Я подумываю о том, чтобы провести электричество в свой гараж, который находится примерно в 40 метрах (по прямой).
Я провёл исследование и уже знаю, что лучше всего проложить кабель от распределительного щита в доме до распределительного щита в гараже, а затем подключить розетки и освещение к соответствующим предохранителям.
У меня такой вопрос: если я проложу кабель в стальной оболочке от обычной британской розетки до гаража (без распределительного щита) и буду использовать только базовое освещение и электроинструменты (без высокой нагрузки), сойдёт ли мне с рук такая простая установка?
По сути, это большой удлинитель.
Для тех, кому интересно, поясню: я спрашиваю об этом, потому что решение будет временным, то есть я смогу убрать его в будущем. Я не могу закопать кабель, а поскольку дом не мой, мне не хочется возиться с блоком питания.
Ben Everard
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Поскольку это, как вы и предполагаете, по сути, длинный удлинитель, то, если вы не превышаете максимальный ток в 13 А, который можно получить от одной розетки, ничто не помешает вам сделать то, что вы предлагаете (хотя было бы разумно проверить, достаточно ли «свободного пространства» в предлагаемом вами кабеле с точки зрения падения напряжения и сопротивления контура заземления).
Хотя вы можете использовать бронированный кабель, возможно, вам этого не захочется. Самонесущие изолированные провода могут быть довольно «неудобными» в работе, хотя это не такая большая проблема для кабелей, которые вам, скорее всего, понадобятся для нагрузки в 13 А.
Лично я бы серьёзно задумался о том, чтобы использовать гибкий кабель сечением 2,5 мм2 арктического класса, а не кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, так как его будет гораздо проще подключить к вилке. (Я предполагаю, что вам понадобится кабель сечением 2,5 мм2, чтобы соответствовать требованиям к падению напряжения на таком расстоянии и сопротивлению контура заземления). Если, конечно, вы не опасаетесь повредить кабель.
В целях безопасности также стоит убедиться, что устройство подключено через автоматический выключатель утечки на землю, будь то вилка, розетка или сам потребитель.
Комментарии:
0
Возможно, вы не думаете, что сейчас у вас будет высокая нагрузка, но если вы всё же решили проложить кабель, почему бы не сделать всё правильно? Что, если вы или будущий владелец решите использовать гараж как мастерскую и у вас появятся инструменты, потребляющие более 13 А? Если это не ваш дом, проконсультируйтесь с владельцем. Если вы готовы взять на себя расходы, я не понимаю, почему у них могут возникнуть проблемы с подключением гаража к электросети, если всё сделано правильно. На вашем месте я бы установил автоматический выключатель на 40 А или больше и дополнительную панель в гараже для управления освещением, розетками и возможностью подключения цепей на 20 А для более мощных инструментов.
Что касается самих материалов, то в Канаде мы используем кабель Teck, который рассчитан на прокладку без кабелепровода. По сути, это бронированный кабель с резиновой мембраной для защиты от атмосферных воздействий. Бронированный кабель, о котором я говорю, имеет открытую металлическую оболочку, которая не подходит для прокладки под землёй.
Кроме того, ваш метод оставляет очень слабую возможность для перегрузки. У вас есть цепь на 15 А, и, вероятно, в доме уже установлено несколько светильников. Если вы добавите длинный провод всего на 15 А, то из-за дополнительных светильников вы можете превысить максимально допустимое количество в 12 светильников на цепи на 15 А.
Комментарии:
-
B
В итоге я подключил его напрямую к розетке, но сделал это так, чтобы в дальнейшем можно было подключить его к потребительскому блоку.
-
B
В Великобритании стандарты электропроводки сильно отличаются от стандартов США и Канады. Поэтому указанные вами значения силы тока не имеют особого смысла в этом контексте.
-
B
Спасибо за ответ, amace. Эта установка будет использоваться только во время моего проживания в этом доме, поэтому мне не нужно сильно беспокоиться о будущей нагрузке. Как сказано в комментарии, нагрузка на розетку должна составлять 30 А.
-
J
В Великобритании розетки чаще всего подключаются к цепи на 30 А, что обеспечивает большую резервную мощность.
Похожие вопросы
Как сделать так, чтобы свет включался по очереди?...
5 ответов
24.12.2025Как защитить место соединения коаксиального кабеля от воздей...
4 ответа
24.12.2025Как заменить светильник?...
1 ответ
25.12.2025Как подключить старый двигатель от печи, чтобы использовать ...
5 ответов
26.12.2025Какой провод и кабелепровод нужны для подстанции в пристроен...
1 ответ
30.12.2025
Ben Everard
Привет, Джон. В итоге я выбрал кабель сечением 2,5 мм2, потому что не хотел, чтобы что-то попало в него. В итоге я заземлил стальную внешнюю жилу по всей длине. Я подключил его к двойной розетке в гараже, которая, в свою очередь, подключена к одинарной розетке в доме. Пока что я подключаю к нему только один прибор за раз, но было бы неплохо иметь возможность видеть, какая нагрузка на него приходится.