Почему вентилятор моей печи работает на низкой скорости?

Моя газовая печь Payne (PG8UAA 42091) автоматически отключается после того, как загорается и работает в течение двух минут. Затем она выдает код неисправности 33. Я провел небольшое исследование и тестирование и выяснил, что проблема связана с концевым выключателем, но я не думаю, что он неисправен. Вот последовательность действий:





  • Печь получает запрос на нагрев.

  • Асинхронный двигатель начинает работать.

  • Двигатель вентилятора также начинает работать, но на низких оборотах.

  • Запальник загорается.

  • Включается подача газа, который воспламеняется от запальника.

  • Печь работает около двух минут, после чего отключается.

  • Подача газа прекращается, асинхронный двигатель останавливается, а двигатель вентилятора продолжает работать на низких оборотах.




Я проверил все распространённые причины такой последовательности (загрязнённый фильтр, заблокированные вентиляционные отверстия, неисправный концевой выключатель и т. д.), но ни одна из них не подходит. Я проверил концевой выключатель. На любом из двух разъёмов есть 27 вольт, когда второй щуп заземлён на печь, а на двух разъёмах — 0 вольт. Так продолжается до тех пор, пока печь не выключится, после чего на двух разъёмах концевого выключателя появляется 27 вольт. Я интерпретирую это так: выключатель работает должным образом.


Я нигде не встречал обсуждения этой проблемы, но думаю, что она связана с двигателем вентилятора. Я не думаю, что двигатель вентилятора работает на достаточно высоких оборотах, чтобы подавать достаточное количество холодного воздуха в камеру. В результате температура в камере повышается до тех пор, пока не сработает концевой выключатель и система не отключится. Чего я не понимаю и, следовательно, не знаю, как исправить, так это почему двигатель вентилятора работает, но не набирает обороты при включении зажигания.


Раньше, когда печь работала исправно, было слышно, как вентилятор набирает гораздо более высокие и мощные обороты, чтобы распределить тепло по дому. Можете ли вы объяснить, почему мой вентилятор работает на более низких оборотах (плавно и тихо), но не набирает более высокие обороты, когда это необходимо? На что мне следует обратить внимание? Что мне нужно проверить?


Комментарии:
W

Когда вы в последний раз смазывали подшипники вентилятора? Как часто рекомендуется делать это, согласно инструкции? Подшипники, работающие на грязи, а не на смазке или масле, обычно работают медленнее.

S

Tester101: Дело было не в концевом выключателе! Я установил новый, но ошибка и код неисправности остались прежними. Подробности смотрите в моём предыдущем посте. Спасибо за помощь. Стив

S

Спасибо за ответ, Tester 101. Это старая система (2002 года выпуска). Она работала исправно. Даже какое-то время функционировала должным образом, когда я впервые запустил её в этом сезоне прохладными вечерами. Подключения соответствуют схеме и описанию, система настроена на работу в режиме MED LO (синий провод). Я проверил фильтр, вентиляционные отверстия и т. д. на наличие препятствий. Вентилятор вращается плавно и свободно. Он не разболтан и запускается без шума и затруднений. Я в тупике. Думаю, дело в концевом выключателе. Сейчас посмотрю.

T

Это новая система? Работала ли она раньше исправно? Вносились ли какие-либо изменения в последнее время или примерно в то время, когда печь перестала работать? Регулярно ли менялся фильтр? Все ли регистры и возвратные каналы открыты и ничем не заблокированы?

T

Код 33 означает LIMIT OR FLAME ROLL-OUT SWITCH IS OPEN. Проверьте: неисправен двигатель вентилятора или конденсатор. Засорен фильтр или ограничена проходимость воздуховода. Ослаблено крепление крыльчатки вентилятора. Неисправен переключатель или соединения.

