0
Вопрос

Поиск внезапно вышедших из строя электрических розеток.

Прошлой осенью уличная розетка и розетка в моём гараже работали отлично.
Однако этой весной ни одна из них не работает.
Есть какие-нибудь мысли о том, как мне провести исследование или выявить проблему?
Я проверил автоматический выключатель, он не сработал, и на нём нет кнопки сброса.


Просто не знаю, с чего начать.


Я прочитал несколько других постов, и оказалось, что во всех случаях проблема была в выключателях, о которых никто не знал, или в плохом соединении. Я уже проверил соединения в обоих случаях, подключил пылесос к обоим розеткам и ходил по дому, включая свет и т. д.


Две розетки находятся на расстоянии около 20 футов друг от друга, одна — снаружи, другая — в гараже, поэтому они могут быть подключены к одной линии, а могут и не быть. Я предполагаю, что сейчас они подключены к одной линии, потому что обе перестали работать.


Комментарии:
B

Наружная розетка ДОЛЖНА быть розеткой GFCI (с кнопкой) или защищена GFCI выше по потоку.

B

Если на розетках нет кнопок GFCI, поищите другие розетки, на которых они есть и которые могут сработать. Они могут находиться в другом месте или даже в соседней ванной комнате.

D

Некоторые автоматические выключатели не подают явных признаков срабатывания. Вместо того чтобы просто осмотреть выключатель, выключите и снова включите его.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
T

Брайс упомянул об этом. Спуститесь в ванную на первом этаже и нажмите кнопку «сброс» на розетке. Готов поспорить, это поможет.

0

Профессиональным инструментом для этого является генератор сигналов, который подключается к неработающей розетке и передает сигнал по проводу, а также трассировщик, с помощью которого можно отследить этот сигнал через стены. Если сигнал не проходит дальше, значит, проблема в этом месте. (Более продвинутая версия инструментов для определения места обрыва.)

Увы, это недешёвый инструмент, хотя иногда их можно найти на eBay.

0

Убедитесь, что автоматический выключатель не вышел из строя и что провода в нём на месте. Контакты могут подгореть и потерять целостность, но цепь при этом не отключится. Проверьте с помощью мультиметра (осторожно!) обе стороны автоматического выключателя, но будьте осторожны!

0
N

У вас проблемы с грызунами?
Возможно, они перегрызли провода.

Попадают ли осадки на розетки?
Возможно, у них окислились контакты.

Скорее всего, они на одной волне, раз оба не работают.

Комментарии:
  • t

    Я не знаю ни об одной проблеме, связанной с грызунами, то есть не вижу никаких признаков текущих или прошлых проблем. При осмотре розеток не было обнаружено следов ржавчины или сломанных соединений. Честно говоря, они выглядят отлично!