0
Подходят ли гибкие муфты из ПВХ для прямого захоронения?
Мне нужно починить разорванную сливную трубу из ПВХ диаметром 1 1/2 дюйма.

У меня есть гибкая муфта из ПВХ от Fernco, и я подумал, что будет намного проще использовать гибкую муфту вместо жёсткой.

Я просмотрел веб-сайт Fernco, но не смог определить, подходит ли этот фитинг для прямого закапывания.
Вот мой план ремонта:

Tester101
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Поскольку у меня нет копии Единого стандарта для сантехнических систем (Uniform Plumbing Code, UPC), я начал с изучения Международного жилищного кодекса (International Residential Code, IRC). Я наткнулся на раздел 3303, в котором говорится:
Международный жилищный кодекс 2012 года (МЖК) СЕКЦИЯ P3303 ПОДДОНЫ И НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫP3303.1.4 Трубопровод. Выпускной трубопровод должен соответствовать требованиям разделов P3002.1,
P3002.2, P3002.3 и P3003. Выпускной трубопровод должен быть оснащен
доступным обратным клапаном полного потока. Трубы и фитинги должны быть того же
размера, что и выпускное отверстие насоса, или большего.
Это привело меня к разделу 3003, где я нашёл вот это...
Международный жилищный кодекс 2012 года (МЖК) РАЗДЕЛ P3003. СОЕДИНЕНИЯ И КОННЕКТОРЫP3003.14 ПВХ-пластик.
P3003.14.1 Механические соединения. Механические соединения на дренажных трубах должны быть оснащены эластомерным уплотнителем, соответствующим стандартам ASTM C 1173, ASTM
D 3212 или CSA B602. Механические соединения не должны устанавливаться в
наземных системах, если не получено иное разрешение. Соединения должны
устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по
установке.
После проверки на сайте производителя выяснилось, что фитинги соответствуют стандарту ASTM C 1173.
Стандарт ASTM C 1173 Гибкие переходные муфты для подземных трубопроводных систем1.1 В настоящих технических условиях описываются свойства устройств или узлов, пригодных для использования в качестве гибких переходных муфт
далее именуемых муфтами, для систем подземного дренажа и
канализации.
Как оказалось, эти фитинги действительно рассчитаны на прямое захоронение.
0
Если коротко, то да. Зажимы на нём сделаны из нержавеющей стали. Они не заржавеют. Я использовал эти соединители в системах, проложенных под землёй, и они пролежали там десятилетиями без каких-либо утечек. На мой взгляд,
сантехник, о котором шла речь, был из тех, кто носит пояс с подвязками, но, конечно, лишняя предосторожность не помешает.
Комментарии:
-
k
kreemoweet
Остерегайтесь хомутов для шлангов с маркировкой «нержавеющая сталь», которые на самом деле имеют только нержавеющие ленты, а винт — нет. Такие поддельные хомуты широко продаются для использования на трубах и фитингах, предназначенных для подземной прокладки. Они быстро превратятся в бесполезные ржавые куски.
0
Я только что заменил основную систему отопления в своём доме. Перешёл с чугунной на ПВХ. Я выкопал яму глубиной около 3 метров в подвале, чтобы соединить ПВХ с глиняным трубопроводом, который выходит на передний двор.
Я использовал более крупную версию этого соединительного элемента, чтобы прикрепить ПВХ к глине. Он находится под землёй и залит бетоном.
Инспектор сказал мне, что в моём районе их начали устанавливать под землёй всего несколько лет назад. Он также велел мне сходить за плотным мешком для мусора и вернулся с чем-то вроде резинки. Он велел мне обернуть муфту мешком для мусора и закрепить его своими резинками. Он сказал, что 20 центов и 5 минут помогут сохранить муфту от ржавчины ещё на 20 лет.
Комментарии:
-
D
DMoore
Таким образом, я полагаю, что полный ответ будет таким: эти трубы предназначены для использования под землёй, но будут ли они соответствовать местным нормам, зависит от региона. В моём регионе очень строгие требования к канализации и водопроводу, поэтому я предполагаю, что они будут соответствовать требованиям в большинстве регионов США и Канады.
Похожие вопросы
Как вытащить шток из шланга, чтобы заменить шайбу?...
3 ответа
24.12.2025Можно ли использовать вентиляционное отверстие диаметром 1 1...
1 ответ
24.12.2025Почему вода из посудомоечной машины вытекает обратно в раков...
5 ответов
24.12.2025Как заменить выдвижную пробку для слива в ванне на сетку для...
1 ответ
24.12.2025Как установить слив для фильтра обратного осмоса?...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
@ChrisCudmore Стоимость ремонта — около 8 долларов. Я позвонил по номеру 811 (сохраните номер), но никто не ответил.
Chris Cudmore
Я бы выяснил, кому принадлежит эта линия электропередачи, и заставил бы их оплатить ремонт.
Steven
Я видел, как многие сантехники закапывали их при прокладке канализационных труб — для соединения ПВХ с глиной или чугуном. Не уверен, что это «правильно».
shirlock homes
Я думаю, что зажимы могут пострадать при транспортировке, но если вы используете неопреновую ленту (для защиты от льда и воды и т. д.) на стыках, то, я уверен, они прослужат вам бесконечно долго. Давление отсутствует, поэтому подойдёт любое достаточно устойчивое к ржавчине соединение.