Вопрос

Подключен ли мой водонагреватель к GFCI и влияет ли на него короткое замыкание?

Я полный новичок в том, что касается домашних электросистем. Пожалуйста, простите меня, если это повторяющийся вопрос, но я не знаю, что искать.


Я во Франции, и у меня напряжение 230 В при частоте 50 Гц.
Пару часов назад у меня произошло короткое замыкание, из-за которого отключилось электричество.


Короткое замыкание произошло в точке крепления к стене:


введите описание изображения здесь


Автоматический выключатель (я предполагаю, что это он) сработал (переключатель был в положении «0»), и я вернул его в исходное положение, повернув переключатель в положение «1», как показано на рисунке:


введите описание изображения здесь


После этого я заметил, что ни одна из розеток в комнате, где произошло короткое замыкание, не работает! Ни одна из них не функционирует. Однако свет в этой комнате работает.


У меня в комнате тоже есть водонагреватель, в котором произошло короткое замыкание. Я знаю, что могу подождать какое-то время, чтобы выяснить это, но не вышел ли из строя нагревательный элемент водонагревателя? То есть не будет ли у меня завтра горячей воды?


Я где-то читал, что такая проблема вызвана штукой GFI, и я не был уверен, подключен ли мой водонагреватель к этой штуке GFI.


Маркировка водонагревателя выглядит следующим образом:

введите описание изображения здесь


Я прошу вас проявить терпение и ответить или прокомментировать мой вопрос. Поскольку я ничего не смыслю в этих вопросах, буду признателен, если вы объясните мне всё так, как объяснили бы трёхлетнему ребёнку.


Я читал в интернете, что для крупных бытовых приборов, таких как водонагреватели и холодильники, требуется отдельная линия. Я не знаю, действует ли это правило в США или в Европе. Тем не менее у моей микроволновки не было отдельной линии, и я подключал её к розетке. У моего водонагревателя есть отдельная линия? Почему в моём доме работает свет? Считаются ли они «крупными бытовыми приборами»?


**


Редактировать:

**


Связано ли то, что розетки не работают, а свет есть, с чем-то ещё? Нужно ли что-то «протестировать» или выключить, а затем снова включить?


введите описание изображения здесь



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
Найдите неисправность

Во-первых, проблема почти наверняка не в вашем GFCI или автоматическом выключателе.

Произошло следующее: в вашем водонагревателе или в розетках возникла неисправность, или кто-то забил гвоздь в стену, проткнув и замкнув провод. Автоматический выключатель сработал правильно и отключил цепь, чтобы ваш дом не сгорел ночью, пока вы спите.

Вам нужно найти эту ошибку.

Осветительные устройства

Ваши светильники подключены к отдельной цепи, поэтому они не пострадали.
введите описание изображения здесь

Предохранители

Похоже, что ваш главный распределительный щит оснащен предохранителями (а не более современными автоматическими выключателями или устройствами защитного отключения). Вам нужно открыть соответствующий щит и проверить целостность предохранителя.

Мне непонятно, как ваш дополнительный распределительный щит подключен к основному распределительному щиту. В моей стране дополнительный распределительный щит подключается к одному из предохранителей (или автоматических выключателей, или устройств защитного отключения) на основном щите, которые имеют соответствующую маркировку.

В вашем случае не всё так однозначно, но я бы отключил электричество в здании, а затем проверил предохранитель № 6, так как его обозначение немного похоже на обозначение водонагревателя.
введите описание изображения здесь

Заменять его следует только после того, как вы обнаружите и устраните неисправность в системе отопления.

Возможно, из-за перегрузки в комнате с обогревателем перегорел предохранитель в главном распределительном щите, а также сработал автоматический выключатель в дополнительном щите (том, что с переключателем 0/1). Этот предохранитель, вероятно, подаёт питание на дополнительный щит, который распределяет его между обогревателем, розетками и парой других цепей.

Если это так, то предохранитель на 20 А в основной плате не рассчитан на полную нагрузку в 64 А, на которую рассчитан предохранитель в дополнительной плате (20 + 32 + 16 + 16). Мне это кажется неправильным.

Глоссарий
  • MCB — мини-автоматический выключатель — имеет кнопку включения/выключения, которая обнаруживает перегрузки по току
  • RCBO — устройство защитного отключения с защитой от перегрузки — имеет кнопку сброса
  • GFCI — то, что американцы называют устройством защитного отключения (в любом случае, это примерно то же самое)
  • предохранитель — содержит проволоку, которая плавится, защищая вас в случае возникновения неисправности.

Комментарии:
  • R

    @drN: На этот вопрос нет простого ответа. Вы можете визуально проверить их на наличие следов обугливания, ослабленных или повреждённых кабелей, протечек внутрь, незакреплённых металлических деталей внутри и т. д. Вы можете вскрыть их и осмотреть внутреннюю часть на предмет аналогичных повреждений. Вы можете обратиться к электрику для их проверки.

  • d

    Прежде чем я это сделаю, могу ли я как-то проверить, в порядке ли устройства, которые были подключены к точке? Я знаю, что могу подключить эти устройства к другим рабочим точкам, но я боюсь, что если устройство тоже сгорит, то я потеряю и другие точки!

  • R

    @drN: Да, выключите главный автоматический выключатель, замените предохранитель, включите.

  • d

    Спасибо за подробный ответ. Я действительно понял, что вы хотели сказать. Я обнаружил, что с водонагревателем, похоже, всё в порядке, так как он зарядился за ночь, и утром у меня снова была горячая вода. Однако, возможно, в одном из двухконтактных держателей предохранителей перегорел предохранитель, так как в одной из комнат двухконтактные розетки не работают. Итак, чтобы заменить предохранитель (у меня есть запасные предохранители), нужно ли мне выключить автоматический выключатель, открыть блок предохранителей, проверить, не перегорел ли предохранитель и не повреждён ли он, при необходимости установить новый предохранитель, а затем снова включить автоматический выключатель?