Вопрос

Почему у моих электроприборов указаны два показателя энергопотребления и какой из них относится к моему дому?

Аптос, Калифорния, США


Я пытаюсь определить, сколько энергии потребляет моя электрическая духовка (в рамках более масштабного проекта по модернизации нашей электросети (разумеется, с помощью лицензированного электрика).


Когда я проверяю наклейку сбоку, то вижу следующую информацию:




VOLT           KW             HERTZ          

---- --- ------

120/208 2.60 60

120/240 3.40




Цепь, идущая к нему, подключена напрямую к распределительному щиту, а сам выключатель рассчитан на 60 ампер (два выключателя по 30 ампер, соединённые вместе).


Как узнать, какая строка относится ко мне?



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Если провода, идущие к главному щиту, подключены к отдельным выключателям, двухполюсному (один двухполюсный выключатель) или двум однополюсным (по одному проводу на каждый выключатель), то напряжение составляет 240 В. Пожалуйста, измерьте напряжение между двумя проводами с помощью вольтметра.

Добавлю, что 3,4 кВт при напряжении 240 В переменного тока, с учётом выбора 120/240, означает, что сила тока будет равна 3,4 кВт = 240 В переменного тока x XX ампер, или XX ампер = 14,17 А. При этом предполагается, что коэффициент мощности = 1 (нагрузки с электрическим сопротивлением, а не двигатели, что справедливо для духовых шкафов).

Мощность = VI (x коэффициент мощности, который для электрических нагревательных элементов равен 1), или напряжение, умноженное на силу тока = 240 x 14,17 = 3,4 кВт, что указано на заводской табличке. Это означает, что при полной загрузке духовки, включенных конфорках, работающей духовке и т. д. будет потребляться МАКСИМАЛЬНАЯ заявленная производителем мощность. Обычно она меньше, потому что не все конфорки включены одновременно, а духовка может работать без верхних конфорок.

Автоматический выключатель на главном щите будет отображать максимальную потребляемую мощность этого прибора. Разнообразие (все автоматические выключатели никогда не будут активны одновременно) всех приборов в доме означает, что на главном щите не нужно суммировать все установленные автоматические выключатели.

0

Если у вас есть двухфазный источник питания, который обычно используется в жилых помещениях в США, вам следует использовать тарифный план на 120/240 В.

Линия 120/208 В предназначена для трёхфазных источников питания, которые обычно используются в коммерческих или промышленных целях (напряжение в каждой фазе трёхфазного источника питания составляет 120 В относительно нейтрали и отличается по фазе на 120° от напряжения в каждой из других фаз, поэтому напряжение между ними составляет 120 В * √(3) = 208 В).