0
Вопрос

Подключение провода C к панели управления зонами Mastertrol Mark V

Я несколько часов искал в интернете информацию об этой панели управления зонами, которой больше 20 лет и которая поддерживает 3 зоны обогрева и кондиционирования.


Термостат, который я заменяю (в зоне 3), подключается к T4/T5/T6 как W, R, Y соответственно (цвета проводов не совпадают, потому что кабель общий с зоной 2, где цвета совпадают). Мне нужен провод C (общий) для подачи питания на термостат, и я обнаружил 24 В переменного тока через M2 и T5 (M1 / M2 - это провода питания к зонному демпферу, и, похоже, они подключены внутренне к "1" и "2", источнику питания 24 В переменного тока.


Однако, когда я подключаю клемму C на термостате к разъёму M2, некоторые реле зон щёлкают, а трансформатор гудит, как будто он перегружен. Я отключил питание через несколько секунд и отсоединил провод (теперь он свисает справа от изображения).


Я отсоединил провод от клеммы C на термостате и измерил напряжение 24 В переменного тока между ним и клеммой Rh на термостате, поэтому я не думаю, что проблема в проводке.


Термостат — Filtrete 3M50. Я читал, что он потребляет менее 0,1 ампера, поэтому я не думаю, что этого будет достаточно, чтобы система превысила какой-то максимальный ток потребления.


Я ищу идеи, как устранить эту проблему.


введите описание изображения здесь


Комментарии:
T

В каждом документе, который я нахожу по контроллерам Honeywell MABS, M1 отображается как C.

T

Нет, судя по всему, он был выпущен в 80-х годах, и я не могу найти ничего похожего.

T

Есть ли у вас схемы подключения системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также панели управления? Не забывайте, что иногда невозможно использовать новейшие технологии в системе, которой более 20 лет. Этот ответ может оказаться полезным.


Ваш ответ

6 ответов 3
0
J

У меня есть зональный контроллер MasterTrol Mark V Trol-A-Temp, и я успешно установил термостаты Nest Gen 3. После долгих попыток заставить его работать я обнаружил следующие проблемы.

  1. Провод R в обычной системе кондиционирования напрямую подключен к трансформатору на 24 В. В MasterTrol это НЕ так, он подключен к реле. В результате невозможно использовать провод C для подачи дополнительного питания на термостат Nest и при этом поддерживать работу как кондиционера, так и обогревателя. Провод C будет просто вызывать дребезжание реле MasterTrol.
  2. В MasterTrol есть небольшие реле для каждой зоны, которым для работы требуется ток всего 60 мА. Это предельный уровень тока, при котором схема Nest, крадущая энергию, может оставаться полностью заряженной.

Решение:
Не используйте провод C от MasterTrol. Гнездо подключается только следующим образом:

  1. Y1 — кондиционер
  2. W1 — обогрев
  3. RH — реле

Добавьте шунтирующий резистор параллельно каждому зональному реле, чтобы увеличить силу тока, необходимую для включения реле. Это позволит Nest получать достаточно энергии от MasterTrol для нормальной работы.

Этого можно добиться, добавив по три резистора сопротивлением 220 Ом и мощностью 5 Вт между каждым из трёх разъёмов «T5» и разъёмом «1» (трансформатор).

Надеюсь, это кому-нибудь поможет…

0
m

У меня есть Mastertrol Mark V, и я успешно подключил к нему 2 термостата Nest (2 зоны). В моей системе клеммы T соответствуют проводам с цветовой маркировкой:

T6 = Y (круто)
T5 = W (тепло)
T4 = R (питание 24 В)

Гнездо работает, только если подключено к RWY, но при использовании только 3 проводов (RWY) Nest продолжал издавать гудки своим зональным реле. Он также жаловался на нехватку питания. Амперметр показывал всего ~60 мА. Я думаю, что гудки возникали из-за того, что Nest периодически получал питание от линии R. Я мог заставить реле издавать гудки, изменяя настройки Nest, и реле издавало гудки при каждом изменении (даже при простой проверке на телефоне).

Подключение линии C к клемме 2 прошло частично успешно: питание подавалось, но при этом в реле зоны постоянно раздавались тревожные щелчки. Обратите внимание: если отключить провод W (в режиме нагрева) от T5, шум в реле исчезнет, но система станет бесполезной. Я подозреваю, что щелчки были вызваны тем, что питание клемм T осуществлялось от другого трансформатора, а не от трансформатора, подключенного к клеммам 1 и 2 (трансформатор 24 В, 40 ВА). Это переменный ток, а при переменном токе важна синхронизация фаз. Два трансформатора не будут синхронизированы.

