0
Подключите систему Taco Radiator к новому беспроводному термостату Honeywell
У меня есть клапан Taco модели 572, подключённый к существующему проводному термостату Honeywell TH8110 для системы охлаждения на масляном топливе. Я приобретаю новый беспроводной термостат Honeywell TH6320 для установки кондиционера и хотел бы узнать, есть ли оборудование, которое позволит мне подключить беспроводной термостат к клапану Taco. В настоящее время клапан Taco подключён к плате управления Honeywell.
Antonios Hadjigeorgalis
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Это оказалось намного проще, чем я ожидал. На плате EIM, которая была настроена для работы с кондиционером, R Rc Rh клеммы были соединены перемычками.
- Я убрал перемычку с клеммы
Rh, потому что у системы отопления
было собственное питание 24 В. - Я заменил провод, идущий от старого проводного термостата, на новый, который я подключил к клеммам
RhиWна электронном блоке управления.
Термостат уже был подключен к системе EIM, поэтому достаточно было выполнить эти действия.
Похожие вопросы
Существует ли обогреватель для кукурузы с термостатом, подхо...
2 ответа
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Заменить двухпроводной термостат...
2 ответа
24.12.2025Почему иногда температура не поддерживается на нужном уровне...
1 ответ
24.12.2025
Antonios Hadjigeorgalis
Я связался с Taco, попробую связаться с Honeywell и узнать, что они скажут. Спасибо.