0
Вопрос

После установки расширительного бака резко возросло давление, а затем оно стало снижаться?

26.12.2025 19:30

Я в полном тупике. Вы, ребята, очень помогли мне с моим предыдущим вопросом: Что может быть причиной того, что из предохранительного клапана моего нового газового водонагревателя капает вода?


Оказалось, что мембрана расширительного бака была заполнена водой и нуждалась в замене. Я купил новый расширительный бак на 2 галлона с максимальным давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, но перед установкой измерил давление воды, которое оказалось около 100 фунтов на квадратный дюйм, что показалось мне ужасно высоким. Когда я открыл кран, давление упало примерно до 50 фунтов на квадратный дюйм, и я получил стабильную струю воды умеренного напора. Давление стабилизировалось примерно на уровне 68 фунтов на квадратный дюйм, и я взял это значение за точку отсчёта.


В инструкции, прилагавшейся к баллону, говорилось, что давление должно быть на 2 фунта на квадратный дюйм ниже обычного давления отключения. Подумав, что это слишком сложно, я установил давление воздуха в новом баллоне на уровне 65 фунтов на квадратный дюйм и установил его.


Я много раз открывал краны, чтобы убедиться, что все воздушные пробки вышли, но теперь я замечаю странные колебания давления воды в последние несколько дней. На нижнем этаже давление воды нормальное, на первом этаже — приемлемое, а на верхнем этаже давление практически отсутствует, хотя раньше такой проблемы не было.


Если оставить манометр внизу, давление будет медленно расти и иногда достигать 100 фунтов на квадратный дюйм, даже после того, как регулятор давления будет серьёзно повернут назад. Когда я включаю воду, она течёт хорошо, но через 5 секунд превращается в тонкую струйку, а давление воды составляет всего 20 фунтов на квадратный дюйм.


Итак, теперь я вижу только четыре варианта:





  1. Манометр сломан, и я ни за что не поверну регулятор давления так сильно назад, чтобы в трубах действительно накопилось 100 фунтов на квадратный дюйм при давлении в 20 фунтов на квадратный дюйм.


  2. Регулятор давления сломан, он очень старый и на нём нет шкалы в фунтах на квадратный дюйм, только шестигранная головка болта, при откручивании которой давление снижается.


  3. Новый расширительный бак неисправен и медленно пропускает воздух в систему, из-за чего у меня почти не поднимается давление наверху


  4. Я установил слишком высокое/низкое давление воздуха в новом расширительном баке, и это негативно сказывается на внутреннем давлении.





Пожалуй, единственное, что я могу сказать хорошего обо всей этой ситуации, — это то, что предохранительный клапан на водонагревателе больше не пропускает воду, так что, должно быть, я всё сделал правильно. Может быть, мне просто нужно повысить давление в доме, но если давление медленно повышается до 100 фунтов на квадратный дюйм во время работы водонагревателя, а мой расширительный бак рассчитан на 100 фунтов на квадратный дюйм, то, боюсь, я могу создать опасную ситуацию.


Есть какие-нибудь предложения? Я схожу с ума от этого и воняю, потому что не могу нормально принять душ ;)

m
maple_shaft
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 19:30

Мне жаль, что у вас проблемы с «запахом». Может быть, поблизости есть общественный фонтан, в котором можно искупаться!!!

Тем не менее описанные вами проблемы довольно распространены, но их может быть сложно выявить. Давайте попробуем сделать что-то базовое:
полностью сбросьте давление в накопительном баке; дайте скважинному насосу полностью заполнить бак и удалите воздух из системы с помощью кранов при работающем насосе; снова наполните бак водой, закройте все краны и накачайте бак до давления около 60 фунтов на квадратный дюйм; большинство систем нормально работают при давлении от 45 до 65 фунтов на квадратный дюйм; давление выше 70 фунтов на квадратный дюйм — это уже перебор. Бак нужно наполнять, когда он полный, а не пустой.
Следите за давлением при заборе воды. Включается ли насос постоянно, когда давление достигает нижнего предела, и выключается при достижении верхнего предела? Это поможет определить, правильно ли работает регулятор.

