса

Комментарии:
C
Chris S
24.12.2025 08:41

Проблема заключалась в неисправном основании смесителя, из-за чего нельзя было открутить холодный кран.

C
Chris S
24.12.2025 08:41

@Tester101 Одно отверстие, что-то вроде этого: diy.com / ... <{9372014}/categories<{9372035}/categories<{9372173}/specificationsProductType%3Dbasin_taps/specificationsSpecificProductType%3Done_hole_basin_taps&fh_refview=lister&ts=1289573005891&isSearch= false (у него также есть заглушка с рычагом)

T
Tester101
24.12.2025 08:41

Какой у вас смеситель: с двумя ручками или с одной?


Ваш ответ

6 ответов
0
Лучший ответ
c
24.12.2025 08:41

Возможно, проблема в соединении между ручкой и самим клапаном — оно либо ослаблено, либо повреждено.

Можно ли снять ручку (я предполагаю, что у вас есть отдельная ручка для горячей и холодной воды, судя по вопросу), чтобы проверить состояние? После того как вы её снимете, вы сможете с помощью плоскогубцев попытаться открыть клапан напрямую.

Если это не помогло, проверьте запорный клапан под раковиной. Если, как упоминает @aphoria, что-то блокирует трубу, то это ещё одно место, которое нужно проверить. Выключите и снова включите его, это может устранить засор.

0
M
24.12.2025 08:41

У меня только что возникла проблема с краном холодной воды в раковине в ванной. Он просто перестал работать! Смесители в душе работали нормально.
Я надел на кран в раковине полиэтиленовый пакет и пустил немного горячей воды. Я практически задушил свой кран. Подождал несколько секунд, и теперь холодная вода снова течёт!

Комментарии:
  • d
    dushyantp
    24.12.2025 08:41

    Это действительно сработало! Я бы никогда не догадался. Спасибо.

0
K
24.12.2025 08:41

У нас замёрзла труба. Мы сразу заметили, что вода не течёт, и сразу же нашли место, где труба проходила близко к внешней стене в подвале и где не было изоляции. Нам повезло, и мы использовали фен, чтобы нагреть трубу, а теперь будем изолировать её. Хорошо, что труба не лопнула!

0
J
24.12.2025 08:41

Если вы живёте в холодном регионе, это вполне может быть замерзшая труба.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    24.12.2025 08:41

    Если проблема исчезнет за ночь, то да. Но, судя по описанию проблемы, с которой столкнулся автор, потеря давления в течение нескольких дней больше похожа на засор из-за отложений или неисправность клапана. Если из замёрзшей трубы течёт тонкая струйка, то по мере того, как вода будет проходить через неё и растапливать образовавшийся лёд, напор должен восстановиться.

0
24.12.2025 08:41

У нас только что такое случилось — в трубе с холодной водой, ведущей к этому крану, образовался воздушный затор. Поскольку кран был смесителем (два вентиля, один излив), можно было просто положить большой палец на конец излива, полностью открыть холодную воду (ничего не произойдёт), а затем включить горячую воду. Если перекрыть излив, горячая вода будет направляться обратно в трубу с холодной водой, устраняя воздушный затор.

Если вода слишком горячая, чтобы держать над ней большой палец, используйте ткань или тряпку. Это займёт минуту или две.

Комментарии:
  • m
    mattgately
    24.12.2025 08:41

    Большое вам спасибо за то, что вы указали на то, что это занимает минуту или две. Я уже пытался это сделать, но безуспешно, потому что не знал, что это займёт минуту. Я только что на минуту закрыл кран пальцем, и всё очистилось!

  • u
    user14849
    24.12.2025 08:41

    У меня не шла холодная вода из-за воздушной пробки. У меня был такой же смеситель, как описано выше (один излив, две ручки). Мне было сложно перекрыть излив пальцем, и я перепробовала несколько разных крышек от бутылок, чтобы направить воду в холодную систему, но лучше всего подошла винная пробка. После того как я дала воде стечь в течение нескольких секунд, воздух вышел из системы подачи холодной воды, и всё заработало как часы!

0
24.12.2025 08:41

Возможно, в трубопроводе скопился осадок. Во многих кранах есть небольшой фильтр в самом конце (там, где выходит вода), который можно открутить и прочистить. Сначала проверьте его.