0
Вопрос

Подключение провода C к новому Wi-Fi-термостату Honeywell

Я пытаюсь установить новый термостат Honeywell с сенсорным экраном и Wi-Fi и мне нужно подключить провод C к клемме внутри печи (используя инструкцию, найденную по адресу Как подключить провод «C» к термостату?). НО.. у меня есть белый провод, который идёт от наружного блока кондиционера и подключён к клемме C на печи. Если я подключу провод 18/5 от клеммы к термостату, это вызовет проблемы или короткое замыкание? Я совершенно не понимаю, почему от клеммы снаружи к реле кондиционера идёт провод C. Я не хочу переставлять зелёный провод, как предлагает Honeywell, и лишаться возможности управлять вентилятором вручную.Древняя печатная проводка


Комментарии:
e

Возможный дубликат Как подключить провод «C» к термостату?

D

Возможный дубликат: diy.stackexchange.com/questions/40224/…


Ваш ответ

5 ответов 3
0

Остальные изображения и схемы превосходны. Провод «C» подключен к заземлению корпуса, также известному как общий провод 24 В. См. изображение выше. В моей системе синий провод идет от общего провода 24 В к термостату, но на старом термостате он не использовался. Я подключил его к клемме «C» нового термостата. Если вам нужно проложить новый провод, а на плате ПК нет клеммы «C» (очень старая плата ПК), вы можете подключить один конец нового провода к любой металлической части вентилятора (корпуса) и проложить новый провод к клемме «C» на новом термостате. Кроме того, корпус вентилятора и плата ПК ДОЛЖНЫ быть подключены к заземлению через кабель питания переменного тока. Если это так и вы НЕ МОЖЕТЕ проложить новый провод, вы можете найти ближайшую к термостату заземляющую клемму и подключить клемму «C» термостата к заземлению. Вы не потеряете провод управления вентилятором. Все остальные провода в термостате остаются прежними как в старом, так и в новом устройстве.

0

Если вы не хотите прокладывать пятый провод (что в нашем случае было бы настоящей головной болью, поскольку в подвале уже сделан потолок) и не против отказаться от функции «Работа вентилятора», то соедините перемычкой жёлтый/красный и зелёный/зелёный провода на плате центрального воздуховода/отопления и переместите зелёный провод, идущий к термостату, с этой платы на клемму C на этой плате, а затем подключите зелёный провод термостата к клемме C. После этого термостат будет получать питание. Мгновенное распространение.

0

Не должно возникнуть проблем с подключением C провода от вашего термостата к C клемме в печи. Взгляните на эту схему, которая приблизительно отображает вашу систему.

Электропроводка HVAC

Обратите внимание, что кабель, идущий к конденсационному блоку, имеет красный провод, подключенный к клемме Y в печи, и белый провод, подключенный к клемме C . Когда термостат подает сигнал на COOL, он подает питание на клемму Y (соединяя R с Y). Это обеспечивает питание катушки контактора, которая позволяет ему замыкать контакты и включать конденсационный блок. Другая сторона катушки контактора подключена к клемме C для создания замкнутой цепи.

Полная схема

На первом изображении вы заметите, что два реле в печи, термостат и катушка контактора подключены к одному и тому же выводу трансформатора. Это связано с тем, что термостат по сути работает как переключатель, соединяя R провод с C проводом через схему управления. Всё, что требует питания 24 В переменного тока, будет подключено к обоим выводам трансформатора.

0

введите описание изображения здесь

Цвет проводов вводит в заблуждение, на самом деле есть только 2 стороны или ответвления напряжением 24 вольта, красная "Горячая ножка" и обычная "Нейтральная ножка".
Обычным называется это потому, что каждая цепь напряжением 24 вольта замыкается на нем, завершая свою цепь.

0

Клеммы R и C предназначены для подачи питания переменного тока 24 В от трансформатора на плате управления в печи.

На плате управления также есть реле: одно для вентилятора, другое для обогрева. Одна сторона катушек этих реле подключена к клеммам G и W соответственно, а другая сторона подключена к C (одна сторона источника питания 24 В переменного тока).

Ваш термостат — это, по сути, переключатель, который соединяет другую сторону источника питания переменного тока 24 В — R — с другой стороной катушки реле (G и/или W, в зависимости от того, используется ли только вентилятор или система отопления).

Реле кондиционера работает по тому же принципу, но, очевидно, не на плате управления. Таким образом, белый провод на C подключается к одной стороне реле, а красный провод на Y — к другой. Когда термостат подает сигнал на включение кондиционера (соединяя R и Y), цепь замыкается и на катушку реле кондиционера подается переменный ток напряжением 24 В (которое затем включает основное питание компрессора переменным током напряжением 240 В).


Вкратце: вы можете безопасно использовать клемму C, несмотря на то, что к ней подключено реле кондиционера, как и другие бортовые реле, подключённые к клемме C.