Есть ли пульсация воды в кранах?

Если вы уверены, что бак заполнен, а в системе нет воздуха, достаточно ли воды поступает на второй этаж, когда давление в баке составляет 60 фунтов на квадратный дюйм?

Здесь есть несколько «если». В зависимости от того, как работает насос и как меняется давление, вам нужно определить, в чём проблема: в насосе и объёме воды, поступающей в бак, или в том, что регулятор давления работает неправильно.

Если вы по-прежнему наблюдаете пульсацию напора воды в кранах, значит, в мембранном баке снова скопилась вода. Если давление в мембранном баке падает слишком быстро, скорее всего, насос подает недостаточный объем воды. Если все функции насоса и регулятора работают правильно, давление в баке должно оставаться достаточно постоянным. Удачи

Комментарии:
  • P
    Philip Ngai
    26.12.2025 19:30

    Давление воды в моей городской сети (Фремонт, Калифорния) обычно составляет 120 фунтов на квадратный дюйм. Я установил регулятор давления, который снижает его до 60 фунтов на квадратный дюйм.

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:30

    В моей водопроводной системе высокое давление. И либо в моём водопроводе, либо в городском счётчике установлен обратный клапан, поэтому, когда водонагреватель нагревается, давление в моём доме подскакивает.

  • m
    maple_shaft
    26.12.2025 19:30

    @shirlockhomes Спасибо, но это муниципальная вода. Она поступает извне под высоким давлением, поэтому водоканал настаивает на том, чтобы во всех домах был регулятор. Это расширительный бак на 2 галлона на линии холодного водоснабжения, чтобы повышенное давление воды из водонагревателя не повредило сантехнику в доме.

  • s
    shirlock homes
    26.12.2025 19:30

    Возможно, я неправильно понимаю его проблему. Может быть, он говорит о небольшом напорном баке, подключённом только к системе горячего водоснабжения?????

  • s
    shirlock homes
    26.12.2025 19:30

    Обычно общественное водоснабжение работает со скоростью около 70 фунтов на квадратный дюйм и не требует дополнительного напорного бака. Я никогда не видел резервуара, используемого в небольшом жилом доме для общественного водоснабжения, за исключением зоны с очень низким давлением, что было бы очень необычно и требовало бы совершенно иного регулирования, поскольку здесь нет "включения / выключения", как в случае с колодезным насосом.

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:30

    Я не заметил скважинный насос и предположил, что PRV указывает на высокое давление в системе водоснабжения муниципалитета. Вы думаете иначе? +1 за общественный фонтан-душ! :)

0
26.12.2025 19:30

Для муниципальных систем водоснабжения требуется редукционный клапан (РК).

Не рекомендуется повышать давление в доме выше 90 фунтов на квадратный дюйм. В большинстве муниципальных систем нормой является давление в 70 фунтов на квадратный дюйм. Расширительный бак необходим, если на входе установлен обратный клапан. Если у вас есть счётчик воды, велика вероятность, что он уже установлен. Многие водоканалы также устанавливают обратные клапаны, также известные как RPZ.

После счётчика/обратного клапана необходим расширительный бак. Это связано с расширением воды в водонагревателе (или бойлере). Если при открытии крана давление воды значительно падает, это, вероятно, связано с неисправностью предохранительного клапана. Регулировка предохранительного клапана путём поворота регулировочного винта против часовой стрелки снижает давление в фунтах на квадратный дюйм. По часовой стрелке давление увеличивается. (большинство предохранительных клапанов). Если давление слишком высокое, это может привести к поломке даже нового расширительного бака. Слишком низкое давление, и баллон никогда не «сплющится», чтобы принять расширитель. Давление на входе после регулятора давления и предварительная нагрузка на расширительный бак должны быть одинаковыми.

