0
Почему в смесителе для ванны всегда смешивается холодная вода, даже при максимальной температуре?
У меня в ванне/душе установлен смеситель с одной ручкой (поворачивается на 270 градусов). Я заметил, что он всегда смешивает холодную воду, даже когда я полностью открываю горячую воду. Я могу это доказать, взяв в руку трубку подачи холодной воды и почувствовав, как она становится холоднее, когда я включаю самую горячую воду.
Согласно этой статье: http://www.selfhelpandmore.com/plumbing/how-to-adjust-a-single-lever-shower-faucet.php, положение на 270 градусов должно соответствовать только горячей воде.
Я прочитал инструкцию к своему крану, и ограничитель подачи горячей воды установлен таким образом, что он никак не препятствует вращению ручки. В инструкции не указано, как сделать так, чтобы из крана текла более горячая вода.
Также стоит отметить, что это совершенно новый клапан Grohe, который заменил старый клапан, работавший точно так же. Кажется странным, что у двух клапанов возникла одна и та же проблема, если это действительно проблема. Может быть, так ведут себя картриджи для балансировки давления?
Меня это беспокоит, потому что, если бы не эта проблема, я мог бы установить более низкую температуру на водонагревателе. Чтобы из крана в ванной текла достаточно горячая вода, вода в кухонной раковине должна быть неприятно горячей (температура в кухонной раковине всегда на 10 градусов выше, чем в кране в ванной — туда не должна поступать холодная вода).
Greg Smalter
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
По словам представителей Grohe, производителя используемого мной клапана, это нормальное поведение для их клапанов. Максимальное соотношение, которое они обеспечивают, составляет 95 % горячей воды и 5 % холодной. Они также сказали, что это справедливо и для их термостатических клапанов.
Комментарии:
-
F
Балансировочные клапаны сконструированы таким образом, чтобы обеспечить безопасность в случае отказа, поэтому для снижения температуры воды всегда будет присутствовать холодная вода. Это предусмотрено конструкцией.
-
G
@Bryce Я допускаю, что у меня может быть более 5 % холодной воды, но разница в давлении горячей и холодной воды довольно незначительна, а тесты на других мойках с независимыми запорными клапанами показывают примерно одинаковое давление. Кроме того, я не знаю, как решить проблему, если она действительно есть. В любом случае, разве моя проблема не противоположна той, о которой вы говорите, — низкое давление холодной воды? При низком давлении холодной воды клапан будет компенсировать это, подавая меньше горячей воды и больше холодной, что и происходит.
-
B
Если вы установите редуктор давления на холодную воду, то получите больше тепла (показатель в 5 % рассчитан исходя из предположения о равном давлении). Возможно, у вас низкое давление горячей воды, поэтому вы это замечаете.
0
Предыстория:
Все новые клапаны, продаваемые в США, должны соответствовать федеральному стандарту защиты от ожогов, который предотвращает внезапные выбросы горячей воды. Обычный недорогой «циклический» картридж защиты от ожогов работает только от давления и не реагирует на температуру. Например, вы принимаете душ, и спринклеры отключаются, давление холодной воды падает, и клапан уменьшает поток горячей воды, чтобы выровнять давление. Источник с более высоким давлением дросселируется перед смесительным клапаном.
Кроме того, клапаны имеют регулируемый ограничитель на смесительном клапане: обычно он регулируется с помощью пластикового кольца, доступ к которому не затруднён после установки.
Отличное видео на эту тему, в котором показан однорычажный смеситель марки Delta, можно посмотреть по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=mI2NZMadb1A . В видео показан механизм балансировки давления в действии.
Разрез типичного клапана можно посмотреть по ссылке http://www.popularmechanics.com/home/improvement/electrical-plumbing/whats-behind-your-shower-walls (Популярная механика).
В этих «циклических» клапанах много мелких деталей, поэтому может потребоваться периодическая чистка.
