0
Вопрос

Поиск причины срабатывания автоматического выключателя

Автоматический выключатель на 15 ампер начал срабатывать. После сброса он срабатывает через минуту или две. Я поменял местами провода с автоматическим выключателем на 15 ампер, и теперь срабатывает «новый» выключатель, так что я делаю вывод, что проблема не в выключателе.
Он обеспечивает освещение в прихожей (где находится распределительный щит) и на улице, освещение в гардеробной, два светильника, управляемых одним выключателем, в ванной комнате (один на потолке, другой над зеркалом над раковиной), вентилятор в ванной комнате и розетку с устройством защитного отключения в ванной комнате. Ничто не подключено и ничего не включено, но устройство всё равно срабатывает.
Что касается инструментов для диагностики, у меня есть мультиметр, одна из тех маленьких отвёрток, которые загораются, если прикоснуться кончиком к проводу под напряжением, и тестер для розеток (тот, который нужно подключить, и он загорается, показывая, правильно ли подключена розетка). У меня также есть стандартные инструменты для ремонта.
Как лучше всего определить, в чём заключается проблема? Кстати, это двухместная квартира, и у меня нет доступа к пространству над потолком, если только я не сделаю его сам.
Обновление: в светильнике в прихожей есть распределительная коробка. Я по очереди отсоединял провода, пока не определил участок, на котором срабатывает автоматический выключатель. Я сузил круг поиска до цепи освещения/вентилятора в ванной. Когда я включаю электричество, из ванной доносятся шипящие звуки, поэтому я подожду, пока не найду помощника, чтобы сузить круг поиска ещё больше. Я не хочу сжечь дом!
Дальнейшее обновление: я нашёл его! Мышь свила гнездо в полости стены, прямо там, где кабель проходит через опорную плиту, и, судя по всему, погрызла его. Кабель подгорел в том месте, где проходит через плиту. Если бы он не издавал эти полезные шипящие звуки, я бы не нашёл его.


Комментарии:
S

Отличная работа! Хорошо, что ты успел до того, как стало хуже. Срабатывание автоматического выключателя и эти шипящие звуки имеют название: Божественное провидение. Возможно, оно спасло тебе жизнь.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я бы начал с GFCI, отключив выключатель, открыв розетку, отсоединив все провода, разделив их, убедившись, что никто случайно к ним не прикоснется, затем снова включив выключатель. Если бы мне повезло и выключатель не сработал, я бы снова соединил все, что там было, за исключением самого GFCI, и снова протестировал выключатель. Если автоматический выключатель по-прежнему срабатывает, когда все провода в розетке GFCI отсоединены, я бы закрыл эту розетку и аналогичным образом проверил другие устройства, пока не нашёл источник проблемы. Если в проверяемой розетке много проводов, я бы использовал малярный скотч, чтобы пометить их и нарисовать схему, показывающую, куда какой провод идёт. Я усвоил этот урок на собственном горьком опыте.

Комментарии:
  • g

    Рад, что ты всё починил.

  • u

    Спасибо за совет. Проблема оказалась в кабеле, подающем питание на нагревательную ленту для водопроводных труб под домом. Я и не подозревал, что он там есть. Мыши свили гнездо в стене и перегрызли кабель, что привело к короткому замыканию. Я полностью отсоединил этот кабель, так что проблема решена. Это было "выше по потоку" от розетки GFCI, поэтому я думаю, что тестер показал проблему с проводкой, потому что был ток на проводе заземления от короткого замыкания, но не отключил GFCI, потому что неисправность была не "ниже по потоку" от розетки. Тестер розетки теперь показывает правильность подключения к розетке.

  • g

    Я бы не стал доверять индикатору розетки, который показывает обратное подключение фазы к заземлению. Вы можете сами поискать информацию и посмотреть, что об этом говорят другие. И я не знаю, почему не срабатывает УЗО. Я всё же считаю, что вам нужно проверить каждое устройство в цепи, пока вы не найдёте источник проблемы. После проверки УЗО, о которой я упомянул, я бы проверил наружное освещение, а затем устройства в ванной, потому что проблема могла возникнуть из-за воды. Я бы также обратил внимание на провода, входящие в металлическую коробку, которые трутся о её острые края.

  • u

    Спасибо за ответ, я начал писать обновление ещё до того, как увидел ваш ответ. Я забыл упомянуть в своём обновлении, что мой тестер розеток показывает обратное подключение фазы и заземления, а автоматический выключатель всё равно срабатывает, когда все нейтрали отключены, поэтому я предполагаю, что фаза где-то соприкасается с заземлением, но это не приводит к срабатыванию УЗО. Похоже, что УЗО получает питание от коробки с осветительным прибором в прихожей.