0
Вопрос

Почему вентилятор моей печи включается так рано в процессе розжига?

Итак, несколько месяцев назад я установил новую печь и начал замечать проблемы с вентиляторами. При первом запуске печи должен включиться вытяжной вентилятор для удаления газа, затем разжигается пламя, после чего включается основной вентилятор. Проблема в том, что основной и вытяжной вентиляторы включаются одновременно. Дом по-прежнему отапливается, и печь работает в обычном режиме, но сначала я чувствую поток холодного воздуха. Я ничего не делал с цепями на печи. Может ли проблема быть связана с термостатом, из-за которого это происходит?


Комментарии:
C

Его установил профессионал, а я ему помогал.

T

Вы установили новую печь и/или термостат самостоятельно или это сделал профессионал (или вы сами являетесь профессионалом)?

C

Я поменял местами термостат, но вместе с печью пришёл новый термостат. Я не замечал этого, пока мне не указали. Возможно, так было с самого начала, но я так не думаю.

T

Это всегда происходило с данной печью или это началось недавно? Вы что-то меняли (новый термостат, обслуживание печи и т. д.)?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Оказалось, что кто-то решил поиграть с переключателем на задней панели термостата и установил его на электрическое отопление. Проблема решилась после переключения на газовое отопление. К счастью, решение было простым. :) Спасибо за помощь.

0

В большинстве печей для управления запуском двигателя вентилятора используется предустановленная регулируемая схема задержки по времени. В некоторых моделях более высокого класса для определения момента включения вентилятора может использоваться датчик температуры, но это менее распространенная схема. Возможно, что-то в печи сломано и/или настроено неправильно, но более вероятно, что термостат был установлен неверно.

Термостат в своей базовой форме представляет собой один или несколько термовыключателей. В старину это, скорее всего, был ртутный выключатель, который управлял только обогревателем. Большинство современных термостатов управляют отоплением, кондиционером и вентилятором. В вашем случае, поскольку у вас проблемы с вентилятором, мы сосредоточимся в основном на настройках вентилятора.

Обычный термостат имеет только две настройки для вентилятора: ON или AUTO. В положении ON вентилятор работает непрерывно. В положении AUTO управление вентилятором осуществляется печью, а не термостатом. Поскольку ваш вентилятор не работает непрерывно, я предполагаю, что на термостате установлено значение AUTO.

Если вы случайно подключили провод FAN к клемме HEAT и/или проводу HEAT, то при каждом включении термостата на обогрев вентилятор будет немедленно включаться. Это самое простое и дешёвое решение. Я бы начал с проверки правильности подключения термостата.