Подходящие амперы для варочной панели и отдельной духовки
Я думаю, что провода, идущие к моей варочной панели и духовке, подключены неправильно. Для духовки требуется 40 А, а для варочной панели — 30 А. Провод от духовки к распределительной коробке имеет сечение 12 AWG, а провод от коробки к выключателям — 8 AWG.
Провод, идущий к варочной панели, имеет сечение всего 10 А. Я покупаю новую технику и обнаружил, что моей новой варочной панели точно нужно 40 А, а большинство духовых шкафов, которые я рассматриваю, рассчитаны на 30 А или даже на 20 А.
Что я могу сделать, чтобы это исправить?
Duke
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
То, что вы видите, — это особый тип проводки, известный как проводка для светильников. Проводка для светильников — это проводники, используемые для подключения светильников и цепей управления. Они не являются проводниками ответвлений цепей. К проводке для светильников предъявляются особые требования, которые изложены в статье 402 Национального электротехнического кодекса (NEC). Статья 240.5(B)(2) также посвящена проводке для светильников.
NEC 2008
240.5 Защита гибких шнуров, гибких кабелей и проводов для осветительных приборов. (B) Устройство защиты от перегрузки по току в ответвленной цепи. (2) Провод для осветительных приборов.
Допускается подключение установочного провода к проводнику ответвления
ответвительной цепи в соответствии со следующими требованиями:
(1) Цепи на 20 ампер — 18 AWG, длина до 15 м (50 футов)
(2) Цепи на 20 ампер — 16 AWG, длина до 30 м (100 футов)
(3) Цепи на 20 ампер — 14 AWG и толще
(4) Цепи на 30 ампер — 14 AWG и больше
(5) Цепи на 40 ампер — 12 AWG и толще
(6) Цепи на 50 ампер — 12 AWG и толще
При установке варочной панели, в которой используются установочные провода, вы можете увидеть провод № 8 или № 6, идущий от отдельного выключателя к распределительной коробке за варочной панелью. Затем вы увидите провод № 12 или № 10, идущий от распределительной коробки к варочной панели. Согласно статьям 402 и 240.5(B)(2), это допустимый способ установки.
Средство отключенияПри работе с постоянно подключёнными приборами следует обратиться к статье 422 Национального электротехнического кодекса. В статье 422.31(A) говорится, что если номинальная мощность прибора составляет менее 300 вольт-ампер или 1/8 лошадиной силы, то в качестве отключающего устройства может использоваться устройство защиты от перегрузки по току в ответвлённой цепи. Если номинальная мощность прибора составляет более 300 вольт-ампер или 1/8 лошадиной силы, то в качестве отключающего устройства может использоваться автоматический выключатель, если:
- Автоматический выключатель находится в зоне видимости прибора.
- Или автоматический выключатель можно зафиксировать в разомкнутом положении.
422.31 Отключение постоянно подключённых устройств.
(A) Номинальная мощность не более 300 вольт-ампер или 1⁄8 лошадиной силы. Для постоянно подключенных приборов номинальной мощностью не более 300 вольт-ампер или
1⁄8 л. с. допускается использование устройства защиты от перегрузки по току в ответвленной цепи
в качестве отключающего устройства.(B) Приборы мощностью более 300 Вольт-Ампер или 1/8 лошадиной силы. Для постоянно подключенных приборов мощностью более 300 вольт-ампер или 1/8
л.с. должно быть разрешено, чтобы разветвительный выключатель или автоматический выключатель мог
служить разъединяющим средством, если выключатель или автоматический выключатель
находится в пределах видимости от прибора или может быть заблокирован в
разомкнутом положении. Устройство блокировки или дополнительный замок для
разъединительного устройства должны быть установлены на выключателе или автоматическом выключателе цепи
или рядом с ними и должны оставаться на месте как
с установленным замком, так и без него.
Примечания:
- При установке таких устройств, как варочные панели, всегда следуйте инструкциям производителя по установке.
- Если вы не знакомы с правильными методами подключения, обратитесь к квалифицированному электрику (это также указано в инструкциях производителя по установке).
