0
Вопрос

Почему в сушильной машине образуется конденсат?

23.12.2025 20:58

Я живу в Хьюстоне, штат Техас (очень жарко, очень влажно). Летом из моей сушильной машины, когда она не используется, капает вода. Я не пересушиваю вещи.


Вентиляция моей сушильной машины осуществляется через неудачный воздуховод длиной более 25 футов с двумя отводами. Он выходит через крышу. Сушильная машина находится в центре первого этажа, поэтому воздуховод поднимается на второй этаж, проходит через потолок/пол, выходит на чердак и через крышу. Чердак не утеплён, и в обычный летний день в Хьюстоне температура там превышает 120 градусов по Фаренгейту.


Я предполагаю, что горячий влажный воздух, поступающий из сушильного канала, попадает в мою сушилку с кондиционером и конденсируется.


Первые поиски в Google привели меня к Fantech DBF110 — усилительному вентилятору, который устанавливается в воздуховод. Я не уверен, что это решит мою проблему, так как он работает не постоянно, а только во время работы сушильной машины.


Получится ли у меня сэкономить, если я изолирую воздуховод и попытаюсь его загерметизировать? Есть ли какие-то рекомендации по материалам (теплоизоляционное покрытие, просто обернуть стекловолокном, что-то ещё)?



Обновить:

Как и подозревал Эрик, у меня не было работающей заслонки на вентиляционном отверстии сушильной машины. Поэтому я купил её и протестировал, но меня не устроило, насколько мало она открывалась под давлением в сушильной машине. Поэтому я также установил дополнительный вентилятор, как и советовал Doresoom. После этого у нас было несколько жарких и влажных дней, но сушильная машина оставалась сухой. Время сушки моей одежды тоже довольно короткое — 30–45 минут.


вентиляционное отверстие


вентилятор


На фото вентилятор до того, как я почистил проводку. Теперь он выглядит немного аккуратнее. Идеальным вариантом установки этого вентилятора является крепление на шпильке, но, к сожалению, не было подходящего способа закрепить шпильку и не проделывать новое отверстие в крыше. К счастью, вентилятор довольно лёгкий.

S
Steve Jackson
Автор вопроса

Комментарии:
S
Steve Jackson
23.12.2025 20:58

Да, извините. У меня над вторым этажом есть чердак, который я называю мансардой, и небольшой навес (от ската крыши) на втором этаже, куда мне приходится забираться. Под домом ничего нет :)

a
aphoria
23.12.2025 20:58

Я в замешательстве. Ваша сушилка находится на первом этаже, а вентиляционное отверстие выходит наверх, а затем в подпол? Вы имеете в виду чердак?


Ваш ответ

5 ответов
0
Лучший ответ
23.12.2025 20:58

Обычно в вентиляционном отверстии сушильной машины есть подпружиненная заслонка, которая закрывает выходное отверстие, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха (а также насекомых, грызунов и т. д.) в трубу. Если через вентиляционную трубу поступает наружный воздух, значит, либо у вас нет такой заслонки, либо она не закрывается. Я бы сначала проверил это.

Комментарии:
  • D
    Duston
    23.12.2025 20:58

    Моя проблема такая же, но ситуация прямо противоположная, у меня очень короткий (менее 12 дюймов 30 см) пробег, и там закрывается клапан (пластиковый). Есть идеи? Или я должен сделать этот вопрос самостоятельным?

  • S
    Steve Jackson
    23.12.2025 20:58

    Прошлой ночью я забрался на крышу. Там вообще нет навеса, только что-то вроде скворечника, чтобы защититься от дождя. Я закажу такой же и, надеюсь, мои навыки кровельных работ окажутся на высоте. bathroomfanexperts.com/product.php?product=174479

  • R
    Rob Napier
    23.12.2025 20:58

    +1 Скорее всего, он закрывается неправильно. Иногда осы строят гнёзда в таких укромных местах.

0
23.12.2025 20:58

Я предлагаю вам разобрать сушилку, чтобы проверить, чисты ли её внутренние воздуховоды. Одна сушилка, которую я осматривал и которая «не досушивала вещи», была почти полностью забита изнутри. Другая сушилка с похожей, но не такой серьёзной проблемой была забита на 50 %.

Комментарии:
  • E
    Eric Nelson
    23.12.2025 20:58

    @RohitGupta в сушильных машинах есть внутренний вентилятор и связанные с ним воздуховоды, которые направляют горячий влажный воздух из вращающегося барабана в вентиляционное отверстие на задней панели. Ворсинки могут скапливаться внутри корпуса сушильной машины и препятствовать или даже полностью блокировать выход воздуха. Я сталкивался с этим в двух разных моделях сушильных машин. Термостаты сушильных машин предотвращали их перегрев, поэтому одежда нагревалась, но не высыхала. Подводя итог, скажу, что помимо проверки вентиляционного отверстия, ведущего от сушильной машины к внешней стороне дома, рекомендуется также проверить внутренние воздуховоды сушильной машины, чтобы убедиться, что они тоже чистые.

  • R
    Rohit Gupta
    23.12.2025 20:58

    Я не думаю, что этот ответ достаточно конкретен.

0
23.12.2025 20:58

25-футовый трубопровод с двумя отводами под углом 90° (коленами) создает препятствия для вентиляции. Я бы поработал над вентиляцией сушильной машины на первом этаже, если это возможно. Более короткий прямой трубопровод может обойтись вам немного дороже, но экономия энергии будет огромной. Кроме того, хорошей идеей будет прочистить корпус вентилятора сушильной машины. Ворсинки, на которых скапливается слишком много влаги, в первую очередь скапливаются именно в этом месте, что увеличивает время сушки.

0
G
Gil
23.12.2025 20:58

Я сталкивался с такой проблемой, когда кондиционер охлаждал помещение, а влажный воздух снаружи конденсировался в вентиляционном отверстии и попадал в сушилку. Крышка вентиляционного отверстия сушилки не закрывалась полностью. Возможно, дождь попадает внутрь через крышку вентиляционного отверстия сушилки (если она есть). Я бы посоветовал строителям перенести вентиляционное отверстие вниз, к стене, а не к крыше. Попробуйте снять вентиляционное отверстие с сушилки и поместить его в ведро. Посмотрите, будет ли в нём вода, особенно во время дождя. Если вы можете заглянуть в трубу и увидеть дневной свет, а также если труба имеет форму большого открытого круга (предположительно, это круглый воздуховод), значит, вентиляционный люк отсутствует или застрял в открытом положении.

0
23.12.2025 20:58

В зависимости от типа воздуховода 25 футов и два колена могут приближаться к предельной длине для вентиляционных отверстий сушильной машины без дополнительного вентилятора или превышать её. На этом сайте указаны предельные значения.

Комментарии:
  • S
    Steve Jackson
    23.12.2025 20:58

    Спасибо, я, наверное, так и сделаю в следующий раз. Уверен, семья не будет возражать, если одежда будет сохнуть быстрее.