0
Почему запальник газовой колонки не горит дольше 15 минут?
25.12.2025 08:27В моём газовом водонагревателе погас запальник. Я следовал инструкциям и зажигал его три раза примерно на 15 минут каждый раз, но он не горит постоянно. Не знаю, что делать дальше.
Crystal McKinnon
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Герметичным водонагревателям НУЖНА циркуляция воздуха. В нижней части водонагревателя есть черный фильтр, который проходит по всему дну. Его нужно чистить каждый год, как и пространство под водонагревателем. Также нужно чистить прерыватель пламени под горелкой. Так в эти устройства поступает воздух. Прерыватель пламени и пространство под водонагревателем — это путь, по которому проходит воздух. Его нужно чистить с помощью промышленного пылесоса каждый год.
Если бы в зону горения не поступал воздух, вы бы никогда не смогли разжечь огонь. Для возникновения огня необходимы три условия: источник воспламенения, топливо и кислород.
Никогда не снимайте стеклянную панель или другие детали водонагревателя. Угарный газ выводится из помещения, и изменение потока воздуха может привести к отравлению угарным газом и смерти. Угарный газ смертельно опасен и не имеет запаха.
Комментарии:
-
D
Daniel Griscom
25.12.2025 08:27Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, какой вклад вы можете внести в развитие этого раздела.
0
В герметичных устройствах под газовой горелкой находится термопара. Когда вентиляционные отверстия забиваются пылью и грязью, камера сгорания перегревается и термопара плавится. Под термопарой находится пружинный зажим, который удерживает металлический стержень. Когда вы достанете горелку, вы увидите, что пружинный зажим ослаб, потому что он выскочил, когда термопара расплавилась. Эта термопара просто удерживает металлический стержень, который поднимается и перекрывает подачу воздуха. Без притока воздуха ваше устройство может загореться через некоторое время, но не будет гореть постоянно и не загорится снова, пока не попадет немного свежего воздуха. Чтобы заменить термоэлемент, обратитесь к производителю, который бесплатно отправит вам новый элемент только один раз. Вам нужно вдавить стержень обратно и вставить новый термоэлемент в пазы с каждой стороны, которые его удерживают. Также необходимо прочистить воздухозаборники с обеих сторон бака для горячей воды с помощью пылесоса и/или сжатого воздуха. Затем я рекомендую периодически повторять процедуру очистки. Я нашёл на YouTube трёхминутное видео, в котором это наглядно показано.
0
Я прочитал всё, что есть в интернете об этих обогревателях, и посмотрел видео на YouTube. Я считаю, что проблема не в термопаре и не в недостатке поступающего воздуха, а в том, что эти герметичные водонагреватели не выпускают воздух из зоны запальника. Когда горелка включается с небольшим хлопком, давление нарастает и запальник гаснет. Если снять стеклянную крышку... воздух сможет выходить... и обогреватель будет работать нормально. Просто используйте проволочную сетку вместо стекла, чтобы закрыть отверстие, и тогда пилотная горелка не будет забирать слишком много воздуха. Это как с «золотой серединой» : воздуха достаточно, и он выходит наружу.
Конечно, вы делаете это на свой страх и риск и т. д. Но обычные водонагреватели работали так десятилетиями, и никто не жаловался.
Комментарии:
-
S
Shrout1
25.12.2025 08:27Опасность заключается в том, что ваша вытяжная вентиляция каким-то образом засорилась и теперь вы выпускаете угарный газ прямо в дом. Будьте осторожны.
0
Недавно у меня возникла проблема с водонагревателем Whirlpool. Он был на гарантии, поэтому я позвонил в сервис, и меня направили на сайт hotwater101.com. Оказалось, что проблема в газовом регулирующем клапане. Пришлось снять регулирующий клапан (переднюю часть, где вы устанавливаете температуру, включаете её и т. д.). Заменить его было несложно, но заняло это около 2–3 часов. Нужно было слить воду из водонагревателя, отключить газ и т. д. Если гарантия не действует, то в Lowes эта деталь стоит около 70 долларов. Поскольку моя машина всё ещё на гарантии, Whirlpool заплатил за неё. Так что вам стоит это проверить. На сайте есть видео и PDF-файл с инструкциями по замене. Если у вас не Whirlpool, то я не знаю, насколько это будет отличаться. Моя машина отлично работает после замены. Надеюсь, я вам помог.
(Должен отметить, что сначала они подумали, что дело в моей термопаре, но поскольку индикатор загорался и оставался включенным в течение получаса, это было исключено.)
Комментарии:
-
C
Crystal McKinnon
25.12.2025 08:27Спасибо. Пока что, отодвинув все предметы от водонагревателя и всех вентиляционных отверстий, мы продолжаем пользоваться горячей водой. Я узнал, что на детали распространяется гарантия ещё на год, так что я сохраню эту информацию для дальнейшего использования.
0
Несколько возможностей:
Существует термовыключатель, который автоматически перекрывает подачу газа, если запальник не нагревает его. Это предотвращает утечку несгоревшего газа в дом, что было бы очень плохо. Убедитесь, что датчик соприкасается с пламенем запальника. Тот факт, что он горит в течение 15 минут, наводит меня на мысль, что проблема не в этом, но в зависимости от модели может пройти некоторое время после розжига запальника, прежде чем сработает датчик.
