Подходит ли задувная изоляция для фундаментных блоков в подполье?

25.12.2025 16:42

В нашем доме на фундаментном блоке в подполье уложена задувная теплоизоляция. Я никогда раньше такого не видел. В других домах в этом районе, которые я видел, к стене была приклеена пенопластовая плита. Между блоком и изоляцией, похоже, нет пароизоляции, поэтому я беспокоюсь, что она будет впитывать влагу. Допустима ли такая задувная теплоизоляция?


Я живу в Среднем Теннесси, где летом очень влажно и температура держится на уровне 32–38 градусов. Зимой у нас бывает несколько периодов с минусовой температурой и выпадает немного снега.

J
Josh Bush
Автор вопроса

Комментарии:
K
Karl Katzke
25.12.2025 16:42

Под «напылением» вы подразумеваете монтажную пену или сыпучий наполнитель?

J
Josh Bush
25.12.2025 16:42

Подвальное помещение не оборудовано системой кондиционирования. Там есть входная дверь с улицы и несколько вентиляционных отверстий. Пол фанерный. Часть помещения находится ниже уровня земли, поэтому я и беспокоюсь.

g
gregmac
25.12.2025 16:42

Оборудовано ли подвальное помещение системой кондиционирования (отопления/охлаждения, подключенной к системе отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома)? Есть ли в нем внутренняя дверь/стена, ведущая в жилое пространство дома? Есть ли в нем вентиляционные отверстия, выходящие наружу? Из чего сделан пол?

g
gregmac
25.12.2025 16:42

Пароизоляция располагается со стороны тёплого помещения: если вы установите её со стороны холодного помещения, тёплый воздух внутри будет конденсироваться на ней и увлажнять изоляцию, снижая её теплоизоляционные свойства и создавая условия для появления плесени. Со стороны тёплого помещения изоляция предотвращает прямой контакт тёплого и холодного воздуха, и конденсат не образуется.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 16:42

Поскольку вентиляция осуществляется снаружи, уровень влажности в подполье, как правило, равен уровню влажности снаружи. На стенах не должно быть пароизоляции, так как она препятствует высыханию и удерживает влагу (хотя, поскольку вентиляция осуществляется снаружи, в конечном итоге влажность выровняется).

Однако вам следует установить пароизоляцию и изоляцию на перекрытии подполья перед черновым полом верхнего этажа. Это место, где холодный воздух (в подпольном пространстве) встречается с горячим (из кондиционируемого помещения наверху), поэтому необходимо обеспечить теплоизоляцию (изоляцию) и пароизоляцию на тёплой стороне изоляции.

Я подозреваю, что изоляция в подполье нужна только для того, чтобы замедлить изменение температуры в подполье, потому что это всё, для чего она нужна. Учитывая, что подполье открыто, температура в нём в конечном счёте сравняется с температурой снаружи. Ожидать, что оно повысит уровень теплоизоляции в вашем жилом помещении, — это всё равно что оставить входную дверь нараспашку и надеяться, что теплоизоляция в остальной части дома вас согреет.