0
Кабель 10-го калибра (AWG) рассчитан только на 30 ампер. Для новой варочной панели вам потребуется установить цепь на 40 ампер. Кроме того, необходимо убедиться, что духовка подключена к сети от распределительного щита с использованием кабеля того же калибра, что и в распределительном щите, то есть #8 AWG. Кабель #12 рассчитан только на 20 ампер. Чтобы убедиться, вам следует изучить табличку на задней панели духовки, на которой указаны напряжение и сила тока, но я ещё не видел электрическую духовку, которой было бы достаточно 20 ампер. Возможно, на этом напряжении работают подсветка, цифровые элементы управления и даже вертел, а для нагревательных элементов требуется что-то большее? Нередко для духовых шкафов требуется два источника питания: один для управления и функций (15–20 А при 120 В), а другой для выработки тепла (40–50 А при 240/208 В).
Если сечение провода превышает 10 AWG, нельзя использовать обычные соединители (они же клеммные колодки). Чтобы подключить к духовке провод сечением 8 AWG вместо 12 AWG, нужно использовать так называемые «жучки».
Мой совет как электрика: позовите электрика. Короче говоря, вам нужно установить дополнительную цепь на 40 ампер и избавиться от провода № 12, идущего к духовке (заменив его проводом того же сечения). Возможно, вам также понадобится розетка для питания элементов управления духовкой, так как для них, вероятно, требуется два источника питания.
В итоге у вас должно быть (как минимум) два разъёма для подключения к сети, чтобы и духовка, и варочная панель имели подходящее средство отключения, если только они не находятся в прямой видимости от распределительного щита (панели).
Комментарии:
-
T
Tester101
В стандарте NEC 422.33(A) говорится: «Для приборов, подключаемых с помощью шнура и вилки, в качестве отключающего устройства допускается использовать доступный разъемный соединитель или доступную вилку и розетку.» Если варочная панель установлена таким образом, что розетка недоступна, вам придется предусмотреть отключающее устройство в соответствии с пунктом 422.31.
-
T
Tim Post
@Tester101 Ему понадобится кусок шнура SJ и соответствующий колпачок для шнура, но... это уже из разряда «вызовите электрика» :) Оба прибора должны легко сниматься для обслуживания с помощью простого разъединителя. Когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, пора кого-то вызывать.
-
T
Tester101
Я предполагаю, что духовка и варочная панель подключены напрямую, поэтому, если использовалась розетка, вам придётся снять варочную панель/духовку, чтобы добраться до неё. +1 за вызов электрика.
0
Неважно, что он написан задом наперёд. Это неправильно!!!
Если у вас есть кабель определённого сечения, вы не можете разделить его на несколько кабелей меньшего сечения. Все ответвления должны быть способны выдерживать полный ток, потому что в случае короткого замыкания автоматический выключатель без проблем его подаст.
Комментарии:
-
B
Brian White
@Tester101, верно. Я имею в виду стационарные провода, например те, что проходят через стены.
-
T
Tim Post
@Tester101 Верно, но .. вы видели электрическую духовку, которой достаточно 20 ампер? Я почти уверен, что OP нужны две розетки для варочной панели. Кроме того, обе розетки должны быть с возможностью отключения, если только они не находятся в прямой видимости от панели.
-
T
Tester101
И да, и нет. «Фиксированные провода (NEC402)» и «Гибкие шнуры и кабели (NEC400)» рассматриваются в отдельных разделах NEC, поскольку это особые ситуации, для которых нужны свои правила. Вполне возможно, что эта проводка подключена правильно. Однако невозможно быть уверенным в этом, не оказавшись на месте (или хотя бы не прочитав документацию производителей устройств).
Похожие вопросы
Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Индикатор конфорки на плите всё ещё горит?...
1 ответ
24.12.2025Какой герметик использовать для заделки зазора между выдвижн...
2 ответа
24.12.2025Что может вызывать запах керосина, исходящий от газовой духо...
2 ответа
26.12.2025Почему духовка и конфорки работают, а запальник не зажигаетс...
4 ответа
26.12.2025
Tim Post
Не могли бы вы опубликовать чёткое изображение распределительной коробки? Кроме того, эти провода медные или алюминиевые?
GdD
Я не совсем понимаю, в чём заключается ваш вопрос. Похоже, вы просто констатируете факты. Что именно вам нужно знать?