В любом случае, решение состояло в том, чтобы отсоединить провод R от Nest, в моём случае он шёл от T4, и подключить провод R от Nest к клемме 2 (трансформатор 24 В, 40 ВА), а провод C — к клемме 1 (трансформатор 24 В, 40 В). Это означает, что к T4 не подключён ни один провод. Обратите внимание: из исследований в области систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также из предыдущего поста здесь я узнал, что провод C предназначен для возврата питания от R. Итак, в моей системе у нас остаётся:

T6 = Y (круто)
T5 = W (тепло)
T4 = пустой
2 = R (мощность)
1 = C (возврат)

Обратите внимание, что это переменный ток, поэтому не имеет значения, к какой клемме вы подключите R — к 1 или 2, и то же самое касается C. Однако принято считать, что R должен быть подключен к той клемме, к которой подключена «горячая» ножка.

Теперь перезагрузите Nest! Если вы обновляете информацию о проводке в Nest, обязательно перезагрузите его ещё раз для надёжности.

Всё должно работать, и на экране Nest не должно быть никаких сообщений об ошибках. Поскольку Nest подключён к клеммам трансформатора 24 В 40 ВА, он будет получать питание, даже если переключатель режимов рядом с Mastertrol установлен в положение «Выкл.». При трёхпроводной схеме установка переключателя режимов в положение «Выкл.» отключает питание Nest, а это не то, что вам нужно.

Надеюсь, это кому-нибудь поможет.

Ниже приведены фотографии моего устройства, а также проводки, которую я установил для подачи 24 В на мои гнездовые термостаты.

Схема Mastertrol Mark V для установки Nest
Подключение панели управления Mastertrol Mark V для Next

0
M

Я использовал запасной зелёный и оранжевый провода из своей трёхпроводной системы. На главном блоке управления я подключил зелёный провод к контакту 2, а оранжевый — к контакту 1.

Затем я подключил зелёный провод к C, а оранжевый — к RC. Я убрал перемычку.

Пока все так хорошо!

0

Я только что успешно установил термостат Honeywell RTH6500WF серии Wi-Fi в зоне 1 моей системы зонального управления Mastertrol Mark V. Я использовал отдельный трансформатор 120 В переменного тока в 24 В переменного тока (AUX), один провод которого был подключен к клемме T5 зоны 1 на панели Mark V (клемма R на термостате), а второй провод — к проводу (4-й провод термостата), который идет к клемме C на термостате. Для каждого зонального термостата, которому требуется подключение C, необходим отдельный трансформатор на 24 В переменного тока.

0

Подойдите к трансформатору и посмотрите, какой провод является общим. Он будет расположен напротив красного провода, идущего к термостату, на R или Red. Общий провод — это сторона питания 24 В, к которой подключается каждая цепь на 24 В для завершения своего пути. Вы увидите напряжение 24 В на каждом проводе, кроме белого, только при включении обогрева на белом проводе не будет напряжения 24 В, так как переключатель между красным и белым проводами будет замкнут в термостате. На разомкнутом переключателе будет напряжение на двух сторонах, а на замкнутом — только на одной.

0

Согласно руководству по панелям управления автоматической балансировочной системой (MABS) EZ Zone (EZ-2 и EZ-4) (PDF), M1 используется для C.

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить

Судя по всему, это не руководство по эксплуатации вашего устройства, поэтому информация может быть неверной.

В руководстве по эксплуатации двухзонной панели MABS (PDF) также указано, что M1 используется для C.

введите описание изображения здесь

Обновить:

После дополнительной проверки вы сможете подключить C провод напрямую к клеммам трансформатора. Измерьте напряжение между T5 клеммой зоны, в которой вы работаете, и 1 и 2 клеммами в секции трансформатора 24 В 40 ВА. На одной из них должно быть 24 В, а на другой — 0 В. Та, на которой 24 В, должна использоваться как C.

Комментарии:
  • T

    @TomG Думаю, ты прав. Я безуспешно пытался связаться с Honeywell, но, судя по схемам других устройств, M2 с большей вероятностью будет использоваться как C в Mark V.

  • T

    @TomG После работы над этим вопросом я наконец нашёл возможное решение вашей проблемы. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Обновление» в моём ответе, который, надеюсь, вам поможет.

  • T

    @Tester — я видел другие комментарии, в которых упоминался M1, и ещё один человек с Mark V не смог заставить его работать на M1. Как и у них, у меня 0 В на T5 (резисторе термостата) и M1 и 24 В на T5 и M2. Возможно, после выпуска Mark V в новые панели были внесены изменения, как вы и показали. +1 за то, что нашли и опубликовали схемы. Если схема Mark V не появится, возможно, мне придётся использовать внешний источник питания.