0
Почему в моем центральном кондиционере постоянно перегорает предохранитель?
В течение многих лет в моем конденсационном блоке кондиционера перегорал предохранитель — один, может быть, два раза в год. Ему уже 27 лет, и прошлой весной он несколько раз выбивал предохранители. Теперь он выбивает предохранители каждые несколько дней. Я заменил неисправный рабочий конденсатор на компрессоре и протекающий конденсатор на двигателе вентилятора конденсатора, но он все равно выбивает предохранители каждые несколько дней. Самое странное, что у него очень приличные показатели силы тока — 20 ампер на каждой ножке (при напряжении 220 В), даже когда очень жарко (на улице 40 градусов), а предохранитель перегорает только вечером, когда температура снижается! Я подумал, что, возможно, предохранитель перегорает при включении и выключении, поэтому попробовал управлять кондиционером вручную (выключал его, когда температура в помещении становилась комфортной, и включал, когда хотел немного охладить помещение) — предохранитель всё равно перегорает.
Теперь я задаюсь вопросом, не в блоке предохранителей ли проблема или в блоке питания. Обычно через день или два после замены предохранителя новый предохранитель темнеет — он продолжает работать, но может сильно потемнеть. Перегоревший предохранитель будет очень тёмным, а красивая чистая медь будет сильно обожжена. Я зачистил контактные поверхности блока предохранителей и подтянул провода.
Теперь я подозреваю, что в нашем электропитании могут случаться периодические скачки напряжения. Не приведёт ли это к перегрузке моего кондиционера и перегоранию предохранителя? Несколько недель назад энергетическая компания установила прибор для контроля качества электроэнергии прямо у моего дома. Когда я спросил, что они делают, мне ответили, что они контролируют подачу электроэнергии, а затем спросили, не замечал ли я мерцание света и так далее.
Вчера вечером я решил проверить напряжение, чтобы понять, не упадёт ли оно (наверное, я выдавал желаемое за действительное). Но в любом случае, при использовании розетки на 120 В напряжение сначала было 120,0 В, затем, когда включился кондиционер, упало до 118,8 В, после чего колебалось между этими двумя значениями, пока я не выключил кондиционер час спустя. Затем напряжение стало 120,9. Утром первым делом я измерил напряжение — оно составило 123,0 вольта. Так что разброс в напряжении довольно большой — думаю, это нормально, но я не уверен. Я нахожусь на холме, в конце линии электропередачи в городской черте.
Вот характеристики моего конденсатора для кондиционера: модель Sears 1985 года, 3,5 тонны (NCABA42AB01), полная нагрузка на конденсатор — 21,5 ампер, требуется предохранитель с задержкой срабатывания на 30 ампер, и именно этот предохранитель я постоянно меняю.
У кого-нибудь есть идеи — может, это полтергейст?
Обновление: снова перегорел предохранитель — на этот раз в середине дня. Я заметил, что блок предохранителей сильно нагрелся. Я измерил температуру инфракрасным термометром — 104 градуса по Цельсию! Конденсаторный блок гудел, перегорел только один предохранитель, второй в порядке. Думаю, мне нужно заменить автоматический выключатель.
John
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Вы используете предохранители неправильного типа. Используйте предохранитель с задержкой срабатывания, который предназначен для двигателей. То есть FNR вместо FLNR. FNR имеет задержку срабатывания, которая позволяет большому импульсу тока запустить двигатель. FLNR не имеет такой задержки и поглощает импульс, из-за чего предохранитель перегорает быстрее. Также проверьте наклейку на боковой стороне и убедитесь, что вы покупаете предохранитель нужного номинала.
0
У меня была такая же проблема в недавно построенном доме. Новый кондиционер постоянно выбивал пробки. Я отсоединил заземляющий провод низкого напряжения, и пробки больше не выбивало. Теперь кондиционер работает нормально.
