0
Почему вентилятор на чердаке вибрирует во время обогрева, когда на улице очень холодно?
В нашем доме установлена система теплового насоса Carrier, а вентилятор находится на чердаке. Когда особенно холодно, вентилятор работает на высокой мощности (есть три режима: высокий, средний, низкий). В это время вентилятор вибрирует, передавая вибрацию стенам и дверям наверху, так что мы постоянно слышим дребезжащий звук. Может ли специалист отрегулировать вентилятор так, чтобы он не работал на полную мощность? Или, может быть, воздуховоды недостаточно велики, чтобы справляться с потоком воздуха? (Эта система пришла на смену оригинальной пару лет назад) . Мы можем временно решить эту проблему, сняв воздушный фильтр на вентиляционном отверстии для возврата воздуха, но это не идеальный вариант. . При охлаждении такой проблемы не возникает.
user19188
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Возможно, это двухскоростной вентилятор. Если он вибрирует, «...когда на улице очень холодно», то он может вибрировать, когда термостат требует большего нагрева и более высокой скорости вращения вентилятора.
0
Вы пробовали установить чистый новый фильтр? Возможно, но я должен спросить. Настоящая проблема в том, что вентилятор плохо сбалансирован, и это усугубляется другими проблемами. Я не слышал, чтобы кто-то балансировал вентиляторы, но я не всё знаю.
Другая возможная проблема заключается в том, что крепление вентилятора ослаблено. Некоторые вентиляторы крепятся с помощью эластичных креплений. Возможно, резина пришла в негодность, и проблему помогут решить новые крепления.
Одной из причин может быть недостаточный размер воздуховодов, и устранение этой проблемы обойдется довольно дорого. Убедитесь, что все вентиляционные решётки полностью открыты. В воздуховодах также могут быть балансировочные заслонки, и не стоит их трогать, если только они не выглядят почти полностью закрытыми. Или же вентилятор может быть слишком мощным, и вам не нужен такой объём воздуха.
Иногда скорость можно отрегулировать. Если вентилятор действительно слишком мощный, можно обойтись средней скоростью. В зависимости от вашей системы слишком низкая скорость вращения вентилятора может быть опасной. Убедитесь, что решение о снижении скорости принимает квалифицированный специалист.
Похожие вопросы
Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Нужно ли устанавливать вентиляционное отверстие в отремонтир...
3 ответа
24.12.2025Почему вентилятор моей печи включается так рано в процессе р...
2 ответа
27.12.2025Замена масляной печи на тепловой насос...
1 ответ
30.12.2025
Wayfaring Stranger
Требуется ли в инструкции к воздуходувке ежегодная смазка подшипников/втулок? Если да, то когда вы делали это в последний раз? Подшипники/втулки со старой, липкой смазкой вибрируют сильнее, чем те, что смазаны свежей смазкой,особенно в холодную погоду.