0
Подключение Выключателя вентилятора в ванной комнате
Я пытаюсь подключить новый однополюсный диммер (два чёрных провода, один заземляющий) и однополюсный выключатель (без проводов, только с винтовыми зажимами) к вентилятору в моей ванной. В коробке я вижу три отдельных двухжильных кабеля (чёрный, белый, заземляющий).
В настоящее время все белые провода в коробке соединены вместе, а все заземляющие провода соединены вместе и подключены к одному контакту. Ранее использовались 2 выключателя: комбинированный выключатель/розетка для подсветки вентилятора и однополюсный выключатель для вентилятора. Два чёрных провода шли к комбинированному выключателю, а один — к другому выключателю. К белому проводу комбинированного выключателя была подключена гайка для белого провода.
Теперь, когда я исключил розетку из схемы, как мне подключить новую систему? Я предполагаю, что к каждому из моих новых выключателей будет подведён чёрный провод и провод заземления, но что мне делать с этими нейтралями?
Я уверен, что упускаю важную информацию, так что спрашивайте. Спасибо за вашу помощь и терпение.
mustloveprawns
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Отсюда невозможно определить, какой провод идёт к лампочке или вентилятору, но у вас есть непрерывная подача питания в коробку, которая питает розетку, лампочку и вентилятор. Третий провод, возможно, идёт к вентилятору или к чему-то ещё дальше по цепи, и в последнем случае его нужно на 100 % подключить к источнику питания. Все белые провода по-прежнему соединены вместе, чёрные — с диммером от лампочки и источника питания. Все заземляющие провода соединены вместе и привинчены к металлической коробке. Если коробка пластиковая, то крепить её к земле не нужно.
Пока я не разболтался, вот вам набросок

Мне ещё нужно научиться лучше форматировать
Эскиз немного грубоватый, но, надеюсь, он передает суть
0
Итак, у вас есть логичное и правильное количество проводов для вашего проекта: один провод питания, один провод для освещения, один провод для вентилятора.
Питание (которое вы можете определить различными способами - мне нравится вольтметр, но в вашем случае, если у вас его нет, если вы не отслеживали, какие провода куда идут, вы можете соединить два черных провода вместе с помощью проволочной гайки, включить выключатель и посмотреть, что включается - следите за проводами и повторяйте - когда ничего не включается, провод, который не подключен, является подающим) должен идти к горячей (также известной как линия, питание, feed и т.д.) Стороне диммера и выключателя. Другие чёрные провода, которые можно правильно идентифицировать, подсоединив их к фазному проводу и ненадолго включив цепь, чтобы понять, какой из них идёт на вентилятор, а какой — на освещение, подключаются к клеммам нагрузки диммера и выключателя.
Для розетки/выключателя нужен был белый провод, а для диммера, у которого нет розетки, — нет. Поэтому просто оставьте все белые провода вместе (или удалите короткий провод, который шёл к комбинированному выключателю, если он всё ещё там). Обычно они не подключаются к выключателям, за исключением устаревшей конфигурации «выключатель-петля» (где чёрный провод — это питание, а белый на этом отрезке провода — это фаза, идущая от выключателя к светильникам).
Ваше первоначальное описание действительно вызывает вопросы: у «другого переключателя» должен был быть второй чёрный провод, подающий на него питание (один чёрный провод шёл бы к вентилятору, но должно было быть что-то, подающее на него питание от питающего провода).
Похожие вопросы
Как подключить вытяжной вентилятор/светильник в ванной к дву...
0 ответов
30.12.2025Как подключить вытяжной вентилятор так, чтобы он включался и...
5 ответов
27.12.2025Как подключить вентилятор в ванной?...
2 ответа
30.12.2025Как подключить этот вытяжной вентилятор для ванной?...
1 ответ
27.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
Tester101
Этот ответ и этот ответ могут оказаться полезными.
Jack
На самом деле это считается двухпроводной системой с заземлением
Yuriy
«Я вижу, что в коробку входят три отдельных двухжильных кабеля (чёрный, белый, заземляющий). » — вы имеете в виду два трёхжильных кабеля?