0
Это может быть реле, которое переключается с пусковой ветви на крышке на рабочую ветвь на крышке, если контакты реле сильно обгорели, оно остается на пусковой ветви, падение напряжения на 5 Вольт - это ничто, я работал во многих областях, где напряжение всего 112 В / 224 В при запуске двигателя и отсутствии коррекции фазы, он не может увеличить скорость, потребляет немного больше мощности, а также обычно немного охлаждается (за исключением ослабленного соединения проводов или ослабленных держателей предохранителей, что также вызывает дополнительное нагревание)
просто мой .02 стоит, Эд Б- лицензированный электрик-подмастерье общего профиля & универсальные лицензии EPA 608 и 609 CFC, но я все еще учусь спустя 30 лет, было бы неплохо услышать, каково ваше разрешение
0
неисправный электрический разъединитель / просто замените его
Комментарии:
-
T
Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как неисправное отключение может привести к этой проблеме?
0
Я бы сказал, что нужно искать оголённый провод или частично оголённый провод, который соприкасается с металлом. Проверьте провод заземления и убедитесь, что он хорошо закреплён.
0
Длительное потемнение предохранителя в цепи с высоким энергопотреблением, например в сети переменного тока, не является чем-то необычным. Однако такое быстрое потемнение, как вы описали, означает, что предохранитель слишком долго работал на пределе своих возможностей.
Первое, что я бы сделал, — это вызвал бы электрика, чтобы он заменил предохранитель на автоматический выключатель. По крайней мере, так вам не придётся прикасаться к горячему предохранителю, чтобы его заменить. Они также могут обнаружить проблему с проводкой (коррозию или обрыв), которая может быть причиной вашей проблемы.
Далее я бы купил/взял напрокат мультиметр с токоизмерительными клещами. Измерьте силу тока, потребляемую различными компонентами вашей системы (двигателем вентилятора, компрессором, вентилятором конденсатора), а также основным источником питания, чтобы узнать, какой ток вы потребляете. Это может помочь вам определить, какой компонент вызывает проблему.
Комментарии:
-
J
Поскольку я хотел узнать, не подвергся ли блок предохранителей коррозии, а не просто заменить его, я вытащил его из распределительной коробки. Конечно же, контакты были в плохом состоянии — окислившиеся, с ямами и покрытые чем-то чёрным и пластичным! Я отполировал всё наждачной бумагой, собрал обратно, и теперь стало намного прохладнее — блок предохранителей не нагревает металлическую коробку. Я буду считать это временным решением, установлю новый автоматический выключатель в главном щите и разъединитель без предохранителей. Спасибо тебе за помощь, длинношеий!
-
J
Эй, ты прав, длинношеий. Похоже, мой тесть установил автоматический выключатель с предохранителем после главного распределительного щита. Забавно, но выключатели рассчитаны на 30 ампер, а предохранители — на 30 ампер с задержкой срабатывания. Если я правильно рассуждаю, то выключатели должны были сработать раньше, чем предохранители с задержкой срабатывания. Это значит, что проблема в блоке предохранителей — вероятно, он где-то проржавел и нагревается, из-за чего предохранители выходят из строя всё быстрее и быстрее! Понятно?
-
J
Предохранитель перегорает из-за локального отключения конденсатора.
-
l
Кроме того, пробовали ли вы измерить напряжение на обеих фазах при отключении и между двумя фазами?
-
l
Вам не нужен автоматический выключатель. Если конденсаторный блок защищен отдельным предохранителем или автоматическим выключателем, можно просто использовать обычный выключатель.
-
J
Спасибо за ответ. С помощью токоизмерительных клещей я обнаружил, что потребление в норме — около 20 ампер на каждой фазе, но блок предохранителей нагревается до 104 °C — горячо! Я решил, что нужно заменить автоматический выключатель и двигаться дальше. Существующему блоку предохранителей около тридцати лет. Я бы предпочёл использовать автоматические выключатели, но, похоже, в комплект автоматических выключателей для переменного тока они не входят.
Похожие вопросы
Как сделать так, чтобы при включении кондиционера не тускнел...
7 ответов
25.12.2025Почему у меня тускнеет свет, когда у соседей включается конд...
1 ответ
30.12.2025Сила тока в центральном выключателе кондиционера...
2 ответа
31.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
longneck
Какой предохранитель перегорел? Обычно предохранители устанавливаются в 4 местах: на главном распределительном щите для кондиционера, на главном распределительном щите для конденсатора, на локальном разъединителе для кондиционера или на локальном разъединителе для конденсатора.