0
Вопрос

Почему в теплую погоду из вытяжки в ванной в подвале капает конденсат?

В тёплую погоду из вытяжки в моей ванной в подвале капает конденсат, а на подвесной потолочной плитке появляется плесень. Я не использовал изолированные воздуховоды, ведущие наружу.


Нужно ли обернуть его изоляцией или заменить специальным воздуховодом? Поможет ли это решить проблему с протечкой?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Конденсация происходит, когда тёплый влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью. Обычно это происходит внутри воздуховода, но в жарком и влажном климате конденсация может происходить и снаружи воздуховода при выпуске относительно холодного кондиционированного воздуха. Конденсацию можно свести к минимуму, если использовать изоляцию для уменьшения разницы температур. Также можно контролировать места скопления и стекания конденсата, например, наклонить воздуховод в сторону выходного отверстия, чтобы внутренний конденсат стекал наружу.

В случае внешнего образования конденсата контролировать его с помощью сбора и отвода влаги сложно. Изоляция — лучшая защита. Использование изоляции с закрытыми порами сводит к минимуму вероятность попадания влажного воздуха на поверхность воздуховода, а если это и происходит, то влага задерживается благодаря непроницаемости материала. Использование изоляции с открытыми порами или волокнистой изоляции позволяет влажному воздуху проникать внутрь, но также обеспечивает его выход при изменении условий.

В условиях постоянной влажности лучше использовать изоляцию с закрытыми порами, но если бывают периоды, когда воздух становится более сухим, лучше использовать изоляцию с открытыми порами или волокнистую изоляцию.