Следующая проблема — отсутствие вентиляции. Убедитесь, что к водонагревателю поступает свежий воздух. Возьмите пылесос и очистите его от паутины и легковоспламеняющейся пыли. В месте установки водонагревателя должна быть предусмотрена подача свежего воздуха либо через дверь с жалюзи, либо через вентиляционную трубу, выходящую наружу. Убедитесь, что они открыты.
С недостаточной вентиляцией связана чрезмерная вентиляция или сквозняк, из-за которого гаснет свет. Убедитесь, что на обогревателе установлены защитные экраны и что система отопления, вентиляции и кондиционирования не направляет поток воздуха прямо на водонагреватель.
Последнее, что приходит мне в голову, — это недостаточное поступление газа в трубопровод. Это может быть связано с тем, что клапан открыт не полностью. Это также может быть связано с образованием конденсата в трубопроводе. После запорного клапана должен быть небольшой отрезок трубы, ведущий к заглушке, направленной вниз. Полагаю, он может заполняться, но сам я такого никогда не видел. Я не знаю, можно ли самостоятельно отключить газ, открыть эту систему и дать влаге стечь. Может быть, кто-то другой сможет прокомментировать.
Комментарии:
-
u
user23679
25.12.2025 08:27У нас только что произошло то же самое. Мы заменили всю систему горелок, потому что это цельный блок. Она нормально зажигалась, но гасла через 30 секунд. Воспользовались советом выше и пропылесосили под водонагревателем, теперь всё работает нормально. Аллилуйя. Я могу принять ванну. Так что проверьте, нет ли там пыли и грязи от животных, если они у вас есть.
-
B
BMitch
25.12.2025 08:27@Mike: Насколько я понимаю, для установки или снятия устройства требуется разрешение и/или сертификация (не все этим занимаются, хотя и должны). Зажечь запальник и отрегулировать положение термопары можно, если при этом не отключается функция безопасности. Я не уверен, что можно заменить термопару, и ещё меньше уверен, что можно открыть конденсатоотводчик.
-
M
Mike Perry
25.12.2025 08:27@BMitch, просто для справки: в США законно ли работать с газом в жилом помещении без какой-либо «профессиональной сертификации в области газоснабжения»? В Великобритании такая работа незаконна, если вы не «зарегистрированы в Корги», хотя я вижу, что недавно это немного изменилось, Совет по регистрации установщиков газового оборудования.
-
C
Crystal McKinnon
25.12.2025 08:27Зонд плохо виден. У меня есть только маленькое окошко, через которое я могу посмотреть. Водонагреватель находится в гараже, и у него есть вентиляционное отверстие в верхней части гаража, а также два боковых отверстия, которые кажутся чистыми.
0
Возможно, термопара вышла из строя или выходит из строя. Из-за этого система может решить, что пламя отсутствует, и в целях безопасности перекрыть подачу газа (чтобы газ не заполнил дом).
Если вам неудобно работать с обогревателем или у вас нет необходимых знаний и/или инструментов, вызовите квалифицированного специалиста, чтобы он посмотрел, в чём дело.
Комментарии:
-
J
Jeremy McGee
25.12.2025 08:27@Crystal: у меня точно так же вышла из строя термопара — бойлер горел несколько минут, а потом погас. Думаю, пора вызывать сантехника/инженера. Термопара не должна стоить слишком дорого, так как они довольно часто выходят из строя.
-
M
Mike Perry
25.12.2025 08:27@Tester101, просто для справки: в США законно ли работать с газом в жилом помещении без какой-либо «профессиональной сертификации в области газоснабжения»? В Великобритании такая работа запрещена, если вы не «зарегистрированы в Корги», хотя я вижу, что недавно это немного изменилось, Совет по регистрации установщиков газового оборудования.
-
C
Crystal McKinnon
25.12.2025 08:27О, понятно... ну, я снова включил его около 25 минут назад, после того как передвинул кое-какие вещи в гараже, которые, возможно, закрывали нижнее вентиляционное отверстие... будем надеяться, что он не погаснет. Большое вам спасибо!!
-
T
Tester101
25.12.2025 08:27@Crystal: Если термопара полностью вышла из строя, она сразу погаснет, но если она только начинает выходить из строя, запальник может гореть ещё некоторое время.
-
C
Crystal McKinnon
25.12.2025 08:27Именно это я и прочитал, но был сбит с толку, когда они сказали, что он загорится и автоматически погаснет. Сейчас это не так.
Похожие вопросы
Как повысить давление горячей воды в газовом комбинированном...
2 ответа
24.12.2025Что может стать причиной появления мутной/серой воды после о...
1 ответ
24.12.2025Громкая вибрация при использовании горячей воды!...
1 ответ
24.12.2025Не пора ли заменить мой водонагреватель, которому уже 20 лет...
4 ответа
25.12.2025Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025
ChrisF
25.12.2025 08:27Вызовите сантехника/теплотехника. Серьезно.