0
Вопрос

Почему в моей цепи освещения срабатывает автоматический выключатель?

У меня на кухне есть несколько двухконтактных лампочек MR16. На днях при включении этих лампочек сработал автоматический выключатель. Я выключил его и снова включил, но результат был тот же. Это произошло три раза, столько же, сколько лампочек MR16. Теперь автоматический выключатель не срабатывает, но ни одна из этих лампочек не включается, и замена лампочек на новые не помогает. Я мало (совсем ничего) не знаю об освещении. Эти лампочки были в моём доме, когда я въехал, и я хотел бы узнать, может ли кто-нибудь помочь мне понять, почему это происходит и что я могу сделать, чтобы это исправить.


Комментарии:
R

@maple_shaft Я думаю, что в Великобритании используется "RCB", а в США — "GFCI".

b

Вот моё предположение. По какой-то причине возникло короткое замыкание. Из-за того, что защитное устройство постоянно отключало короткое замыкание, оно, по сути, вышло из строя и больше не функционирует должным образом. К счастью, оно сработало безопасно и не пропускало ток, несмотря ни на что. Короткое замыкание необходимо устранить, а защитное устройство, вероятно, нужно заменить.

m

Что именно срабатывает? Если это кухня, то, скорее всего, у вас есть розетки с защитой от замыкания на землю, которые быстро отключаются при коротком замыкании. Иногда они могут срабатывать без причины, когда выходят из строя. Вы пробовали перезагрузить розетки с защитой от замыкания на землю? Если это не помогло, то для диагностики следует обратиться к специалисту по электротехнике или лицензированному электрику.

H

или это термовыключатель, встроенный в светильник? В некоторых лентах он был встроен

T

Похоже, вам лучше обратиться к местному лицензированному электрику. Если под «выключателем» вы подразумеваете автоматический выключатель. Они предназначены для «выключения» при возникновении проблем в цепи, которую они защищают. Сброс выключателя не устраняет основную проблему, которая привела к его срабатыванию.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Я предполагаю, что вы используете галогенные прожекторные лампы MR16 мощностью 50 Вт и напряжением 12 В. В некоторых таких светильниках для этих ламп есть небольшой трансформатор (4 провода — 2 основных (чёрного и белого цвета) и 2 вспомогательных — размером примерно 1 дюйм x 1-1/2 дюйма x 1/2 дюйма) для каждой лампы. Они стоят столько же, сколько лампа (а может, и больше). Я предполагаю, что этот трансформатор вышел из строя и теперь разомкнут.

0
M

Где-то в вашей электрической цепи произошло короткое замыкание, из-за которого сработал автоматический выключатель. Из-за неоднократных попыток перезапустить автоматический выключатель место, где возникла неисправность, в конце концов вышло из строя. Теперь вместо короткого замыкания у вас обрыв цепи. Правильная диагностика позволит вам найти место неисправности, но объяснить эту процедуру на форуме довольно сложно.

0

Вы отключили автоматический выключатель. Возникла неисправность, которую нужно устранить. Возможно, произошло короткое замыкание в одной из ламп, которую с тех пор заменили. Или произошло короткое замыкание в проводке, которое может сохраниться.

Если у вас есть мультиметр и старые лампы, проверьте, у каких из них сопротивление намного ниже, чем у остальных.

Если это так, то с вашей проводкой всё в порядке и можно использовать все лампы с одинаковым сопротивлением. Если все они показывают одинаковое сопротивление, значит, с проводкой что-то не так.