Почему в розетках только 92 В?

В двух комнатах есть около 5 или 6 розеток, которые перестали работать одновременно. Напряжение в сети составляло около 92 В, а сеть рассчитана на 120 В. Мы заменили розетки, но результат тот же. Есть идеи, как это исправить? Протягивать удлинители по всему дому — не самое приятное занятие.


Комментарии:
S

Эти показания в 92 В наблюдаются при подключённых и включённых нагрузках или при отключённых? Если вы чувствуете себя в безопасности на главном распределительном щите и можете проверить это, то, на мой взгляд, проблема в отсоединённой нейтрали (белой) в этой ответвлённой цепи. Убедитесь, что на нейтральной шине нет двойных подключений.

E

Вы проверили распределительный щит?


Ваш ответ

7 ответов 3
0

У меня была пара розеток с напряжением менее 12 вольт, одна была 2,39, другая 23,4, оказалось, что 19-летний GFI, который был установлен во время строительства, перегорел. Он питал две другие розетки, отличные от GFI, и вызывал у них низкое напряжение. Я заменил розетки GFI, и теперь все работает нормально. Никогда не сбрасывайте со счетов перегоревший GFI.

Комментарии:
  • C

    В нынешнем виде ваш ответ неясен. Пожалуйста, отредактируйте его, добавив дополнительные сведения, которые помогут другим понять, как он отвечает на заданный вопрос. Дополнительную информацию о том, как писать хорошие ответы, можно найти в справочном центре.

  • T

    Вы имеете в виду, меньше 120 В?

0

У меня была такая же проблема: 98 вольт на (1) цепи с (5) розетками. Заменил автоматический выключатель, ничего не изменилось, перенёс автоматический выключатель на новое место на шине, ничего не изменилось. Вытащил (1) розетку, и мне повезло: у неё был ослаблен нейтральный провод, который начал перегреваться. Заменил всю розетку, и проблема была решена.

Комментарии:
  • F

    Это не ошибка, но это не добавляет ничего нового к тому, что уже было сказано.

0

Я заменил 5 розеток, которые были подключены к одной цепи, защищенной автоматическим выключателем. Когда я закончил, во всех розетках, кроме первой в цепочке, было 92 В. Оказалось, что нейтральный провод второй розетки отсоединился во время установки вилки. Я подсоединил его, и проблема была решена.

МК

0
J

У меня есть 8 розеток в помещении и один выключатель, который управляет уличным освещением на крыльце. После того как я заменил все розетки на защищённые от взлома, я обнаружил, что напряжение между линией и землёй составляет 120 В, между нейтралью и землёй — 20 В, а между нейтралью и фазой — 95 В.

При проверке я обнаружил, что в одной розетке было 120 В, а во всех остальных — только 95 В. Я совсем забыл о выключателе света, пока не прошло около 4 часов и я не перепроверил проводку по всему дому. Я посмотрел на выключатель и щёлкнул им, но ничего не произошло. Имейте в виду, что я даже не трогал этот выключатель.Я выключил питание, снял крышку выключателя, заглянул внутрь с фонариком и заметил, что изоляция нейтрального провода находится чуть ниже гайки, и подумал, что либо провод зачистили слишком сильно, либо он не был полностью закреплён.

Конечно же, как только я вытащил выключатель и отсоединил нейтральный провод, из клеммной колодки вылез провод. Я как следует закрепил его новой клеммной колодкой, снова подсоединил к стене, включил питание, и теперь у меня везде по 120 вольт.

0

Сегодня вечером, пытаясь решить похожую проблему, мы с сыном столкнулись с аналогичной проблемой, и наше решение не было связано ни с одним из предложенных вариантов, поэтому я решил поделиться тем, что мы нашли.

Это старый дом, который был модернизирован за счёт значительного расширения и объединения электрических цепей таким образом, чтобы они располагались рядом друг с другом, а не там, где это было бы логичнее, например, все розетки на кухне.

Суть в том, что проблема, с которой мы столкнулись в двух разных случаях, заключалась в низком напряжении в цепях, расположенных ниже по потоку от GFI. Когда мы вернулись к GFI и исправили должным образом соединения ЛИНИИ и НАГРУЗКИ, проблемы с напряжением мы устранили.

Примером такой проблемы может служить пересечение нейтральных линий на стороне LINE и LOAD.

Поэтому, если у вас возникли проблемы с низким напряжением, обязательно проверьте проводку GFI, если розетки подключены к цепи, защищенной GFI.

0

Вы используете дешёвый мультиметр, не поддерживающий среднеквадратичное значение? Известно, что некоторые дешёвые мультиметры плохо работают с переменным током, особенно с несинусоидальным. Например, если в вашей цепи есть диммер, он может сильно сбивать показания мультиметра

0

Когда что-то идёт не так, выясните, что у этого общего.

Я делаю несколько предположений: поскольку вы заменили одну из розеток, вы понимаете, что для работы с цепью необходимо отключить автоматический выключатель и что вы используете вольтметр, чтобы убедиться, что цепь обесточена, когда выключатель выключен, прежде чем открывать какую-либо распределительную коробку. Что это американская проводка в соответствии с Национальным электротехническим кодексом. А также что вы не имеете дела с алюминиевой проводкой.


