0
Вопрос

Подпол с вентиляцией и без вентиляции

24.12.2025 19:47

Я уже задавал этот вопрос:


Каковы преимущества и недостатки вентилируемого и невентилируемого подполья?


Однако теперь, когда я собираюсь установить кондиционер, этот вопрос возникает снова и снова, и у людей, похоже, разные мнения на этот счёт.


Я живу в округе Колумбия, где летом жарко и влажно.


По периметру подполья у меня уложена жёсткая пенопластовая изоляция толщиной 2 дюйма, а внутренняя дренажная система по периметру засыпана гравием. Я собираюсь покрыть землю двумя слоями пластика толщиной 6 мил.


Теперь у меня есть несколько предложений по установке кондиционера, и у специалистов по установке кондиционеров разные мнения по поводу кондиционирования подполья. Специалист, с которым я, возможно, в итоге заключу договор, считает, что летом нужно проветривать подполье и изолировать его от подвала (моё пространство под домом разделено: 1/2 подполья, 1/2 подвала).


Однако есть одна статья:


http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0401-conditioned-crawl-space-construction-performance-and-codes/?topic=/doctypes/researchreport


Это противоречит идее. Мои участники торгов считают, что это нормально (небольшой регистр + возврат на противоположном конце).


К слову, я также могу установить вытяжной вентилятор для удаления радона, подключённый к сифону.


Учитывая всю вышеизложенную информацию и ваш опыт, какое решение вы бы приняли на моём месте?

P
Peter Q
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
B
24.12.2025 19:47

См. http://www.advancedenergy.org/portal/crawl_spaces/pdfs/ASHRAE%20IAQ%20Paper%20Revised%202008-07-15.pdf

И
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-space

И особенно:
http://aceee.org/files/proceedings/2004/data/papers/SS04_Panel1_Paper07.pdf
(Раствор для увлажнения становится источником высокой эффективности на юго-востоке США
Брюс Дэвис и Сайрус Дастур, Министерство энергетики США,
Национальная лаборатория энергетических технологий #DE-FC26-
00NT40995)

0
24.12.2025 19:47

Если вы устанавливаете кондиционер или воздуховоды в подполье, его необходимо герметизировать и кондиционировать. Это позволит сэкономить больше энергии, чем потребуется для кондиционирования дополнительного объема пространства. Кроме того, это повысит уровень комфорта (воздуховоды будут лучше подавать кондиционированный воздух) и защитит от влаги, в отличие от установки в вентилируемом подполье.

У вас уже есть утеплитель на стенах подполья. Если вы добавите вентиляционные отверстия, то смысл в этом утеплителе пропадёт. Гораздо сложнее качественно утеплить потолок подполья.

0
24.12.2025 19:47

Я живу не в жарком климате, но одно я знаю точно: тепло поднимается вверх, а холод опускается вниз. Я не могу понять, зачем устанавливать кондиционер в подполье, которое не герметично. Я уже давно ответил на ваш вопрос об изоляции и вентиляции подполья и по-прежнему придерживаюсь этого совета. Я не могу поверить, что кондиционер в подполье с земляным полом может как-то существенно повлиять на температуру в доме. Я думаю, что установка кондиционера будет пустой тратой денег и сил. Я МОГУ БЫТЬ НЕПРАВ, но мне бы хотелось услышать убедительные доводы в пользу этого.

Комментарии:
  • b
    bcworkz
    24.12.2025 19:47

    Система удаления радона выводит воздух под полиэтиленовую плёнку, но мы обсуждаем, нужно ли проветривать подпол. Система удаления радона не проветривает подпол. Если у вас есть изоляция пола и воздуховодов, я бы предпочёл меньший кондиционируемый объём. Без неё вы всё равно будете кондиционировать подпол, так что можете сделать это эффективно и герметично, как в кондиционируемом помещении. Если вы всё ещё сомневаетесь, я бы проветривал подпол просто в качестве резервной системы для удаления радона. Несмотря на доказательства обратного, я не до конца доверяю радоновым системам в долгосрочной перспективе. — только что понял, что это уже устарело, ну да ладно.

  • P
    Peter Q
    24.12.2025 19:47

    Что касается стоимости строительства, то на самом деле мне придётся проделать больше работы, чтобы изолировать подпол от подвала, чем если бы подпол вентилировался. Я всё равно укладываю полиэтиленовую плёнку на землю. Я думаю, что выхлопные газы радона будут выполнять функцию вентиляции, поскольку они всасывают воздух через перфорированную дренажную трубу, которая будет находиться под плёнкой. Тогда пространство над плёнкой можно будет соединить с подвалом. Обратите внимание, что мой подвал будет отделан, поэтому между подвалом и жилыми помещениями будет гипсокартон.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 19:47

    Я прочитал статью и понял теорию. Очевидно, что главное условие для подключения подполья к системе отопления, вентиляции и кондиционирования — герметичность для воздуха и влаги. Настоящее преимущество, по-видимому, заключается в снижении влажности в подполье и в том, что его можно использовать как полноценный подвал. На самом деле не так много подвалов с полной отделкой, которые отапливаются и охлаждаются. Я вижу некоторые преимущества, но не уверен, что они перевешивают стоимость строительства и дополнительные расходы на электроэнергию. Я всё ещё сомневаюсь. Пока не убеждён.

  • P
    Peter Q
    24.12.2025 19:47

    Мне тоже кажется бессмысленным размещать регистры в подполье. Может быть, в подвале? Хм, из-за отрицательного давления будет поступать холодный воздух, что, опять же, будет пустой тратой ресурсов. Я всё ещё не разобрался в этом вопросе из-за всех этих статей, подобных той, которую я процитировал выше. Именно поэтому я задаю этот вопрос здесь. Я очень ценю ваш ответ, и мне было бы очень любопытно увидеть другие ответы от таких опытных людей, как вы, с противоположным мнением. Если я ничего не услышу, то, скорее всего, проигнорирую эту теорию.