1-й шаг. Проверьте манометр после PRV на статическое давление воды. (вода не течёт) Если давление выше 70 фунтов на кв. дюйм, отрегулируйте его. Включите воду, затем выключите её и считайте показания манометра. При необходимости повторите.
Если не удаётся достичь нужного статического давления (при том же показании манометра, без повышения давления), замените PRV.

2-й шаг — установите расширительный бак с предварительной зарядкой.
Включите воду и наблюдайте. При подаче воды давление будет падать. Падение не должно быть значительным. Это может означать, что где-то частично закрыт клапан или есть препятствие. Когда вода выключена, давление должно вернуться к установленному значению в 70 фунтов на кв. дюйм. Не должно подниматься выше. Опять же, это означает, что неисправен расширительный бак.
Надеюсь, этот урок был полезен.

0
B
26.12.2025 19:30

Если вы видите, что давление поднимается до 100 фунтов на квадратный дюйм, когда водонагреватель не работает, значит, регулятор давления неисправен.

Если давление поднимается до 100 фунтов на квадратный дюйм во время работы водонагревателя, но в остальное время остается на нормальном уровне, значит, расширительный бак не работает. Возможно, он неисправен или установлен неправильно. Также возможно, что бак не подходит по размеру для вашего водонагревателя.

Если наверху у вас нормальное давление, но напор слабый, возможно, у вас засорились трубы. Чаще всего засоряются клапаны, которыми вы давно не пользовались, но недавно перекрыли и снова открыли, а также аэраторы или фильтры в сантехнике. Я бы также взял 19-литровое ведро, поставил его под самый лучший кран и посмотрел, как быстро оно наполнится. Затем сравните, сколько времени на это уходит у вашего соседа. Чтобы найти место засора, используйте метод исключения. Если проблема во всех кранах, то, скорее всего, дело в магистрали. Если проблема только в одном устройстве, то проверьте его клапаны, аэратор и фильтр.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:30

    @maple_shaft вы также можете снять душевую лейку, чтобы убедиться, что засор не в ней. Посмотрите, быстро ли стекает вода без душевой лейки. Для её повторной установки потребуется лишь немного тефлоновой ленты.

  • m
    maple_shaft
    26.12.2025 19:30

    Единственный запорный клапан, который я перекрыл, находился на главной линии в подвале, прямо перед счётчиком. Если бы он вышел из строя, я бы даже не знал, как его заменить, потому что, думаю, им пришлось бы перекрывать воду на улице. Я в растерянности, думаю, пора вызывать сантехника.

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:30

    @maple_shaft В первую очередь следует проверить запорные клапаны, которые не использовались в течение длительного времени до вашего ремонта. Внутренние шайбы со временем изнашиваются и либо не закрываются до конца, либо разваливаются при повторном открытии. Если вы регулировали PRV, возможно, что-то там сломалось. Но для простоты проверки попробуйте снять аэратор на раковине, чтобы убедиться, что вы не выбили кучу осадка.

  • m
    maple_shaft
    26.12.2025 19:30

    Значит, дело в высоком давлении, потому что у меня и унитаз внезапно лопнул, и бачок протекает. Это значит, что при установке расширительного бачка я, должно быть, что-то сделал, что перекрыло поток. Есть какие-нибудь советы, как найти место засора?

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:30

    Одним из явных признаков высокого давления является то, что клапан открывается с трудом или происходит внезапный выброс воды при первом открытии крана. Также следует обращать внимание на протекающие унитазы.

  • B
    BMitch
    26.12.2025 19:30

    Вам нужно будет установить манометр на одном из высоких сантехнических приборов. Возможно, вам удастся найти гибкий шланг и переходник для подключения к запорному клапану под раковиной или унитазом.

  • m
    maple_shaft
    26.12.2025 19:30

    Как определить, что у меня нормальное давление при малом расходе? Я предполагаю, что у меня и низкое давление, и малый расход. Боже правый, надеюсь, что это не засор где-нибудь, но как мне вообще найти такую проблему?!