0
Вопрос

Подключение к проводке с помощью клеммной колодки: можно использовать заземление

У меня есть смесь из проводов с наконечниками и без, а также NM-B.
Если я прокладываю провод с наконечниками и без, но рядом у меня есть (другая) цепь NM-B, допустимо ли с технической точки зрения заземлять её через заземляющий провод в другом кабеле?
Если нет, то как правильно это сделать? (Пожалуйста, не говорите мне, что нужно заменить все провода с наконечниками и без — этого не произойдёт.)


Комментарии:
B

«Можно одолжить землю» ... только если ты обещаешь вернуть её.

T

@ThePopMachine Если это новый гараж, то почему там проволочная разводка? Проведите новую линию от распределительного щита до гаража или, что ещё лучше, подключите дополнительный щит в гараже к основному распределительному щиту. Не следует подключать новый гараж к существующей линии.

T

@Tester101: Ну, цепь, о которой идёт речь, — это все розетки и светильники в новом гараже. Поэтому мне немного не по себе от того, что там нет заземления, ведь там может быть много разных электроинструментов. В любом случае там будет устройство защитного отключения, но, конечно, несовершенное заземление лучше, чем его отсутствие...

T

@ThePopMachine Я не знаю, что тебе сказать... Не всё так просто. На самом деле делать всё правильно обычно сложнее. Вот почему вокруг так много наспех сварганенного хлама. Зачем вообще нужен заземляющий проводник? Информация в этом ответе может быть полезной.

T

@Tester101: Тогда какие у меня есть варианты? Можно ли добавить заземление к существующему незаземлённому кабелю, не заменяя его полностью?

T

@ThePopMachine Система заземляющих электродов (частью которой является заземляющий электрод) представляет собой систему проводников, используемых для соединения обслуживаемого оборудования с землей. Заземляющие проводники оборудования (входящих в состав ответвлений) не являются частью системы заземляющих электродов.

T

@Tester101: Если вы говорите «нет», то что означает эта часть? При замене ... удлинителей для ответвлений только в существующих установках, в которых нет заземляющего проводника для оборудования в ответвлении, допускается использование соединений типа (C) «Замена розетки без заземления или удлинение ответвления». Заземляющий проводник оборудования, розетки с заземлением или удлинителя с заземлением может быть подключен к любому из следующих устройств: (1) к любой доступной точке системы заземляющих электродов [...] (2) к любой доступной точке заземляющего проводника электрода

T

@ThePopMachine Нет. Вы не можете использовать заземляющий провод из другой ответвительной цепи. Думаю, мне нужно обновить ответ на другой вопрос, чтобы прояснить ситуацию.

T

@NiallC.: К счастью, я не имею привычки пристраивать к дому новые комнаты. О, подожди-ка, а три комнаты за 7 лет считаются? Думаю, да. Но это первый случай, когда нецелесообразно прокладывать совершенно новую проводку.

T

@NiallC. Спасибо. То есть, если я правильно понимаю, в конечном счёте да, это разрешено, верно?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
L

Не хочу показаться язвительным, но если вы испортите водопровод, то промокнете и будете вонять. Если вы испортите электропроводку, то получите ожог или погибнете. Стоит ли так рисковать?

По мере того как вы будете сталкиваться со старыми небезопасными и неработающими фрагментами кода, заменяйте их. Не нужно делать всё сразу.

Комментарии:
  • B

    Противоположную точку зрения см. на diy.stackexchange.com/a/20279/5960

  • J