0
Подключение к проводке с помощью клеммной колодки: можно использовать заземление
У меня есть смесь из проводов с наконечниками и без, а также NM-B.
Если я прокладываю провод с наконечниками и без, но рядом у меня есть (другая) цепь NM-B, допустимо ли с технической точки зрения заземлять её через заземляющий провод в другом кабеле?
Если нет, то как правильно это сделать? (Пожалуйста, не говорите мне, что нужно заменить все провода с наконечниками и без — этого не произойдёт.)
ThePopMachine
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Не хочу показаться язвительным, но если вы испортите водопровод, то промокнете и будете вонять. Если вы испортите электропроводку, то получите ожог или погибнете. Стоит ли так рисковать?
По мере того как вы будете сталкиваться со старыми небезопасными и неработающими фрагментами кода, заменяйте их. Не нужно делать всё сразу.
Похожие вопросы
Нужно ли герметизировать входные и выходные трубы умягчителя...
1 ответ
24.12.2025Как определить, какая система трёхпозиционных переключателей...
1 ответ
24.12.2025Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025К чему крепится этот оранжевый зажим, к которому подсоединён...
1 ответ
26.12.2025Как подключить современное осветительное устройство к провод...
4 ответа
26.12.2025
BMitch
«Можно одолжить землю» ... только если ты обещаешь вернуть её.
Tester101
@ThePopMachine Если это новый гараж, то почему там проволочная разводка? Проведите новую линию от распределительного щита до гаража или, что ещё лучше, подключите дополнительный щит в гараже к основному распределительному щиту. Не следует подключать новый гараж к существующей линии.
ThePopMachine
@Tester101: Ну, цепь, о которой идёт речь, — это все розетки и светильники в новом гараже. Поэтому мне немного не по себе от того, что там нет заземления, ведь там может быть много разных электроинструментов. В любом случае там будет устройство защитного отключения, но, конечно, несовершенное заземление лучше, чем его отсутствие...
Tester101
@ThePopMachine Я не знаю, что тебе сказать... Не всё так просто. На самом деле делать всё правильно обычно сложнее. Вот почему вокруг так много наспех сварганенного хлама. Зачем вообще нужен заземляющий проводник? Информация в этом ответе может быть полезной.
ThePopMachine
@Tester101: Тогда какие у меня есть варианты? Можно ли добавить заземление к существующему незаземлённому кабелю, не заменяя его полностью?
Tester101
@ThePopMachine Система заземляющих электродов (частью которой является заземляющий электрод) представляет собой систему проводников, используемых для соединения обслуживаемого оборудования с землей. Заземляющие проводники оборудования (входящих в состав ответвлений) не являются частью системы заземляющих электродов.
ThePopMachine
@Tester101: Если вы говорите «нет», то что означает эта часть? При замене ... удлинителей для ответвлений только в существующих установках, в которых нет заземляющего проводника для оборудования в ответвлении, допускается использование соединений типа (C) «Замена розетки без заземления или удлинение ответвления». Заземляющий проводник оборудования, розетки с заземлением или удлинителя с заземлением может быть подключен к любому из следующих устройств: (1) к любой доступной точке системы заземляющих электродов [...] (2) к любой доступной точке заземляющего проводника электрода
Tester101
@ThePopMachine Нет. Вы не можете использовать заземляющий провод из другой ответвительной цепи. Думаю, мне нужно обновить ответ на другой вопрос, чтобы прояснить ситуацию.
ThePopMachine
@NiallC.: К счастью, я не имею привычки пристраивать к дому новые комнаты. О, подожди-ка, а три комнаты за 7 лет считаются? Думаю, да. Но это первый случай, когда нецелесообразно прокладывать совершенно новую проводку.
ThePopMachine
@NiallC. Спасибо. То есть, если я правильно понимаю, в конечном счёте да, это разрешено, верно?