0
Вопрос

Подключение дренажного насоса к канализации

Я пытаюсь установить новый дренажный насос в подвале после нескольких незначительных затоплений и устранения всех возможных внешних причин (желобов и т. д.). Насос используется только для осушения грунта под фундаментом, в него ничего не стекает.


Я живу в Рочестере, штат Нью-Йорк, где разрешено подключать дренажные насосы к канализационным трубам, что, вероятно, является наиболее разумным вариантом. Я мог бы рассмотреть возможность сброса воды наружу, но для этого не так много места, учитывая географию и то, как мало земли вокруг моего дома.


На изображении ниже отстойник расположен в 60 см справа; сливная труба ещё не подключена. В нижней части сливной трубы установлен стандартный обратный клапан.


Я задался вопросом, как правильно подключить слив из отстойника к канализационной трубе, как показано на рисунке ниже:


Изображение канализационной трубы


Вопрос 1: Где проще всего закрепиться?


Я подумал о том, чтобы подключиться к 2-дюймовой трубе слева на картинке с помощью тройника под углом 45 градусов, направленного вправо, учитывая, что там больше всего труб для работы и, вероятно, там проще всего работать. Я бы провёл сливную трубу вдоль стены справа, расположил бы её поверх подоконника, который вы видите в верхней части картинки, за существующей чугунной трубой, и опустил бы её рядом с 2-дюймовой трубой слева.


Вопрос 2: Нужен ли мне гидрозатвор? В сливной трубе в нижней части установлен обратный клапан, поэтому в сливном стояке всегда должно быть значительное количество воды (3 метра), чтобы предотвратить утечку канализационных газов.


Вопрос 3: Нужно ли делать уклон на горизонтальном участке трубы?


Вопрос 4: Нужен ли мне воздушный клапан в верхней части сливного отверстия? В большой трубе в правом верхнем углу фотографии есть воздушный клапан, расположенный примерно в 3 метрах от пола, и я полагаю, что в трубе, к которой я подключаюсь, тоже есть воздушный клапан, расположенный на 2 этажа выше.


Вопрос 5: Какой высоты должен быть тройник, если я хочу сделать его горизонтальным, начиная с 2 дюймов? Я планировал сделать надрез в трубе посередине для удобства.



Что касается законности и нравственности такого поступка...


В Рочестере есть только одна система водоотведения: хозяйственно-бытовая и ливневая — это одно и то же. Строительные нормы не рекомендуют использовать дренажные системы, но допускают их использование. К сожалению, из-за того, что мой участок такой маленький, у меня нет места для слива, которое не привело бы к попаданию воды обратно в дом, не навредило бы кому-то ещё или не залило бы весь тротуар и улицу. Половина моего участка находится на возвышенности и является источником воды, которую я пытаюсь отвести. Вторая половина — это боковой двор шириной 5 футов. Тем не менее сброс сточных вод разрешён.


Комментарии:
m

Вы должны подтвердить возможность подключения к канализационной системе. Это не является нормой, и я был бы очень удивлён, если бы это было разрешено!

r

rochesterfirst.com/monroe-county/…


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Хорошо, я уверен, что этот проект уже завершён, но на будущее...
Локальный код будет иметь приоритет над всем, что я собираюсь сказать, но гидрозатвор не нужен. В вертикальной трубе ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА ВСЕГДА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ВОДА, поэтому канализационные газы не образуются.

Согласно IBC, все дренажные насосы должны подключаться первыми при входе в дом, чтобы предотвратить их работу во время засора. Поэтому, если у вас достаточно места на 4-дюймовом стояке для 4x2, установите его. Если нет, я бы лично выбрал 3-дюймовый стояк 4x3 и установил 3x2 так, чтобы 2 дюйма были направлены вверх, а угол составлял 45°.

Кроме того, я не знаю, какой резервуар для отстойника вы используете, но если он каким-либо образом герметичен, вам придётся вывести вентиляционное отверстие из самого резервуара с помощью трубы, идущей от крышки. Вы НЕ СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТВЕРСТИЕ для такого резервуара, потому что воздух нужно выпускать наружу, а автоматические воздушные отверстия этого не позволяют.

К сливной трубе не предъявляется особых требований по высоте, и технически вам не нужен уклон, поскольку вода подается под давлением и нет необходимости перемещать «вещество», но уклон назад не нужен. Можно сделать как по уровню, так и с уклоном.
Надеюсь, это поможет. :)

Комментарии:
  • T

    Не могли бы вы привести цитату из главы и стиха, в которых говорится, что дренажные насосы должны быть первым устройством, подключаемым к системе водоснабжения в доме? Мне любопытно, как я мог этого не заметить...

