0
Вопрос

Помогите расшифровать эту проводку

24.12.2025 18:54

Я пытаюсь установить люминесцентный светильник в нашей кладовой в существующую распределительную коробку. Предыдущий светильник был демонтирован кем-то из моих помощников, и они оставили пару замечаний по поводу проводки. Сейчас их здесь нет, но я готов установить новый светильник. Насколько мне известно, этот светильник управляется одним выключателем. Это старый дом, и во время ремонта кухни мы обнаружили под гипсокартоном несколько старых мест, где раньше были выключатели. Однако проводка в этой коробке выглядит новой с тех пор, как в 1997 году в доме был сделан капитальный ремонт. Но мы всегда использовали только один выключатель для управления освещением.


Вот описание того, что входит в комплект:
Три кабеля. Каждый кабель состоит из двух проводов (белый, чёрный, заземление).
G1 + G2 + G3 подключены.
B1 + B2 + W3 подключены.
W1 + W2 подключены.
B3 не подключён (заизолирован).


К выключателю света подведён всего один кабель.


Просто пытаюсь понять, что там может происходить. Наверное, мне нужно подняться на чердак и посмотреть, куда ведут другие кабели.

m
mattsmith321
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
24.12.2025 18:54

Один из проводов B1 или B2 подведён к светильнику, а другой — к другому светильнику в другом месте. Провод W3 подведён к выключателю, а провод B3 подведён к светильнику через выключатель. Провод B3 временно изолирован, так как в зависимости от положения выключателя он может быть под напряжением.

Чтобы установить светильник, вам нужно подключить провод под напряжением к B3, нейтральный провод — к W1 + W2, а заземляющий провод — к другому заземлению. Пока вы работаете, оберните изоляцией конец провода W3 чёрной изолентой, чтобы обозначить, что он находится под напряжением, и сделайте то же самое на конце провода выключателя.

Это принципиальная схема, адаптированная из той, что я нарисовал для похожего вопроса:

Принципиальная схема

Я не показал заземляющие провода, потому что они сделали бы схему более запутанной. Если все они соединены вместе, то всё в порядке.

Комментарии:
  • m
    mattsmith321
    24.12.2025 18:54

    Спасибо, Найл! Это очень полезная информация, которая совпадает с некоторыми другими сведениями, полученными мной после публикации. У меня были проблемы с подключением к U-verse, и сегодня утром ко мне приходил техник. Пока мы ждали, когда загрузится модем, мы болтали о разном, и он упомянул, что по профессии он электрик. Серьёзно, не могли бы вы взглянуть на кое-что прямо сейчас? Он сказал, что другие провода просто проходят через какую-то другую розетку (скорее всего), и что мне нужно сделать то же самое, о чём вы упомянули. Потрясающе! Ещё раз спасибо.