Для вашей ситуации:
- Постарайтесь исключить сильную разницу в давлении между горячей и холодной водой, поступающей в это устройство.
- Если вы можете установить смеситель с двумя ручками, это, очевидно, решит
проблему. - Если ваш встраиваемый смеситель — Grohe Flex, вы можете установить
на его место другие модели с одной ручкой и попробовать их (без замены труб).
У более дорогого «термостатического» клапана не было бы описанной вами проблемы: он бы держал горячую линию полностью открытой до достижения определённой температуры, независимо от давления в холодной линии. Grohe продаёт такие модели.
Комментарии:
-
B
Такое поведение не является ни повсеместным, ни чем-то неслыханным. Вы можете оценить напор, посмотрев, как течёт горячая и холодная вода из ближайшего смесителя или из того же смесителя, но с другим углом наклона ручки. Я думаю, вам стоит позвонить в Grohe, а ещё лучше — написать нам о том, что они скажут. В этом и других аспектах термостатические смесители считаются более совершенными.
-
G
Я бы также хотел исключить разницу в давлении, но я не знаю, как это сделать.
-
G
Это очень полезно, спасибо. Однако один вопрос остаётся без ответа: нормально ли то, что я испытываю, для этого типа клапана.
0
Есть ли в клапане функция защиты от ожогов? Возможно, это она и есть.
Комментарии:
-
G
@bcworkz Нет, потому что защита от ожогов основана на давлении, а не на температуре. Если давление холодной воды снизится, поток горячей воды уменьшится, и вы не обожжётесь. Устройство не знает, какая температура у воды.
-
b
Если речь идёт о функции защиты от ожогов, то при достаточном снижении температуры горячей воды разве она не перестанет смешиваться с холодной? Другими словами, самая горячая вода на выходе не изменится, даже если температура горячей воды будет варьироваться в определённом диапазоне. Возможно, вам не нравится самая высокая температура, но она не должна снижаться, если температура горячей воды будет такой же или выше, чем температура на выходе.
-
G
Так что же мы говорим? Так обстоит дело с балансировкой противодавления, даже когда давление с обеих сторон одинаковое?
-
G
Да (как и все новые клапаны, я думаю), поэтому я упомянул картридж для балансировки давления (думаю, это то же самое).
Похожие вопросы
Как починить смеситель для душа, если горячая и холодная вод...
4 ответа
31.12.2025Почему из душа течёт вода, когда я включаю раковину в ванной...
1 ответ
31.12.2025Внезапно стало очень туго закрываться отверстие в душе...
2 ответа
24.12.2025Смогу ли я самостоятельно заменить ванну и душевые принадлеж...
2 ответа
23.12.2025Можно ли установить ванну и душ в одном помещении?...
3 ответа
24.12.2025
Jim Stewart
Какой у вас водонагреватель — накопительный или проточный? Рекомендуемая температура для накопительного водонагревателя — 140 °F (60 °C), чтобы предотвратить размножение бактерий легионеллы. В проточных водонагревателях легионелла не размножается, поэтому их можно настроить на температуру 120 °F. Как правило, вода из кухонного крана должна быть намного горячее, чем из душа. Посуду и столовые приборы следует мыть вручную в водно-поверхностно-активных смесях, которые слишком горячи для того, чтобы погружать в них руки.
keshlam
Как бы то ни было, в Великобритании (где культура судебных разбирательств гораздо менее распространена) смесительные клапаны оснащены защитой от ожогов, но при этом имеют кнопку для её отключения. Интересный компромисс. В американском суде такое бы не прошло.
Bryce
Смотрите также diy.stackexchange.com/questions/30271/…
Steven
Есть ли в вашем доме редукционный клапан? Устройство в форме колокола, обычно расположенное рядом с запорной арматурой.
Bryce
Какая модель Grohe? Какой тип основания используется? В какой юрисдикции вы находитесь с точки зрения строительных норм?