0
p

Вопрос 1: Правильнее было бы спросить, где лучше всего подключиться, а не где проще всего. Если предположить, что на трубе под тройником 4 x 3 дюйма, как на вашем рисунке, достаточно места по вертикали, я бы установил новый тройник 4 x 2 дюйма и подключил его там. Я бы вывел слив из отстойника как можно выше, а затем вниз.

введите описание изображения здесь

Вопрос 2: Необходимость в сифоне с гидрозатвором будет зависеть от местного законодательства. Если потребуется, я бы подключил его, как показано на схеме ниже. Для подключения сточной трубы используйте санитарный тройник 4 x 2 дюйма. Санитарный тройник 2 дюйма для подключения вентиляционного отверстия (либо AAV, либо подключение к существующему вентиляционному отверстию, если используется AAV, подключите его как можно выше) и сифон с гидрозатвором.

введите описание изображения здесь

Вопрос 3: Да, горизонтальный участок должен иметь уклон в сторону слива.

Вопрос 4: Вентиляция потребуется только в том случае, если в вашем регионе требуется гидрозатвор.

Вопрос 5: См. ответ на вопрос 1.

Комментарии:
  • M

    @pdd — дополнительный отвод для гидрозатвора кажется излишним, учитывая, что он подключается напрямую к основному стояку, который, предположительно, уже хорошо вентилируется. Или я что-то упускаю?

  • j

    Любой гидрозатвор со временем может высохнуть. Неиспользуемый прибор нужно наполнять водой примерно раз в месяц. Дренажный колодец с пористым дном почти всегда будет сухим, за исключением периодов дождей, если только он не находится выше уровня грунтовых вод, в этом случае насос будет работать постоянно. Не существует способа поддерживать его в нормальном состоянии, наполненном водой.

  • p

    Я дополнил свой ответ разъяснением о том, что в соответствии с местным законодательством может потребоваться установка p-trap. Обратите внимание, что при длительном отсутствии воды p-trap также может высохнуть.

  • j

    Ни один из этих вариантов не является продуманным или надёжным. На самом деле всё наоборот: во время засухи многие ливневые колодцы пересыхают из-за пористого дна. Вам нужна ловушка.

  • p

    Сам отстойник представляет собой ловушку. Отстойные насосы не откачивают воду полностью. Вода остаётся на дне отстойника. Кроме того, обратный клапан удерживает столб воды в вертикальном сливном трубопроводе, идущем от отстойника. Я никогда не видел, чтобы это делалось здесь, но, как всегда, сверьтесь с местными нормами.

  • j

    Почему нет гидрозатвора? Большинство отстойников ливневой канализации негерметичны. Вы создаёте открытый канал от канализации до подвала. Вода, скапливающаяся над обратным клапаном, не считается гидрозатвором. Обратный клапан может немного пропускать.

0
j

Предупреждение: я не знаком с кодом для подключения дренажного насоса к канализационным трубам, поэтому этот ответ не является исчерпывающим. Я рискну дать ответ, потому что большинство людей в большинстве мест знают только то, что «так делать нельзя».

Куда подключить: я бы подключил только к основной вертикальной трубе, добавив еще одно тройниковое соединение внизу или заменив одно из тройниковых соединений на двойное. Причина в том, что вы подаете в систему большие объемы воды. Любое незначительное засорение или ограничение потока может привести к тому, что насос будет откачивать воду из отстойника обратно в раковины и унитазы. Определенно не стоит подключать существующую 2-дюймовую трубу.

На самом деле, вы можете даже подумать об установке обратного клапана в нижней части основного стояка и подключении отстойника ниже (после) него. Это даст вам двойное преимущество: защита вашего дома от попадания ливневых вод из комбинированной канализационной системы и защита вашего дома от обратного потока воды из дренажного насоса.

Вентиляция: если вам нужен гидрозатвор, то, возможно, подойдет сама дренажная яма. Если вы установите уровень воды (при котором насос отключается) на дюйм выше уровня забора воды, это будет служить гидрозатвором. Я не знаю, разрешено ли это, но в этом есть смысл. Вентиляция в такой системе — интересная задача. Я бы не стал устанавливать автоматический воздухоотводчик слишком близко к мощному насосу. У вас нет каких-либо стандартных вентиляционных отверстий в крыше, к которым можно было бы подключиться?

0
S

Просто поднимитесь по стене до самого верха, сделайте один поворот на 90 градусов и ещё один на 45 градусов, который будет входить в тройник, где вы соедините его посередине. Убедитесь, что у вас есть запас в 2 дюйма, иначе вам придётся использовать механические соединения для подключения. В целом это простой и эффективный способ.

Кроме того, используйте герметик по всему периметру, чтобы всё было плотно прилегающим и не протекало. Не жалейте клея, так как давление в насосах высокое. В остальном установка и расположение должны быть надёжными.

Комментарии:
  • p

    «All round» — это металлическая лента с отверстиями по всей длине. Бывает разного калибра, ширины и из разных металлов.

  • i

    Использовать что везде?