0
Вопрос

Почему я измеряю пониженное напряжение между нейтральным и фазным проводами сушильной машины?

На выходе:





  • 40 В — красный провод к нейтрали (белый провод)

  • 40 В — чёрный провод к нейтрали (белый провод)

  • 230 В — красный провод к чёрному

  • 110 В — красный провод к заземлению

  • 110 В — чёрный провод к заземлению




На автоматическом выключателе:





  • 230 В — красный к чёрному

  • 110 В — красный к нейтральной планке

  • 110 В — чёрный к нейтральной планке




Нужно ли мне прокладывать новый нейтральный провод?


Комментарии:
T

Когда вы проводите измерения в розетке (выключателе), вы измеряете проводники, входящие в розетку, или контакты розетки? То есть вы прикасаетесь щупами к концам проводов или вставляете их в розетку? Можно ли провести измерение между нейтралью и заземлением в розетке?

B

@robin нажмите «Редактировать» под своим вопросом, выберите место в тексте вопроса, куда вы хотите добавить изображение, нажмите «Продолжить» или на изображение (справа от значка {} над текстом вопроса) и выберите файл для добавления. Для добавления фотографий больше не требуется определённое количество репутации.

F

Сначала проверьте, нет ли в розетке подгоревшего, ослабленного или неплотного контакта, затем проверьте подключение нейтрали на распределительном щите.

K

@BlueRaja-DannyPflughoeft Это может происходить из-за того, что это переменный ток. Провод показывает сопротивление, при котором падает напряжение 75 В переменного тока, и это не зависит от полярности. В переменном токе нет +115 и -115; оба фазных провода имеют среднеквадратичное значение 115 В. В каждый момент времени они имеют противоположную полярность, но здесь это не имеет значения, поскольку 115 — это среднеквадратичное значение за определённый период.

B

Разместите ссылки, и кто-нибудь добавит изображения. Вы сможете публиковать изображения, когда наберете больше подписчиков

r

Я могу прислать фотографию показаний счётчика, если кто-нибудь объяснит, как её прикрепить.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
K

Эта ситуация говорит о том, что где-то между выходом сушильной машины и распределительным щитом возникла проблема с нейтральным проводом.

Проводник должен иметь очень низкое сопротивление, при котором падение напряжения составляет 0 В (в частности, при проверке мультиметром, когда из-за очень высокого сопротивления измерительного прибора ток протекает с очень низкой силой).

Конечно, напряжение между нейтральной точкой на вашей панели и любым из горячих проводов составляет 115. Но только 40 В из этого сбрасывается вашим счетчиком: остальные 75 сбрасываются нейтральным проводом. Сопротивление вашего измерителя формирует делитель напряжения в соотношении 40:75 с сопротивлением нейтрального провода. А поскольку сопротивление вашего измерительного прибора очень велико (вероятно, 10 миллионов Ом или больше), это означает, что сопротивление провода примерно такое же: оно почти в два раза превышает сопротивление вашего измерительного прибора (40,75 — это почти 40,80, или 1:2).

С практической точки зрения это означает, что где-то нарушено соединение с нейтралью. Возможно, повреждён сам провод или место его подключения. Несмотря на нарушение соединения, ток может найти альтернативный путь с очень высоким сопротивлением. Этот ток проявляется в виде напряжения около 75 В, которое вычитается из 115, и на вашем счётчике остаётся 40 В. Напряжение рассчитывается по закону Ома: V = IR. Некоторый малый ток I, проходящий через огромное сопротивление R, в сумме даёт 75.

Пример со схемой:

введите описание изображения здесь

Здесь мультиметр обозначен как резистор сопротивлением 10 МОм. Неисправный нейтральный провод смоделирован как резистор сопротивлением 20 МОм. Это означает, что переменное напряжение между точками A и B (которое измеряет мультиметр!) будет равно 115 x (10/(10 + 20)) = 38,3 В. Если бы нейтральный провод не был неисправен, мультиметр измерял бы полное напряжение и показывал бы 115. Всё будет точно так же, если мы отсоединим измерительный прибор от точки B и подключим его к точке C: к другой фазе переменного тока. Между двумя фазами нет короткого замыкания: если мы измерим напряжение между точками B и C, то получим 230 В, потому что они находятся в противофазе, а поскольку заземление не повреждено, то между заземлением (например, точкой D) и точками B или C будет 115 В переменного тока.

Сопротивления приведены только для примера. Ваш мультиметр и неисправное соединение могут иметь гораздо более высокое сопротивление.

И последнее: напряжение, измеренное в цепи с высоким импедансом, является реальным, но его конкретное значение не имеет смысла. Это конкретное значение напряжения существует только тогда, когда измерительный прибор подключен к цепи. Другой мультиметр может показать совсем другое значение. Мультиметр сконструирован таким образом, что сопротивление в цепи, которую он измеряет, мало по сравнению с сопротивлением мультиметра, поэтому сопротивление мультиметра не влияет на напряжение в цепи.

0
w

Проблема с нейтральным проводом. Для начала я бы проверил, надёжно ли закреплён винт в распределительной коробке, к которому подсоединён нейтральный провод сушильной машины, и не повреждён ли провод механически, слегка пошевелив его на конце нейтральной шины.

Кроме того, нейтральная шина в главном распределительном щите должна быть заземлена — обычно с помощью зелёного винта, как на фото:
введите описание изображения здесь

Проверьте винт заземления, открутив его на один-два оборота, а затем плотно закрутив обратно. Если это не распределительный щит, а вспомогательная панель, то соединение нейтрали с заземлением должно отсутствовать.

Если с выключателем всё в порядке, загляните внутрь коробки с розеткой для сушильной машины. (Сначала выключите автоматический выключатель.) Там есть винты для крепления провода к розетке. Убедитесь, что нейтральный провод (как и остальные) механически исправен и надёжно прикреплён к розетке.

Если вы измерили уровень нейтрального газа внутри сушильной машины, вам также следует проверить сетевой шнур («шнур питания») на наличие признаков износа.

Если с концами нейтрального провода всё в порядке, то пришло время измерить сопротивление провода от начала до конца. Если сушилка не находится в пределах досягаемости от распределительного щита, вам понадобится кусок провода, чтобы увеличить длину провода. Это может быть провод любого сечения, но измерьте его сопротивление, чтобы вы могли легко определить дополнительное сопротивление провода сушилки. Провода сушильной машины должны быть сечением 8 или 10 AWG, поэтому сопротивление должно быть очень низким: на 100 футов (30 м) должно приходиться не более 0,10 Ом.

Комментарии:
  • w

    @robin: Рад, что смог быть вам полезен. Маловероятно, что провод оборвётся где-то в середине трассы. Почти все проблемы возникают на концах. К счастью, они легко устранимы. (Может быть, вы примете мой ответ?)

  • r

    Вы не поверите, что произошло. Ваши комментарии заставили меня задуматься о потере напряжения и о том, что где-то оборвалась нейтральная линия (именно этого я и боялся. Пришлось бы прокладывать новый провод через потолок, вырезать отверстия и т. д.). Я подошёл к щитку и начал затягивать все винты на нейтральной шине. Самый последний винт был очень ослаблен (как такое могло произойти?) Я затянул его, и теперь на обоих фазных проводах и на нейтрали 110 вольт. Спасибо за ваши экспертные ответы. Они заставили меня задуматься, и вы сэкономили мне сотни долларов. Снимаю перед вами шляпу !!!!