0
Вопрос

Почему вентиляторы для печей и кондиционеров такие неэффективные?

Я могу купить потолочный вентилятор в Home Depot, способный перемещать 5000 кубических футов воздуха в минуту, примерно за 50 долларов, и при этом он потребляет всего 50–60 Вт. Для сравнения: в большинстве печей установлены вентиляторы, которые работают с гораздо меньшей производительностью, но используют огромные двигатели мощностью 1/2 или 3/4 лошадиной силы, которые потребляют 600 Вт и более.


Какой в этом смысл? Почему для печи или центрального кондиционера требуется двигатель мощностью 1/2 лошадиной силы или больше, а для потолочного вентилятора достаточно такого же, но более эффективного двигателя, который перемещает больше воздуха? Или у потолочного вентилятора другой показатель CFM, чем у вентилятора печи? Может быть, вентилятору требуется гораздо более высокая частота вращения, чтобы проталкивать воздух через воздуховод, поэтому показатель CFM вентилятора больше похож на «фактический», а не на «заявленный»?


Можно ли заменить эти устройства более эффективными версиями? Существуют ли такие устройства?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Итак, я думаю, что понял причину и в процессе многое узнал о системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Дело в том, что потолочный вентилятор перемещает воздух практически при нулевом «статическом давлении». Статическое давление в контексте систем отопления, вентиляции и кондиционирования означает сопротивление, которое воздух оказывает при движении. В свободной среде оно равно нулю или близко к нему, но в системе воздуховодов с ограниченным пространством оно будет намного выше. Производительность потолочного вентилятора составляет столько-то кубических футов в минуту... но при нулевом статическом давлении. Вам об этом не говорят, потому что это очевидно: вы, скорее всего, не будете устанавливать потолочный вентилятор в проёме цилиндрического воздуховода диаметром 1,2 метра. Если бы вы нашли кривую зависимости расхода воздуха от статического давления для любого конкретного вентилятора, она, вероятно, резко обрывалась бы. Но, конечно, в этом нет необходимости, потому что потолочный вентилятор предназначен не для того, чтобы проталкивать воздух через воздуховод, а для его циркуляции в открытом помещении, поэтому двигатель оптимизирован для этого.

Ситуация усугубляется тем, что большинство воздуховодов сделаны из рук вон плохо, поэтому производители печей делают вентиляторы слишком мощными, чтобы убедиться, что устройство не будет испытывать недостатка в воздухе (что может привести к его плохой работе или даже преждевременному выходу из строя) и сможет обеспечить жилое помещение необходимым теплом. В любом из этих случаев люди будут винить печь, а компания-производитель будет выглядеть плохо.

Итак, короткий ответ заключается в том, что вы должны использовать мощный вентилятор в системе ОВКВ, потому что воздуховоды засасывают воздух. Бесконтактный блок / система, вероятно, могли бы обойтись без гораздо менее мощного вентилятора, потому что ему не пришлось бы работать с такой интенсивностью.

Комментарии:
  • T

    Вот эксперимент, который вы можете провести дома... Сомкните губы и дуньте. Довольно просто, не так ли? А теперь приложите губы к концу садового шланга и дуньте. Уже не так просто, не так ли?

  • O

    Воздух также должен проходить через змеевики в приточно-вытяжной установке и фильтр, которые создают сопротивление воздушному потоку.

  • i

    Да. Похоже, что в сфере систем отопления, вентиляции и кондиционирования сейчас полный бардак.

  • P

    Да. В этом вся суть. Сопротивление в воздуховодах приводит к перепаду давления, для преодоления которого требуется энергия. Очень большие воздуховоды обеспечили бы более высокую эффективность, но кто захочет платить за это и мириться с ограничениями при проектировании? Кроме того, высокая разница давлений и максимальное сопротивление потоку в регистрах практически гарантируют, что каждая комната получит свою долю кубических футов в минуту, независимо от того, насколько плохо была спроектирована/установлена система воздуховодов.

0

Основной ответ: потолочный вентилятор — это, по сути, осевой насос, в котором в качестве перекачиваемой жидкости используется воздух. Воздуходувка — это центробежный воздушный насос. Осевые насосы чрезвычайно эффективны при отсутствии сопротивления потоку. При наличии сопротивления потоку осевой насос практически не перекачивает воздух, и требуется центробежный насос.

0
w

Если мощность вентилятора печи составляет 3/4 лошадиной силы или больше, это не означает, что он действительно работает на такой мощности.

Чтобы было понятнее, рассмотрим крайний случай, когда электродвигатель, к которому ничего не подключено (выходит только вал), вращается на полной скорости: он потребляет почти ноль энергии, возможно, всего 3 Вт, хотя на его паспортной табличке указано, например, 700 ВА.

Кроме того, если бы для работы вентилятора действительно требовалось 3/4 лошадиной силы (как в очень больших системах), двигатель вышел бы из строя из-за работы на полную мощность раньше, чем мы ожидаем, — возможно, менее чем через год. Двигатель вентилятора переоценён с точки зрения надёжности, бесшумной работы и способности адаптироваться к изменениям (например, когда ветер врывается в помещение с вентиляцией и создаёт дополнительное противодавление).

Комментарии:
  • i

    Это отличный аргумент. Но, с другой стороны, то же самое можно сказать и о двигателях потолочных вентиляторов.