0
Почему в моём электрическом душе перегорел нейтральный провод?
Я установил душевую кабину около трёх лет назад, и только вчера она взорвалась и перестала работать. (Моя жена принимала душ и говорит, что было видно голубое пламя!)
Заглянув внутрь устройства, я увидел, что нейтральный провод перегорел вместе с прилегающей частью соединительной колодки. Провод настолько нагрелся, что фактически расплавил корпус.
Я хотел бы знать, почему это могло произойти после столь долгой бесперебойной работы. Насколько это было опасно — мог ли я получить удар током, если бы коснулся корпуса в момент взрыва? Также я хотел бы знать, могу ли я сам заняться ремонтом или мне нужен квалифицированный электрик.

Urbycoz
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Нейтральный провод — это обратный путь для тока, поэтому, когда обогреватель включён, он потребляет много тока, который проходит через спираль, а затем по нейтральному проводу. Поскольку провод тонкий, он может сгореть
Комментарии:
-
T
Я сильно сомневаюсь, что дело в том, что нейтральный провод не подходит по размеру (если бы дело было в этом, то это был бы серьёзный заводской дефект)
0
Неплотное соединение на нейтральном полюсе/разъёме часто является первопричиной.
К сожалению, вы не заметите этого, пока автоматический выключатель не сработает из-за перегрева, вызванного неплотными соединениями (или превышением допустимой силы тока).
И это явная угроза возгорания. Считайте, что вам повезло, если сработает автоматический выключатель. Не включайте его сразу, сначала подумайте, почему это произошло (или вызовите квалифицированного электрика). Если он продолжает срабатывать, значит, что-то действительно не так.
Как правило, если у вас есть приборы, потребляющие большой ток (стиральные машины, индукционные плиты, духовки... вы понимаете, о чём я), стоит периодически открывать главный распределительный щит и проверять, нет ли следов оплавления/подгоревшей изоляции на контактах автоматического выключателя. Визуальный осмотр иногда позволяет выявить возможные повреждения.
Не включайте одновременно все мощные электроприборы (если только у вас не распределённая (2/3) фазная электропроводка. Это ещё одна причина, по которой автоматический выключатель может сработать и вызвать пожар.
Лучше перестраховаться, чем потом жалеть.
Здесь многие ответили по существу (tester101 дал быстрое, краткое и исчерпывающее объяснение)
0
да, со временем он может сгореть. Я не вижу, как вы это сделали, но предполагаю (и надеюсь), что ваш соединительный блок находится в герметичном корпусе, герметик стареет, и внутрь может попасть вода.
Это могло быть опасно (могло привести к пожару), если бы рядом находились легковоспламеняющиеся материалы. Вы могли получить удар током, прикоснувшись к нему в момент замыкания, но, скорее всего, вы бы получили ожог.
Ремонт должен быть безопасным (при условии, что на время ремонта вы отключите устройство от сети), но следите за сечением используемого провода и, самое главное, выясните, что произошло. Если вы просто отремонтируете устройство, не зная причины, оно может снова сгореть, потому что вы не устранили реальную проблему. И в этот раз вам может не повезти.
Комментарии:
-
U
Я и не подозревал, что «электрические души» — это не универсальное понятие. Вот небольшая схема, которую я нашёл, если вам интересно. (Очевидно, что у них есть корпус спереди, когда они действительно активны.)
-
M
Комментарий Tester101 под вашим вопросом также является хорошим объяснением (тепловые циклы)
-
k
Это моё предположение. Винты ослабли или изначально были затянуты неправильно, что привело к сопротивлению/искрению/нагреву и усугубило ситуацию. В конце концов нагрев стал настолько сильным, что пластик расплавился и провод действительно отсоединился, что привело к большой дуге, синей вспышке и «потере волшебного дыма».
-
M
Что ж, видя только сгоревшую распределительную коробку, сложно сказать, в чём ещё может быть проблема, ведь это может быть что угодно. Ослабленное соединение — хорошее объяснение. Я понятия не имею, как называется электрический душ (в моей стране они работают с водой :) ). Возможно, из-за неисправности возник сильный ток, который привёл к нагреву в самом слабом месте цепи... Всё это лишь догадки. Если вы действительно не можете определить причину, обратитесь за советом к специалисту.
-
U
Спасибо. Звучит как хороший совет. Да, всё это в запечатанной коробке, и я не вижу внутри никакой влаги. Есть какие-нибудь советы по диагностике причины? Я предполагаю, что это неплотное соединение, но сложно сказать, какое именно, теперь, когда всё сгорело и расплавилось.
0
Вытащите эту штуку из душа. Даже в хороший день не стоит включать электричество в душе.
Комментарии:
-
U
@MichaelKaras Серьёзно? Ваше решение проблемы «почему в моём электрическом душе перегорел провод» — «не устанавливайте электрический душ»? А если серьёзно, то, думаю, в наши дни в Великобритании электрических душей как минимум в пять раз больше, чем обычных. Я не могу вспомнить ни одного своего знакомого, у которого не было бы электрического душа. Они не такие смертоносные, как вы себе представляете.
-
M
Я восстановил свой аккаунт, несмотря на то, что кто-то счёл нужным проголосовать против моего ответа.
-
F
Один мой друг-миссионер чуть не умер от одного из них в Перу. Он обнаружил, что довольно часто что-то отходит и становится проводником тока. Он стал сторонником холодного душа, если только в доме не было центрального водонагревателя.
-
k
Похоже, они довольно распространены в Великобритании; не могу поручиться за другие страны Европы. Я предположил, что это какая-то модернизация для старых домов, в которых изначально были только душевые с холодной водой, или что... Да, меня это тоже удивило, но «если это возможно, значит, так и должно быть».
-
U
А как ещё может работать электрический душ?
Похожие вопросы
Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025Почему у меня гудит блок предохранителей, когда я принимаю д...
2 ответа
27.12.2025Что произойдёт, если я подключу устройство с двумя контактам...
9 ответов
04.01.2026ТВ-арки с кабельным подключением через коаксиальный кабель и...
5 ответов
04.01.2026Насколько горячей может/должна быть розетка?...
1 ответ
04.01.2026
Tester101
Если бы выключатель/предохранитель не сработал, могло бы быть гораздо хуже.
Tester101
Ток вызывает нагрев, а нагрев — расширение. Со временем из-за циклов нагрева и охлаждения соединения могут ослабнуть. Это особенно актуально для приборов с высоким энергопотреблением, таких как обогреватели и плиты. В документации к некоторым таким приборам рекомендуется время от времени проверять и подтягивать соединения. Если соединение изначально было неплотным, эта проблема может привести к катастрофическому сбою (как вы уже видели). Я предполагаю, что провод нагрелся настолько, что оборвался, а затем соприкоснулся с «горячей» клеммой. Это и вызвало искру.
keshlam
Если вы задаёте этот вопрос, я был бы рад, если бы вы нашли электрика... но для начала вы можете дать определение понятию «выгорело». Было бы очень полезно приложить фотографию повреждения в том виде, в котором вы его обнаружили. Это звучит как плохой контакт, но... (Именно поэтому американцам так странно представляется концепция «электрического душа».)