Вопрос

Почему я вижу напряжение на нейтральном проводе моего трёхфазного источника питания?

Я не инженер-электрик, поэтому могу объяснить понять только на языке непрофессионалов. Я сталкиваюсь с постоянной проблемой в своем доме. У меня есть 3 фазы и одна нейтраль до моего главного электрического щита, через который каждая фаза распределяется по разным частям моего дома, если я разделю свой дом на три части, в каждую часть будет поступать отдельная фаза. Иногда мой нейтральный провод показывает полное напряжение по фазе, из-за чего я потерял несколько электроприборов. У меня также есть заземление. Я обзвонил нескольких электриков, но никто не смог это исправить. Мне нужна помощь. Буду благодарен за любую помощь или совет.


Комментарии:
B

Вы должны видеть ток на нейтральном проводе, если в этой цепи подключены какие-либо осветительные приборы или бытовая техника. Вы уверены, что не имели в виду «напряжение»?

L

@OptionParty: я бы добавил, что помимо проверки нейтрального проводника необходимо проверить саму точку заземления, чтобы убедиться, что она по-прежнему обеспечивает достаточно низкое сопротивление заземлению.

L

@BhupendraChaudhary: Будьте очень осторожны при выборе вольтметра для измерения напряжения в сети. Вам нужно использовать мультиметр, рассчитанный на напряжение в сети. Если вы используете обычный мультиметр, не рассчитанный на напряжение в сети, он может взорваться и нанести вам серьёзную травму.

O

Если нейтраль подключена к источнику питания, убедитесь, что она не разомкнута. По нейтрали должен передаваться любой дисбаланс между фазами. Попросите электрика подключить заземление к распределительному щиту и убедитесь, что оно подходит для этой цели.

B

@RedGrittyBrick . Спасибо за ответ. Я использовал бытовой тестер, который показывает наличие тока в проводе. Я сейчас в офисе. Я проведу тест с помощью вольтметра и предоставлю подробную информацию, когда вечером вернусь домой. Я живу в Газиабаде, Индия. Извините, что доставляю неудобства, но я очень мало знаю об электрических цепях.

B

@Andy aka . Спасибо за ответ. Извините, если я предоставил мало информации или она была неоднозначной. Я проверил нейтраль с помощью универсального тестера, который показывает наличие тока. Поэтому я не уверен, что можно сказать о токе/напряжении.

R

Внутреннее электрооборудование различается в зависимости от страны и региона. Возможно, вам будет проще, если вы укажете географическое положение. Я предлагаю вам объяснить, что и как вы измеряли. Измеряли ли вы напряжение между заземлением и нейтралью в розетке с помощью мультиметра CatII, настроенного на измерение переменного напряжения?

A

В заголовке вашего вопроса написано «ток», а в самом вопросе — «напряжение». Не могли бы вы исправить это или уточнить, что вы имеете в виду?


Ваш ответ

6 ответов 3
0

Если в дом подведена конфигурация «звезда» (4-проводная система), то четвёртый провод — это нейтраль или обратный провод (не имеет ничего общего с заземлением!). Если приборы потребляют энергию только от одной фазы, то такой же ток, который проходит через фазный провод, будет отображаться на нейтрали (обратном проводе), а на других фазных проводах должен отображаться нулевой ток. Без более подробного изучения особенностей системы распределения электроэнергии в данной компании балансировка фаз не должна вас беспокоить, поскольку ваша полная нагрузка на одной фазе по отношению к нулю на других, вероятно, составляет менее одной стотысячной от мощности обмотки генератора электростанции, а значит, вероятность дополнительной вибрации крайне мала. В конфигурации «звезда» все 4 провода идут от трансформатора энергокомпании, где три фазы необходимы для трёхфазных нагрузок, а любые две, состоящие из одной фазы и обратного провода, — для однофазных нагрузок. В США нейтраль должна быть заземлена на панели, чтобы обеспечить возврат для розеток с защитой от замыкания на землю (GFCI).

Родольфо
Инженер-электрик

0

Я не знаю, как была выполнена ваша установка, но поскольку в доме распределены три разные фазы и в нейтрали есть напряжение, я могу предположить, что вы используете одну и ту же нейтраль для разных фаз. Я поясню:

введите описание изображения здесь

Если в трёх секторах дома используются одинаковые эквивалентные сопротивления (или потребляется одинаковая мощность), то нейтраль будет равна заземлению (или будет очень близка к нему).

Если у вас ничего не подключено, нейтраль должна быть плавающей (близкой к нулю)

Если в какой-то момент сопротивление в доме (или потребляемая мощность) не будут одинаковыми, то в нейтральной линии будет складываться переменное напряжение. Это приведёт к снижению напряжения в одном секторе дома и перенапряжению в другом. Обычно перенапряжение возникает в секторах с меньшим энергопотреблением (телевизоры, компьютеры), а снижение напряжения — в секторах с большим энергопотреблением (бойлеры и т. д.).

Что вам нужно сделать (или что сделал бы я), так это сделать нейтральные линии для каждой фазы независимыми, используя заземляющие стержни.

P.S.: я не эксперт.

0
K

Проще говоря, если в нейтральном проводе произойдёт обрыв, в нём может появиться напряжение, которое может привести к поломке оборудования и приборов

0
P
Трехфазное питание

В трехфазных системах есть три "горячих" линии (L1, L2, L3). Часто также будут нейтраль (N) и земля (G). Нейтраль и заземление должны быть соединены вместе на вашем служебном входе). Все три линии расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Грузы могут крепиться как в форме "уай", так и в форме треугольника. В жилых домах часто используются только две из трёх фаз (и в разных домах могут быть разные пары фаз для их балансировки).

