0
Подходит ли многожильный провод для бытовой электропроводки лучше, чем одножильный?
Задний план:
Электропроводка в доме была проложена почти сто лет назад. Старые провода были обмотаны тканью и представляли собой довольно толстые медные провода с алюминиевым/оловянным покрытием. Старый счётчик электроэнергии (с вращающимся колесом с маркировкой; производитель. Контиметр) недавно заменили на один из этих новомодных электронных цифровых счётчиков. Моя электрическая нагрузка не изменилась. Однако новый счётчик, похоже, регистрирует в два раза больше показаний, чем старый.
Тело:
К типичным приборам, формирующим электрическую нагрузку, относятся:
- Потолочные вентиляторы
- Лампы (накаливания, люминесцентные и компактные люминесцентные)
- Телевизор (старомодный кинескопный)
- Компьютер (с таким же старомодным кинескопным монитором)
- Микроволновая печь
- Пылесос
Электрик говорит, что старую проводку нужно заменить на новую с сечением 2,5 кв. мм. Кажется, раньше такой провод назывался 5/22. Он также рекомендует многожильный провод, а не одножильный. Насколько я помню, многожильный провод подходит для высокочастотных/ультравысокочастотных и подобных устройств. Напряжение в сети от энергетической компании составляет 240 В при 50 Гц.
Вопрос:
Подходит ли многожильный провод для бытовой электропроводки лучше, чем одножильный?
Everyone
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Многожильный провод более гибкий, чем одножильный, поэтому он хорошо подходит для ситуаций, когда провод будет подвергаться механическим воздействиям. Кроме того, с ним немного проще прокладывать провод внутри здания.
Более высокая устойчивость к усталости металлаТам, где одножильный провод может ослабнуть и порваться, многожильный выдерживает многократные изгибы.
Твердый Дешевле в производствеХотя эта экономия может быть как ощутимой, так и незаметной для потребителя, производство многожильного провода обходится дешевле.
Более прочныйЦельный провод лучше противостоит порезам и растяжению, чем многожильный.
Более низкое сопротивлениеПри одинаковом диаметре цельного и многожильного провода цельный провод будет иметь меньшее сопротивление. Это связано с тем, что между жилами многожильного провода всегда будут зазоры. Чтобы компенсировать это, многожильный провод того же сечения будет иметь больший диаметр, чем цельный провод. При покупке провода вы всегда ориентируетесь на его сечение. И цельный, и многожильный провод будут иметь одинаковое сопротивление, просто многожильный будет немного больше в диаметре.
Легче прекратитьЕсли вы не будете осторожны при зачистке многожильного провода, то можете отрезать жилы (обычно это проблема с проводом меньшего сечения или с проводом, состоящим из большого количества жил). В зависимости от количества отрезанных жил может снизиться допустимая нагрузка на провод. Однако если при зачистке вы повредите одножильный провод, то он станет более хрупким, так что это не такое уж явное преимущество.
Одножильный провод чаще используется в нажимных (backstab) клеммах, чем многожильный. Это может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от того, с кем вы разговариваете.
Многожильный провод может быть сложнее подключить к винтовым клеммам, так как иногда отдельные жилы могут не попасть под винт. Это также может повлиять на допустимую нагрузку по току.
Поскольку многожильный провод имеет больший диаметр, он быстрее заполняет винтовые соединители (в соединитель помещается меньше проводов).
Если только в доме не происходит много перемещений (дом на колёсах, плавучий дом, частые землетрясения) или вы не протягиваете провод через кабелепровод. Я бы сказал, что в любом случае разница невелика.
Комментарии:
-
p
@Tester101 Верно, но я говорю только о параллельном сопротивлении. Использование большого количества проводников фактически превращает цепь в параллельную. Для прохождения того же количества тока требуется меньше проводника (меди), а эффективное сопротивление обратно пропорционально радиусу проводника. Кроме того, общее индуктивное сопротивление при параллельном соединении также будет равно сумме обратных величин индуктивности отдельных жил. В одножильном проводнике это будет то же самое, что и эффективное сопротивление постоянному току.
-
T
@pankajdoharey, если я не ошибаюсь, бытовая электросеть работает на недостаточно высоких частотах, чтобы скин-эффект имел значение. См. комментарии выше
-
p
На самом деле ток проходит только по поверхности проводника, а не по его сердцевине. Отдельная жила из-за меньшего радиуса имеет высокое сопротивление, но в совокупности эффективное сопротивление является параллельным (1/R = 1/R1 + 1/R2) согласно закону Ома, поэтому большая площадь поверхности означает меньшее сопротивление, а значит, многожильный провод имеет меньшее сопротивление, чем одножильный.
-
F
@bib - скин-эффект - это радиочастотный эффект, зависящий от частоты, если вы не работаете с радиочастотными цепями, вы можете игнорировать его. На частоте 50-60 Гц этого не существует, и аудиофилы с ОКР считают, что это повод для беспокойства только на частоте 30 кГц, то есть на собачьих частотах.
-
b
@Compro01 и Tester101, в этом есть смысл. Просто спрашиваю
-
C
@bib — Кроме того, скин-эффект не имеет значения при использовании бытовых проводов на обычных частотах. Глубина скин-слоя равна sqrt((удельное сопротивление проводника)/(пичастотамагнитная проницаемость проводника*проницаемость свободного пространства)). При частоте 60 Гц в меди это примерно 8,5 мм, то есть глубина скин-слоя больше диаметра провода и, по сути, ничего не меняет. Чтобы скин-эффект вообще имел значение, нужно использовать провод 00-го калибра или толще.
-
T
@bib Судя по тому, что я читал, это не так. Эта идея время от времени всплывает, но её быстро опровергают. Из Википедии "обычный многожильный провод не уменьшает скин-эффект, потому что все жилы соединены накоротко и ведут себя как один проводник."
-
b
Я слышал, что ток в основном протекает по поверхности провода, а не по его сердцевине. Если это так, то не будет ли у многожильного провода меньшее сопротивление из-за увеличенной площади поверхности при заданном поперечном сечении?
-
T
@Ecnerwal Спасибо, я отредактировал свой ответ, чтобы было понятнее. Я действительно хотел сказать, что многожильный провод будет толще, потому что так и должно быть.
-
E
Меньшее сопротивление вводит в заблуждение, потому что при сравнении проводников с одинаковой площадью поперечного сечения (то же самое, что и калибр провода, только выражено иначе) разницы нет. Общий диаметр провода не используется для обозначения проводов ни в одной из стран мира.
0
Единственное преимущество многожильного провода (по сравнению с проводами одинакового сечения) в бытовой проводке заключается в том, что он более гибкий, чем одножильный. В некоторых случаях это может облегчить монтаж, в зависимости от того, где проложены провода.
С точки зрения электричества это не имеет никакого значения.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Everyone
@longneck Да (+: на самом деле вопрос в том, что лучше: stranded .vs. solid. Упоминание используется только для пояснения.
longneck
Вы действительно спрашиваете о том, что лучше: однофазный или трёхфазный? Или вас действительно беспокоит то, что потребление электроэнергии увеличилось вдвое? Если второе, то вам нужно позвонить поставщику электроэнергии и попросить его проверить ваш счётчик. Возможно, ваш старый счётчик был сломан, а новый неисправен.