0
Вопрос

Подключение цифрового таймера с 4 проводами к коробке с тремя проводами: белым, чёрным и заземляющим

26.12.2025 20:06

Я установил цифровой таймер в коробке, в которой раньше был выключатель для уличного фонаря на крыльце. В коробке есть только белый, чёрный и заземляющий провода. Белый провод в коробке — это фаза, а не чёрный, как я думал.


Я не мог заставить таймер работать, пока не подключил чёрный провод таймера к белому проводу блока, красный провод таймера — к чёрному проводу блока, а белый провод таймера — к заземляющему проводу блока, а также не подключил зелёный провод блока к оголённому проводу блока.


Это опасно? Таймер работает как положено, как и было описано.

D
David Kendall
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
26.12.2025 20:06

Вы создали опасную ситуацию. Если ваша система должным образом заземлена, то, скорее всего, ток теперь проходит через всевозможные интересные устройства, например через трубы для газа и воды. Если в цепи заземления появится разрыв, таймер может перестать работать до тех пор, пока кто-нибудь случайно не замкнёт цепь и не получит удар током.

Как можно скорее отключите таймер и подключите старый выключатель. Пока вы этим занимаетесь, пометьте белый провод изолентой или маркером. Используйте любой цвет, кроме белого, серого или зелёного.

У вас замкнутая цепь выключателя. Фазный провод выходит из светильника, проходит через выключатель, а затем возвращается в светильник для подключения к нейтрали. Умному выключателю, такому как ваш таймер, нужно питание, а не просто возможность его прерывать, поэтому ему нужна собственная нейтраль. Вам нужно подключить эту нейтраль. Один из способов — заменить двухжильный кабель, идущий от существующего светильника, на трёхжильный. Нейтраль светильника и нейтраль нового кабеля соединяются с существующей нейтралью в коробке светильника. Таймер по-прежнему будет использоваться для прерывания подачи питания на светильник, но он будет определять, когда это нужно сделать, исходя из наличия питания.

0
S
26.12.2025 20:06

Да, это плохо/опасно, потому что теперь по заземляющему проводу постоянно проходит ток. Для этого типа таймера требуется отдельная нейтраль (в то время как большинство выключателей просто размыкают фазу), чтобы таймер мог получать питание, когда выключатель находится в выключенном положении.

В вашей конфигурации линия (питание) подводится к светильнику, и, скорее всего, к выключателю идёт кабель 14/2, предназначенный исключительно для отключения питания. В другой конфигурации линия подводится к выключателю, который затем подаёт питание на светильник при замкнутом выключателе.

Чтобы использовать таймер такого типа, вам понадобится отдельная нейтраль в коробке с выключателем. Вам нужно будет заменить кабель 14/2 на кабель 14/3 (с дополнительным проводом), чтобы у вас была отдельная нейтраль от линии, а затем подключить фазу для управления освещением.

В зависимости от расположения выключателя и светильника может быть достаточно просто протянуть новый кабель 14/3.