Почему я не могу измерить напряжение в 240 В на проводке этого настенного обогревателя?
Я заменяю настенный обогреватель на 240 В. Я получаю 120 В между чёрным проводом и заземлением, но 0 В между чёрным и белым проводами и 0 В между заземлением и белым проводом. Это правильно? Старый обогреватель работал, но не очень хорошо. В стене был однополюсный термостат, и там я получаю те же показания. Он подключён к автоматическому выключателю на 40 ампер. Изначально он был установлен в 1970-х годах с использованием алюминиевого провода.
Randy
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Белый провод в распределительной коробке был подключен неправильно. Подключил правильный белый провод в коробке, и теперь на белом и чёрном проводах напряжение 240 В, на белом и заземлении — 120 В, а на чёрном и заземлении — 120 В.
0
Вы говорите, что термостат «однополюсный». Я так понимаю, это значит, что у него один входящий и один выходящий провод? Выходящий провод белого цвета? Если да, то причина, по которой на белом проводе обогревателя нет напряжения, заключается в том, что термостат выключен. Установите термостат так, чтобы он включался, и проверьте ещё раз.
В качестве альтернативы можно проверить провод на внутренней стороне термостата (который, скорее всего, белого цвета) на наличие контакта с чёрным проводом или массой, и вы должны получить 120 В.
0
Если для подключения этого устройства к сети 240 В использовались только два провода (чёрный/белый), то у вас обрыв фазы. А если использовались три провода (чёрный/красный/белый), то вам нужно проверить вторую фазу, но, скорее всего, у вас обрыв нейтрали. Если у вас обрыв фазы, то возможны несколько вариантов:
Отсоедините провод при снятии нагревателя, чтобы на проверяемый провод больше не подавалось напряжение.
При проведении испытаний один из двух полюсов автоматического выключателя по-прежнему разомкнут.
Алюминиевая проводка ослабла, и теперь в вашем доме существует риск возгорания (такое случается с алюминием, поэтому мы больше его не используем).
Похожие вопросы
Для чего используется схема с надписью «Тепловая дорожка»?...
2 ответа
30.12.2025Незаконная модификация цепи на 120 В в цепь на 240 В с испол...
2 ответа
26.12.2025Какой тип электрического отопления является наиболее энергоэ...
6 ответов
27.12.2025Можно ли подключить два устройства к розетке на 240 В?...
7 ответов
26.12.2025Как подключить термостат на 240 В без нейтрального провода?...
3 ответа
25.12.2025
BMitch
Похоже на открытый «белый» провод, но мы не знаем точно, что это за провод в вашей ситуации. Это нейтральный провод или второй фазный провод? Есть ли где-нибудь красный или второй чёрный провод? Возможно, нам нужно знать, как это подключено к автоматическому выключателю.