T

Судя по схеме (которую вы можете найти в документации или внутри устройства), вентилятор настроен (или должен быть настроен) на работу на скорости MED LO для обогрева. Если вы посмотрите на плату управления, то увидите синий провод, подключённый к клемме HEAT. Синий провод — это MED LO регулятор скорости двигателя. (Красный — LO, жёлтый — MED HI если он есть, а чёрный — HIGH). Скорость вращения вентилятора фиксирована и не должна меняться в процессе нормальной работы (если только я не изучаю не ту документацию).


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Оказалось, что мой теплообменник начал ржаветь и в нём появилось несколько отверстий.
В итоге пришлось заменить печь.

0
T

У меня была точно такая же последовательность действий, как у вас. Я ввёл в Google запрос «последовательность действий» и нашёл ваш пост. Я проверил конденсатор, и он был немного меньше номинального значения, но ненамного. Но в итоге проблема оказалась в воздушном фильтре, который ограничивал поток воздуха и, следовательно, увеличивал нагрузку на двигатель.

0
M

Неисправный или повреждённый конденсатор двигателя вентилятора может привести к тому, что вентилятор будет включаться, но работать на низкой мощности. Я уже сталкивался с такой проблемой, и в итоге оказалось, что дело в неисправном рабочем конденсаторе. Я бы проверил его в первую очередь. Если его номинал составляет 10 мкФ, а он показывает только 6 или 7 мкФ, то я бы посоветовал заменить его, прежде чем разбираться с остальной частью печи. Это всего лишь мой опыт, но у всех он разный. Удачи, и я надеюсь, что ты во всём разберёшься.

0
M

Ваша печь отключается при достижении предельного значения. Это может быть вызвано несколькими причинами.

Для начала убедитесь, что в печи установлен чистый фильтр. Грязный или забитый фильтр может стать причиной этой проблемы. Кроме того, у вас может быть загрязнён или забит змеевик испарителя кондиционера, который расположен над печью. Это также может привести к тому, что печь будет отключаться при достижении максимального предела, но такое случается редко, если только вы не использовали печь без фильтра в течение длительного времени. Кроме того, если у вас печь с высоким КПД, то вероятность засорения вторичного теплообменника выше, чем засорения змеевика кондиционера.

Также может возникнуть проблема с двигателем вентилятора. Двигатель может быть неисправен или заклинивать, из-за чего он не вращается достаточно быстро, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в печи. Другой причиной может быть неисправный ограничитель, который срабатывает раньше времени.

Основная проблема, которая может привести к такому сбою, — это неисправность теплообменника. Если ваша печь отключается при достижении предельного значения, но все в порядке, возможно, теплообменник засорился изнутри. В этом случае потребуется заменить либо теплообменник, либо печь. Чтобы убедиться, что проблема именно в этом, необходимо провести анализ горения в печи.

Если у вас двухступенчатая высокоэффективная печь, возможно, у вас неисправна прокладка вентилятора, из-за чего воздух втягивается за вентилятором. Большие трещины в поддоне для сбора конденсата также могут быть причиной, но это случается очень редко. Также может быть неисправен двухступенчатый электромагнитный газовый клапан, но это тоже случается очень редко и может произойти только с двухступенчатыми печами. Кроме того, если у вас высокоэффективный кондиционер Bryant, Payne или Carrier, у вас может быть утечка в перегородке холодного пятна, из-за которой воздух попадает между первичным и вторичным теплообменниками. Однако это тоже случается крайне редко.

Если вам кажется, что вентилятор вращается недостаточно быстро, возможно, неисправен двигатель вентилятора или, если это двигатель ECM, неисправна плата управления. Если это двигатель с фиксированной скоростью вращения и на него подается питание, но он вращается недостаточно быстро, возможно, неисправен двигатель вентилятора. Если вы решите заменить двигатель вентилятора, убедитесь, что к нему подходит соответствующий конденсатор. Несколько недель назад у меня возникла такая же проблема со старой высокоэффективной печью Carrier. Оказалось, что это был неисправный двигатель вентилятора, однако он свободно вращался и не подавал признаков заклинивания или затруднённого запуска.