0
Вопрос

Подключение камина с прямым дымоходом к существующей дровяной печи

В настоящее время у меня есть кирпичная стена от пола до потолка с дровяной печью, которая соединена с круглым дымоходом на высоте около 32 дюймов от пола, а затем с обычным шлакоблочным дымоходом с керамической облицовкой до самой крыши. Я хочу избавиться от печи и установить отдельно стоящий или настенный газовый камин с прямым дымоходом. Можно ли использовать существующий дымоход и установить коаксиальные вентиляционные трубы, необходимые для камина с прямым дымоходом? Я не хочу использовать газовую печь и не могу использовать встраиваемую печь.
Я хочу, чтобы готовое изделие выглядело как настоящий камин.


На выходных я поговорил с профессиональным мастером по каминам, который сказал мне, что для устройств с прямым выходом дымохода отверстие должно быть высотой около 36 дюймов, чтобы обеспечить подъём на 22 дюйма по вертикали до первого прямого угла в дымоходе. Для вывода дыма на крышу я буду использовать гибкую коаксиальную трубу. Я предпочитаю этот способ, а не пробивание внешней кирпичной трубы.



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Получите копию руководства по установке будущего камина с прямым дымоходом и внимательно прочтите его, чтобы убедиться, что ваши действия соответствуют техническим требованиям. Некоторые модели могут не справляться с дымоходом такой длины, особенно если они сконструированы как «конденсационные» устройства, которые почти полностью удаляют тепло из выхлопных газов. Без этого тепла вентилятор внутри устройства должен выдувать выхлопные газы из трубы без помощи тепловой конвекции.

0
D

Трудно сказать, не видя его, но, как правило, вы можете использовать существующий дымоход, если установите в него подходящую дымоходную вставку для вашего газового камина. В качестве альтернативы вы можете пробить отверстие в задней части дымохода и вывести его наружу, если вам так больше нравится (это потребует больше усилий, но вам не придётся покупать дымоходные вставки).

Обновить:

На самом деле мы сделали это недавно. В итоге мы установили котёл с прямым отводом, и выхлопные газы проходят через существующий дымоход (около 20 дюймов). Что касается приточного воздуха, то мы берём его из дома (поскольку это не основной отопительный котёл, потеря эффективности нас не сильно беспокоит). Мы запускали его несколько раз, и, похоже, он работает отлично.

Комментарии:
  • M

    Однажды я установил прямоточный тепловентилятор в подвале, и мне пришлось сделать так, чтобы вентиляционное отверстие поднималось на 1,5–1,8 метра выше уровня тепловентилятора, чтобы выходное отверстие располагалось выше уровня земли. Из-за этого возникли большие трудности с правильной настройкой тепловентилятора, пока я не купил совершенно другой предохранительный клапан. Клапан в устройстве был предназначен для использования в условиях, когда вентиляционное отверстие выходило прямо из задней части устройства, и его нельзя было отрегулировать так, чтобы он справлялся с перепадом давления во время работы тепловентилятора, вызванным высотой расположения выходного отверстия.

  • M

    В целом я бы согласился с самым коротким маршрутом от вставки до вентиляционного отверстия. Прямое вентиляционное отверстие в вашем устройстве может быть чувствительно к перепаду давления между выходом вентиляционного отверстия и местом расположения нагревательного элемента. (См. следующий комментарий).