Почему запальник моего пропанового котла не горит после замены термопары?

Пилотная горелка на моём пропановом котле не горит дольше 30 минут даже после замены термопары и внешних газовых клапанов. Внутренний газовый клапан был заменён два года назад. Специалисты по обслуживанию в тупике, а в доме холодно! Это котёл Crown.



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если термопара новая и мы предполагаем, что она исправна, то я бы задался вопросом, правильно ли она установлена? Я не знаю, какой у вас котёл, но в некоторых из них можно изменить положение термопары относительно запальника, и она может быть установлена слишком далеко.

В том же ключе: вы уверены, что он зафиксирован на месте и не может сдвинуться? Например, если он может немного вибрировать, возможно, он сдвигается слишком далеко и поэтому сбивается с толку и сбрасывает газ.