0
Вопрос

Почему запальник водонагревателя не горит?

У меня газовый водонагреватель модели 5 30 NORS971. Подвал немного затопило, и запальник погас. Когда он не зажегся, я заменил запальник и термопару. Все прошло хорошо, он зажегся и включил горелку.


Неделю спустя запальник загорался, но гас при отпускании кнопки. Заменил регулятор подачи газа на такой же из другого баллона, и он проработал около недели. Затем обнаружилась небольшая утечка из предохранительного клапана, и его заменили.


Ещё неделю он не работал, поэтому я купил новый газовый контроллер, заменил его, и всё заработало.


Прошло две недели, а он так и не работает. Пилот загорается, но гаснет при отпускании. Я использовал мультиметр и получил 20 мВ на термопаре.


Что может привести к перегоранию газового контроллера?



Ваш ответ

3 ответа 3
0

Термопара вырабатывает мощность в 30 мВ за счёт разницы температур на кончике термопары, состоящей из двух разнородных металлов. Если весь кончик горячий, разница температур отсутствует, а значит, не вырабатывается или вырабатывается недостаточно мощности.Тысяча милливольт = 1 вольту, поэтому 30 мВ термопары составляют примерно 1/33 от 1 вольта. Батарейка типа АА имеет напряжение 1,5 вольта, то есть 1500 мВ. Как видите, вырабатываемая мощность очень мала, поэтому она не сильно влияет на способность поддерживать запальник. Многие думают, что если полностью погрузить кончик термопары в запальное пламя, то мощность увеличится, но на самом деле произойдёт обратное. На кончике должен быть перепад температур, другими словами, основание будет холодным спаем, а кончик — горячим, и это создаст небольшое напряжение (30 мВ). Если весь кончик горячий, то напряжение будет недостаточным для питания крошечного электромагнита в газовом клапане, который удерживает пилотный клапан открытым после того, как мы нажали на кнопку, зажгли его и подержали закрытым около минуты.

0

В 90 % случаев проблема в термопаре, неисправном газовом клапане или отрицательном давлении воздуха.

Комментарии:
  • T

    Как бы вы диагностировали/решили эти проблемы?

0

Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание при установке водонагревателя Reliance инструкция по установке и руководство по эксплуатации и уходу.

Предохранительное отключение
Этот водонагреватель автоматически отключается в следующих случаях:


  1. Запальник погас по какой-либо причине.
  2. Температура воды превышает 195 °F (91 °C).
  3. Чрезмерное скопление пыли на кольцевом фильтре или пламегасителе. См. раздел «Техническое обслуживание водонагревателя».
  4. Воспламенение горючих паров.

Термопара используется для определения наличия запального пламени и перекрывает подачу газа к основной горелке и запальной горелке в случае отсутствия пламени. Устройство также оснащено термовыключателем, который перекрывает подачу газа в случае попадания на водонагреватель легковоспламеняющихся паров (например, пролитого бензина), плохого горения из-за заблокированного вентиля или недостаточного притока воздуха для горения. Если термовыключатель срабатывает:


  1. Проверьте пламегаситель на наличие признаков перегрева (посинение или почернение). См. рис. 29.

    введите описание изображения здесь
    Нажмите, чтобы увеличить изображение

  2. При появлении признаков высокой температуры проверьте систему на наличие проблем с вентиляцией, подачей воздуха для горения и на наличие легковоспламеняющихся паров (см. раздел «Схема устранения неполадок с запальной горелкой»). Устраните все неполадки перед сбросом настроек термовыключателя. Если вы подозреваете, что произошло возгорание легковоспламеняющихся паров, не используйте прибор. Немедленно вызовите квалифицированного специалиста для проверки прибора. Водонагреватели, в которых произошло возгорание легковоспламеняющихся паров, подлежат замене.

  3. Чтобы сбросить настройки термовыключателя, нажмите на маленькую кнопку в центре термовыключателя. Следуйте инструкциям по подключению, которые находятся на передней панели водонагревателя

Высокотемпературный концевой выключатель или ECO (Energy Cut Off) в баке используется для отключения устройства, если температура воды превышает 195 °F (91 °C). ECO — это одноразовый выключатель, который в случае активации требует полной замены газового регулирующего клапана/термостата. Если ECO активируется, водонагреватель нельзя использовать до тех пор, пока квалифицированный специалист не заменит газовый регулирующий клапан/термостат. Обратитесь к местному дилеру за информацией об обслуживании.

Также обязательно проверьте и очистите фильтр с опорным кольцом.

Внешний осмотр и очистка фильтра с опорным кольцом
  1. Не реже одного раза в год проверяйте фильтр с опорным кольцом (рис. 29)
    на наличие пыли или мусора, которые могли скопиться на
    сетчатом фильтре. ПРИМЕЧАНИЕ. Если водонагреватель расположен
    в месте, где много ворса и грязи, может потребоваться
    более частая проверка фильтра с опорным кольцом.
  2. Следуйте инструкциям по подключению, чтобы выключить водонагреватель
    и дать ему остыть в течение 10 минут, прежде чем
    приступать к очистке фильтра с опорным кольцом.
  3. С помощью пылесоса с насадкой для шланга
    удалите пыль и мусор, которые могли скопиться
    на фильтре. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не можете осмотреть или очистить
    кольцевой фильтр, следуйте инструкциям «Очистка камеры сгорания
    и пламегасителя».
  4. После очистки кольцевого фильтра следуйте
    инструкциям по розжигу, чтобы вернуть водонагреватель в
    рабочее состояние.

В руководстве также есть довольно подробный раздел по устранению неполадок.

Устранение неполадок
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Убедитесь, что в устройстве достаточно воздуха для горения. Часто после затопления подвала люди начинают переставлять вещи. Если предметы стоят слишком близко к приборам, это может привести к нехватке воздуха для горения.