Дельта

В треугольной схеме нагрузки подключаются между фазами (и нейтраль не требуется). Такая схема распространена для больших двигателей и в промышленных условиях. В некоторых треугольных схемах клемма на вторичной обмотке трансформатора заземляется и служит нейтралью. Заземляющая клемма может быть либо одной из трёх линий, либо центральным отводом на катушке между двумя линиями (что создаёт треугольную схему с высоким потенциалом, поскольку одна из линий имеет гораздо более высокий потенциал (относительно земли), чем две другие).

Вай

В схеме «звезда» нагрузки подключаются между линией и нейтралью. Исходя из вопроса, я полагаю, что используется именно эта схема. Электроэнергетическая компания поставляет три фазы и нейтраль, а потребитель обеспечивает заземление. Обычно нейтраль подключается к заземлению (которое соединено с металлическими стержнями в земле, водопроводными трубами и т. д.). Если нагрузка правильно сбалансирована (то есть по каждой фазе протекает одинаковый ток), токи в нейтрали будут компенсироваться и нейтраль не будет использоваться.

Однако редко бывает так, что три линии полностью сбалансированы, поэтому возникает нейтральный ток, обусловленный разницей токов в трёх фазах.

Первопричина

Моя гипотеза заключается в том, что нейтраль в здании неправильно подключена к трансформатору энергокомпании. Без правильного подключения нейтрали напряжение на ней не будет равно потенциалу земли (сопротивление заземления обычно составляет 1–20 Ом). Напряжение на нейтрали будет смещаться в сторону наиболее загруженной линии (поскольку она образует делитель напряжения). Например, если на L1 приходится большая нагрузка, а на L2/L3 — небольшая, то напряжение в нейтрали будет смещено в сторону L1, в результате чего напряжение между L2 и нейтралью, а также между L3 и нейтралью станет намного выше номинального.

Таким образом, чтобы устранить неполадку, необходимо восстановить соединение нейтрали между распределительным щитом здания и трансформатором энергетической компании. Причиной может быть плохое соединение нейтрали в распределительном щите или неисправность трансформатора. Устранение неполадки может быть опасным, поскольку проблема может быть связана с участком кабеля, который нельзя легко отключить (если обрыв находится перед главным выключателем здания). Скорее всего, потребуется обратиться в энергетическую компанию, чтобы отключить подачу электроэнергии или проверить их трансформатор.

Двухфазные системы

У этой проблемы есть аналог в системе с разделёнными фазами, которая распространена в США. На этом сайте есть похожие вопросы:



0
J

Если вы проверяете силу тока, то на фазной и нейтральной линиях будет одинаковое значение, поскольку они обе являются частью одного контура.

Моя предполагаемая гипотеза заключается в том, что у вас общая нейтральная линия между фазами и что вы, скорее всего, не сможете это обнаружить с помощью обычного измерительного прибора. Каждая линия под напряжением от отдельных автоматических выключателей (набор автоматических выключателей для двухполюсных/парных и т. д.) должна иметь собственную нейтральную линию; на самом деле это относится к каждой отдельной цепи, но я пытаюсь объяснить это без использования электрических терминов. Таким образом вы обеспечиваете надлежащую изоляцию каждой нейтральной линии. Все нейтральные провода должны быть соединены вместе на заземляющей шине/планке в распределительном устройстве и иметь одинаковую или общую с заземляющей шиной/планкой маркировку для заземляющих линий, а также быть правильно подсоединены к внешнему заземляющему стержню или заземляющей линии.

0

Я думаю, что если у вас есть 3 фазы и 1 нейтральный провод, то наличие напряжения на нейтральном проводе из-за любого дисбаланса нагрузки вполне естественно* . Поэтому я задаюсь вопросом:
1. Зачем вам в доме трёхфазное питание (ведь оно используется в промышленных целях)?
2. Как вы собираетесь распределять нагрузку?
Даже если у вас очень хорошее заземление, это означает, что в случае обрыва одной из фаз заземляющий контур будет в течение длительного времени потреблять огромное количество энергии, что может привести к повреждению устройств или плавлению предохранителей.

* Примечание: под «естественным» я не подразумеваю, что на нейтральном проводе может быть полное фазное напряжение, но я имею в виду, что это неизбежно и может произойти при дисбалансе нагрузки.

Комментарии:
  • A

    @Li-aungYip, не стесняйтесь дополнять или редактировать мой ответ. В любом случае, спасибо.

  • L

    Теперь стало немного понятнее. Я удалил свой отрицательный отзыв.

  • L

    Исходный вопрос звучал так: «Иногда на нейтральном проводе появляется такое же напряжение, как и на фазном». Если рассматривать ваш ответ в контексте вопроса, то можно предположить, что это «совершенно естественно». Возможно, вам стоит отредактировать ответ, чтобы прояснить ситуацию.

  • A

    @Li-aungYip согласен. Я говорил, что полное фазное напряжение — это нормально? Возможно, слово «естественное» немного вводит в заблуждение, но оно не означает «нормальное».

  • L

    Низкое напряжение на нейтрали (несколько вольт) — это нормально. Наличие полного фазного напряжения на нейтрали — это не нормально.