  1. Сначала отключите автоматический выключатель и полностью переведите его в положение «выключено», чтобы сбросить внутренний механизм. Все элементы (светильники и розетки) в этой цепи должны обесточиться. Обратите внимание на то, что в этой цепи обесточено, чтобы потом проверить, полная это потеря питания или частичная.

  2. Снова включите автоматический выключатель и проверьте напряжение на выходе автоматического выключателя в распределительном щите. Если там 92 В переменного тока, возможно, у автоматического выключателя плохие внутренние контакты (автоматический выключатель необходимо заменить, не пытайтесь это сделать, если не знаете, как это сделать) или на некоторых панелях с плохой конструкцией могут быть плохие контакты с шинами (в этом случае обратитесь к электрику, эрозия шин — опасная ситуация). Убедитесь, что выходной контакт автоматического выключателя плотно прилегает.

  3. Если при включенном автоматическом выключателе в таком же количестве розеток отсутствует питание, как и при выключенном автоматическом выключателе, значит, у вас обрыв в проводке, ведущей к первой розетке в последовательной цепи, или неисправно входящее соединение с первой розеткой.

  4. Если при включении автоматического выключателя загорается только часть приборов в цепи, значит, у вас плохое соединение в последовательной цепи. Если посмотреть на промежуточные розетки в цепи, то обычно одна пара проводов подает питание на розетку, а другая пара — на следующую розетку в цепи. Найдите первую розетку в цепи и проверяйте напряжение по цепочке, пока не обнаружите падение. Плохое соединение будет либо на последней розетке с полным питанием, либо на первой, где наблюдается падение напряжения.


В зависимости от эпохи и квалификации электрика последовательное подключение может осуществляться:


  1. Соедините два кабеля (чёрный с чёрным, белый с белым) и проложите от каждого из них шлейф к соответствующему разъёму.

  2. Подсоедините один кабель к паре «горячих» и нейтральных контактов (чёрный/«горячий» к латунному, белый/«нейтральный» к серебряному) и подайте питание на следующий элемент в цепи от второго набора контактов (в новых розетках также можно использовать прямой зачищенный провод, который проходит под пластиной, закреплённой винтами)

  3. С помощью вставных контактов в разъёме в аналогичной конфигурации


Мой опыт работы с оборванной цепью, вызывающей частичную потерю мощности, связан с электриком, который использовал вставные соединители.

Сбой произошёл из-за плохого контакта и нагрева, в результате которого расплавилась первая или вторая розетка, потому что на эти две розетки приходится весь или почти весь ток в цепи, и если провода входят в розетку не под прямым углом или на них есть заусенцы, которые не позволяют им плотно прилегать, то контакт становится неплотным и со временем ухудшается. При нагреве латунь размягчается, и пружинный контакт пропадает.

Я ещё не видел, чтобы такое происходило с медными винтовыми соединениями. Похоже, что у них большая площадь поверхности и они затягиваются механически, а не с помощью пружинного контакта.

Я видел подгоревшие контакты из алюминиевого сплава, которые были неправильно подключены (не CO/ALR) и плохо собраны. Это ещё одна опасная ситуация, которая может привести к серьёзным последствиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: при обсуждении выше заземление не учитывалось. Неизолированный провод подключается к зелёному винтовому зажиму заземления. Для этого удобно использовать проволочную гайку с пигтейлом.

Комментарии:
  • E

    Некоторые вышки предназначены для парных прогулок, если это указано.

  • C

    Отличное объяснение, @fiasco labs. Что касается автора вопроса, ещё один момент: не смотрите только на неисправные розетки. Проблема может быть не только в первой неисправной розетке, но и в последней работающей. То есть проблема может быть в проводах, выходящих из работающей розетки и ведущих к месту, где ничего не работает.

  • F

    Вот почему, помимо прочего, в NEC запрещено дублирование автоматических выключателей.

  • S

    Я подозреваю, что 92 В — это напряжение между подключённой фазой и отключённой нейтралью, соединённой с землёй. Я видел, как ослабевали двойные соединения в нейтральных шинах.

  • F

    Я заменил все розетки в доме, потому что там были установлены дешёвые розетки, соединённые последовательно через штыревые разъёмы. Настенный кондиционер был подключён к цепи в гостиной, и возникли проблемы, похожие на те, о которых спрашивает автор. Первое подключение под напряжением к первой розетке, как ни странно, не привело к возгоранию, но корпус расплавился, при этом контакт сохранялся довольно долго, если судить по нагару в коробке. Половина розеток в доме была подключена наоборот, что говорит о том, что у помощника электрика, вероятно, тоже не было опыта в этой работе. Приятное чувство, не так ли?

  • b

    +1 за то, что проблема была в вставном разъёме. Это пункт № 1 в моём списке плохих, но допустимых способов подключения. На мой взгляд, их следует запретить.